与高位水箱同层的活动室设置喷淋(喷淋管高于水箱),是否满足规范要求?如不满足,如何解决?依据?...查看详情
请大家对下面这2种观点发表一下看法: 高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。 还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足...查看详情
我是搞施工的,最近在做药厂(三层厂房):厂区内有蓄水池、动力站,动力站内有消防水泵两台。本来设计上在局部四层水箱间内是有高位水箱,以及增压泵稳压罐的,但是甲方请了一位消防部门的同志来过之后就将水箱间内的所有东西都取消了。请问大伙这样可行吗?...查看详情
在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢....查看详情
现在做一个工程,二类高层办公楼。屋顶设一游泳池,甲方要求取消消防高位水箱,用游泳池代替,同时要求地下消防水池也减去游泳池相应的容量,我觉得不妥,但说不出理由,各位大虾帮帮我。这样行吗?...查看详情
问:3000m2的地下室,喷淋系统用18m的扬程够不够(高位水箱只有18高)?...查看详情
一专这地下室(汽车库3000M2)用消防高位水箱设在6层屋面(约18高),在水箱边上台阶需不需再加稳压罐和泵?不知压头够不够,屋面水箱现设为18m3....查看详情
我这个建筑10000多立方,请问我不想设高位水箱,该如何处理,能够通过消防审图,谢谢,请那为高手指点...查看详情
除了设有山顶水池等高压消防系统外,还有什么情况下不用设置高位水箱的? 好象有些过程没有设置高位水箱也能通过的。...查看详情
我现在在做一个高层,因为建筑的关系消防水箱和最顶层消火栓在一层, 高差只有1.0米,如果将立管连成环状,则环管将高于水箱这样可以吗?|...查看详情
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10条 在设有高位热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.对于本条的理解本人是这样认为的:冷水补给水箱的作用是控制热水箱的水位,现在有了热水浮球阀因此高位热水箱可以不设置冷水补给水箱.在>第2册>(2001年第二版)第353页,常用加热方式中(五)可见:高位热水箱以给水管直接进水用浮球阀控制水位的例证.本人拙见还望高人指教....查看详情
自喷10.3.2中说如设置高位水箱有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给10分钟初期用水量。是说气压罐调节容积为5L/S*10分钟=3立方米还是可以采用150L调节容积气压罐+5L/S水泵两台(从消防水池吸水)?...查看详情
如果只是保证7米静压,消防水位到最不利消火栓到了7米就可以保证阿~...查看详情
一新建住宅小区,均为9~11.5层小高层,286户,考虑集中设置消防、生活泵房,设在室外,消防泵从贮水池抽水送至各层消火栓,屋顶要设消防水箱吗?另给水系统考虑采用变频供水,如何设计?采用1套变频设备,1~5层用减压阀,6~11.5层直接变频供水,这种方案怎么样?市政压力为0.18Mpa。...查看详情
在低层建筑需要设计消防和生活合用的高位水箱时,如果市政水压在高压时能进入水箱,而在用水高峰期是又不能进入水箱,这时是否要另设生活给水泵向高位水箱供水...查看详情
具体:厂房自喷中危险级Ⅱ级,设计流量取25L/s,消火栓用水量10L/s,高位水箱是否应同时供给自喷及消火栓系统的10分钟用水量?应储水18吨? 水箱出水管可以下来以后再分别接入喷淋和室内消火栓供水管吗?...查看详情
二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定是不是只要满足“高规”第7。4。7。1的要求就可以了?...查看详情
二类高层的消火栓与喷淋系统共用高位消防水箱,其消防储水量是不是只满足《高规》7。4。7。1的要求,还是在考虑《高规》7。4。7。1的基础上,再加上中危自喷的消防储水量来确定...查看详情
假设管网水压足够。 哪种给水方式在用水高峰是对流量的提供更有保证。...查看详情
有一例设计,急!!!请教各位高手帮助,不胜感激。 丙类厂房初步设计,室内消防水量10L/s,设临时高压消火栓给水系统及中危险等级自喷系统。 厂房结构为轻型钢屋面,实在没有设屋顶水箱的条件。 设计思路如下: 1。拟采用气压水罐代替消防水箱。气压水罐设计调节容积为6立方米,满足前10分钟消防水量贮存要求。除2台小房主泵外,另设补水泵2台(流量5L/s),担负维持管网内消防压力的作用。 2。自喷系统除设...查看详情