高位水箱更新时间:2024-04-16 06:23:02

本专题为土木在线高位水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些? 2、市政供水替代消防水箱的具体要求? 第一章 设置目的 高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。 设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。 第二章 设置条件 一、临时高压消防给水系...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:116 时间:2022-10-13
  • 仅供参考,详见附件。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:79 时间:2022-09-16
  • 《消防设施通用规范》重磅发布!将于2023年3月1日起正式实施,作为一部全文强制的通用技术类国家规范,实施后必须严格执行,同时,现行的相关工程建设国家标准中的强制性条文将废止! 其中包括《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 关于消防水池、高位消防水箱应设置水位显示装置的强制性条文亦将废止! 详情: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:243 时间:2022-08-26
  • 某工程一期先建设,二期以后再建。一期高位消防水箱设在最高楼上,但二期楼高于一期,这种情况二期能跟一期共用一个高位消防水箱吗,需要重新设一个吗...查看详情

    用户:hg湖光2022 浏览量:44 时间:2022-08-22
  • 这个工程先建一期,二期以后再建。高位消防水箱设在一期最高楼,但二期楼高于一期,这种情况二期能用一期的高位消防水箱吗...查看详情

    用户:hg湖光2022 浏览量:25 时间:2022-08-22
  • 在无法设置高位消防水箱下,根据喷淋规范需要最不利的4支喷头10min的用水量,设置气压供水设备。当系统无需设置喷淋系统情况下,怎么计算气压供水设备容积。...查看详情

    用户:马里奥小能手 浏览量:140 时间:2022-08-01
  • 建筑消防给水图片1

    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。 需要图纸的可以戳下面链即可下载 推荐资料: 高位消防水箱详细CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62738308.html 屋顶高位消防水箱给排水专业大样 https://ziliao.co188.com/d62683673.html 36m高位消防水箱间设备CAD详图 https://ziliao.co...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:169 时间:2022-07-28
  • 来源:十二消防 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层...查看详情

    用户:wx_49032651 浏览量:453 时间:2022-07-20
  • 现有座厂房 1、建筑面积10832.9平方米;计容面积19123.4平方米;建筑占地面积10105.40平方米。 建筑高度:19.70米; 2、厂房类别:戊类厂房; 3、结构形式:门市钢架结构 4、耐火等级为:二级 5、厂区外建设有消防水池; 6、室内设置消火栓系统; 请教下各位,该厂房需要设置高位水箱吗?...查看详情

    用户:会飞的海豚 浏览量:360 时间:2022-04-28
  • 单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗,或者本单体无室内消火栓 ,但在屋顶设立了高位消防水箱间,这种情况下水箱间内需要设试验消火栓吗?...查看详情

    用户:wx_1646270014123 浏览量:85 时间:2022-03-07
  • 请问老式建筑消防改造,无法设置高位消防水箱,怎么办?...查看详情

    用户:银素 浏览量:327 时间:2021-08-04
  • 举例:一小区大部分100米左右住宅建筑,存在独立商业配套需要设置喷淋,高位水箱设置于住宅100米标高处。喷淋泵设置于地下室,扬程只有80m,1.2倍扬程也只有0.96Mpa,小于屋面高位消防水箱平时稳压的静压。问题:1.喷淋泵受到静压比自身扬程大有无影响? 2.若稳压管减压后接入管网,泵房的喷淋压力开关将感受不到压力变化,这个BUG怎么解决。...查看详情

    用户:whaxg 浏览量:228 时间:2021-07-28
  • 高位消防水箱、转输水箱与减压水箱简介详见视频论述高位消防水箱、转输水箱与减压水箱...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:164 时间:2021-07-25
  • 各位好,情况如下: 我目前设计了一个工业厂区,全厂共用一座高位消防水箱,容积18m3,高位消防水箱设计了一路重力流的出水管,接到了室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水管不符合消防设计理念,需要两路接到室外消防环网上。 高位消防水箱设一路出水管是否可行,实在不知如何解释这个问题,在此请教各位,谢谢~...查看详情

    用户:lilian0323 浏览量:349 时间:2021-06-25
  • 各位好,现遇到一问题请教各位: 厂区共用一座高位消防水箱,稳压泵设在室外地下泵房内,原设计高位消防水箱的重力出水一路,接到室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水不符合消防的设计理念,请教各位是否需要两路接到室外环状消防管网上? 谢谢~...查看详情

    用户:lilian0323 浏览量:117 时间:2021-06-25
  • 高位 消防水箱 指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在 建筑 的最高处,静压不能满足最不利点灭火设施水压时,应设增压稳压设施。 火灾初期可以利用高位消防水箱灭火。今天为大家准备的高位水箱知识点,想要通过考试,必须要掌握!一、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:1984 时间:2021-06-07
  • 消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。这样室内消...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:556 时间:2021-05-14
  • 来源:大学生建筑机电学习,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 消防水泵: 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:611 时间:2021-01-20
  • 请问云南地区高位消防水箱有效容积都是按消防用水10分钟流量确定吗?...查看详情

    用户:lanxusheng 浏览量:103 时间:2020-08-11
  • 消防水泵: 1 、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2 、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3 、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:1509 时间:2020-07-10