消防控制更新时间:2024-03-15 08:55:23

本专题为土木在线消防控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    一、消防控制室位置选择 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022: 4. 1. 8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔; 2、《消防控制室通用技术要求》 GB25506-201...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:8 时间:2024-03-21
  • 施工现场临时消防用水水泵的启、停控制可采用电接点压力表吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防工程施工前期的准备工作 1、建设工程项目五方责任主体进场后,在项目开工前,由建设单位组织设计、施工、监理单位进行设计交底和图纸会审,并对交底和会审进行记录。 设计交底的意义:鉴于设计单位在项目设计过程和消防设计审查过程中,存在较多工作细节,施工图纸交底是否详尽清晰,直接影响现场人员对设计图纸的理解,如对重要内容理解错误,容易导致工程出现重大偏差,当消防验收阶段发现问题时,工程已...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:69 时间:2024-02-20
  • 供配电技术图片1

    流量开关闭合后,KF3通电延时后闭合,KA5得电自锁,这样有一个问题就是到时怎么停,只能手动停止KA02吗?...查看详情

    用户:螺丝刀 浏览量:39 时间:2023-10-08
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:30 时间:2023-08-24
  • 建筑消防给水图片1

    新版(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》发布,2014年11月1日实施,规范第11.0.12条(强条)规定“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。”(GB50116-2013)《火灾自动报警系统设计规范》对消防泵喷淋泵联动控制方式有新的要求,本文就这些情况进行学习研究,提供一些工程中在执行这些规范...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:43 时间:2023-08-14
  • 控制要点 一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋管不致变形),防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm,管...查看详情

    用户:葡萄柚绿江南岸 浏览量:57 时间:2023-08-02
  • 建筑消防给水图片1

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.6 消防水泵、防烟风机...查看详情

    用户:没电了 浏览量:225 时间:2023-06-19
  • 建筑消防给水图片1

    1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应...查看详情

    用户:绝尘映雪 浏览量:127 时间:2023-06-19
  • 供配电技术图片1

    ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:18 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:85 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    工程概况 某超高层建筑项目57层,屋面标高169.35 m,消防给水系统采用分区供水方式;高区消火栓、喷淋加压泵设于屋面。转输水箱也设于屋面,补充水由生活给水系统提供。 高区消火栓加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 20 L / s,扬程H = 45 m。高区喷淋加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 30 L / s,扬程H = 45 m。 转输水泵设于...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:39 时间:2023-06-08
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:23 时间:2023-05-25
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:111 时间:2023-05-24
  • 消防控制室设置的条件《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条:设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:107 时间:2023-05-22
  • 消防控制室照度是300lx还是500lx???...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:53 时间:2023-05-17
  • 建筑给排水图片1

    气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下: 由此可知, 该规范没有明确要求消防控制室设气体灭火系统。 再看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.3.9条的规定,原来是强制性条文,规定如下: 8....查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:90 时间:2023-05-16
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:三技能 浏览量:11 时间:2023-05-10
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:122 时间:2023-04-23
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:59 时间:2023-04-03