机械通风更新时间:2024-03-29 08:57:31

本专题为土木在线机械通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机械通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    根据《住房和城乡建设部关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2022〕21号),我部组织中国建筑科学研究院有限公司等单位起草了 工程建设强制性国家规范 《民用建筑供暖通风与空气调节通用规范(征求意见稿)》。 1 总则 1.0.1为在民用建筑供暖通风与空气调节工程建设和使用中,保障人身健康和工程安全,维护公众权益和公共利益,保护生...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:47 时间:2023-12-11
  • 通风排烟图片1

    建筑物通风设计时,应优先采用自然通风方式。符合下列情况的房间应设置机械通风系统: 1、需要排除大量余热、余湿的房间; 2、需要排除大量异味、刺激性以及有害气体的房间; 3、人员长期停留并且仅采用自然通风不能满足温、湿度需求的房间; 4、需要设置事故通风的房间。 另外要注意: 自然通风节省能源,当通风量足够,能够为室内创造舒适的环境,应优先采用。 通风设计应从总平面规划、单体建筑设...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:20 时间:2023-10-07
  • 通风排烟图片1

    普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定: ①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍; ②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。 另外说明: ①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:7 时间:2023-09-25
  • 通风排烟图片1

    平时使用的机械通风系统(包括与热风供暖合用系统)的设置,应符合下列要求: 1、使用需求(送风参数、使用时间等)不同的房间或场所,宜独立设置通风系统; 2、散发异味以及有害气体的房间,不应与其他房间合设系统; 3、以排出房间余热余湿为主的排风系统,当条件受限而不得不与其他房间的排风系统合并设置时,应采取有效防止其进入相邻区域的技术措施; 4、当室外空气品质低于房间洁净度要求时,室内应保持一定的正压值...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:16 时间:2023-09-04
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:12 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定: ①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍; ②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。 另外说明: ①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:12 时间:2023-08-09
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:14 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1
  • 建筑一层做防爆防砸窗不可开启,有窗的房间是不是也要做机械排烟?如果要做,换气次数和无窗房间一样吗?一层有外门但窗也不可开启的房间呢?...查看详情

    用户:林空鹿饮 浏览量:19 时间:2023-04-16
  • 考点三 自然通风1,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1平方米的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。2,前室采用自然通风方式时,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2平方米,合用前室、共用前室不应小于3平方米。3,采用自然通风方式的避难层应设...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:35 时间:2023-03-03
  • 通风排烟图片1

    知识点:机械通风系统的室外进排风口设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧。 ②、进风口底部距室外地坪不宜小于2m,设在绿化地带时,不宜小于1m。 ③、应避免进风、排风短路,进风口应尽量设置在排风口的上风侧,进风口低于排风口不宜小于3m;当进、排风口处在同一高度时,宜朝不同的方向,且水平距离一般不宜小于10m。 ...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:185 时间:2022-11-03
  • 制冷技术图片1

    知识点:机械通风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、当周围环境空气质量较差而要求空气清洁的房间,室内应保持正压,排风量宜为送风量的80%~90%;暖通设计杜老师提醒,放散粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,室内应保持负压,送风量宜为排风量的80%~90%。 ②、使用要求不同(如送风参数不同、使用时间不同等)的场所,应根据不同的送风参数、使用时间,进行合理分区,并设置各自独立的...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:24 时间:2022-11-03
  • 知识点:机械通风工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 第4.4.1条 设置机械通风的民用建筑和生产厂房及辅助建筑物中要求清洁的房间,当其周围环境较差时,室内应保持正压;室内的有害气体和粉尘有可能污染相邻房间时,室内应保持负正。 第4.4.2条 设置集中采用且有排风的建筑物,应考虑自然补风(包括利用相邻房间的清洁空气)的可能性。当自然补风达不到室内卫生条件、生产要求或技术经济不合理时,宜...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:67 时间:2022-09-28
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 机械防排烟通风系统施工方案 前几期我们分别讲述了火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统及消防泵设备以及自动喷水灭火喷淋系统的施工方案的相关内容,这次我们来了解下机械防排烟通风系统的相关内容,内容较多,建议收藏。 施工工艺流程 施工准备→风管及部件预制→风管及部件安装→风机设备安装→单机试运转→联动调试→验收。 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:39 时间:2022-08-01
  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:30 时间:2022-07-26
  • 本文引自15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》。 自然通风设施: 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口【图示1】;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层【图示2】。 3.2.2 前室采用自然...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:461 时间:2021-09-22
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16395 时间:2020-12-07
  • 民规表6.6.5有进排风口风速的描述,表格内容却无排风口风速。我指的是排风到室外,外墙的百页风口风速要控制在多少,参照表6.6.5新风入口的值吗?...查看详情

    用户:angei83 浏览量:406 时间:2020-10-09
  • 机械设备中的风机定额和通风工程中风机定额区别...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:398 时间:2020-07-06
  • 你知道轴流风机和离心风机在机械通风中起到什么样的作用吗?跟小编一起来看看吧! 1 由于气温和粮温相差较大,第一次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。 2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只...查看详情

    用户:newbie0x 浏览量:491 时间:2019-06-28