厂房通风更新时间:2024-04-11 02:13:16

本专题为土木在线厂房通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厂房通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净空调系统图片1

    1.1一般规定 1.1.1 洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应根据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。 1.1.2 气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。 1.1.3 有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置: 1 运行班次或使用时间不同; 2 生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:315 时间:2023-05-25
  • 通风排烟图片1

    油漆车间分为两类:a) 成批生产条件下,半成品连续进行喷漆。这通常是在带有通风除尘设备的喷漆室内进行的,然后烘干,如,汽车、拖拉机和自行车的油漆车间;b) 单件小批量生产。半成品是在车间的固定点喷漆,然后烘干,如, 重型机器厂、矿山设备厂、通用机器厂的油漆车间等。 笔者介绍的是某大型汽车厂,其油漆车间主要承担汽车车身表面高级装饰性及防腐性涂装,油漆工艺一流,生产设备先进, 配套设施齐全。厂房为三层...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:35 时间:2023-02-01
  • 单层钢结构厂房,生物质颗粒料燃烧,建筑面积3400平米,要做通风设计吗?...查看详情

    用户:shejishiyang 浏览量:28 时间:2022-12-04
  • 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置: 1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。 2 排风介质中含有毒性的气体。 3 排风介质中含有易燃、易爆气体。 四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定: 1 应防止室外气流倒灌。 2 含有易燃、易爆物质的局部...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:46 时间:2022-07-07
  • 1. 目的: 保证厂房通风空调与排气管道设计安装验收在长安新科统一化,标准化,符合国家与行业要求,消除潜在风险,确保使用效果。 2. 适用范围: 本章适用于xx电子厂房通风与排气、排水工程中,使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。 3. 参考文件:GB50243-2016 4. 风管设计制作: 设计要求:所有相关工程施工前,必须提供详细的施工设计图...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:173 时间:2020-12-17
  • 请教:一个钢结构厂房,总面积约26000m2,高约10米。当前使用一部分空间约6000m2,设备高度约3米,整个厂房没有分隔。现在问题是设备会逸散热气和部分烟尘,需要进行强制通风,请教通风方案如何设计、风量怎么取值?我的思考:一、只有部分区域使用,且厂房没有分隔,不合适做屋顶通风换气,只能考虑做风管局部通风换气。二、设备为机加工机床,排气口要吊装工件,不能安装集气罩。三、这些设备经常变换位置,风管...查看详情

    用户:charlie8920 浏览量:30 时间:2020-11-27
  • 我做了一个高度是11米的厂房的通风设计,计算时,平时通风量和事故通风量都是按照6米的高度来算的,平时通风换气次数为10次,事故通风换气次数为15次,审图人员认为这是错误的,应该平时通风量按照11米计算,事故通风时才能按照6米取值,按照他的要求我算后发现,平时通风量竟然大于事故通风量,所以请问我算的方法到底对不对,究竟应该怎么算才是正确方法?...查看详情

    用户:wx_1592814610088 浏览量:1070 时间:2020-06-22
  • 通风排烟图片1

    6201976...查看详情

    用户:雅高通风设备 浏览量:560 时间:2019-09-19
  • SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟) 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置:1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。2 排风介质中含有毒性的气体。3 排风介质中含有易燃、易爆气体。四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定:1 应防止室外气流倒灌...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:575 时间:2019-09-09
  • 博野工业厂房屋顶通风气楼应用广泛比较广 此种通风器使用周期高达二十年以上。这样便实现房屋窗扇关闭或者是无开启扇的时候可以将室内污浊空气强制排出户外。 装配气楼时需留意小事项,通风气楼出现效果不佳的时候我们可以从排烟的作用方面来考虑,排烟窗需设置在接近屋墙上部位置。气楼使用要因地制宜,只有这样才能发挥出应有的效果。适用于通风、空调或排烟系统的管道上面,挑选阀门的时候需要留意阀门功能,倘若阀门与风...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:106 时间:2019-04-20
  • 如题,甲类厂房通风设计,局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?局部通风排出大部分可爆炸粉尘,有一小部分通过全面通风排出。问题一,局部通风能否与全面通风合用一个系统?问题二,事故通风能否用局部通风,全面通风代替?求工业通风的前辈解答,本人刚开始做化工,新人一个,希望得到各位的帮助和指导。...查看详情

    用户:zhangjianfeng25 浏览量:2157 时间:2017-11-08
  • 5866529...查看详情

    用户:林工1123 浏览量:480 时间:2017-08-30
  • GB50019-2015中放散极毒物质的生产厂房严禁采用自然通风,怎么理解? 在外墙上装设轴流风机排风可以吗?...查看详情

    用户:lnhldwlh 浏览量:872 时间:2016-04-06
  • 排风风机平时和事故一起的话是需要备用的,那送风机呢...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:3407 时间:2016-04-06
  • 各位大咖:我有个大米加工车间(48m×30m×8m)夏季通风换气的活,请帮我设计一下。必有重谢1...查看详情

    用户:dongsheng0017 浏览量:625 时间:2016-03-15
  • 求汽车生产线厂房的通风、排烟等暖通图纸~ 万分感谢...查看详情

    用户:sanwweibo00 浏览量:486 时间:2015-12-16
  • 大家讨论一下喽...查看详情

    用户:co1447396300115 浏览量:855 时间:2015-11-16
  • 暖通资料库图片1

    5281306 详见5281307 5281306...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:501 时间:2015-08-03
  • 土禾负压通风降温系统是一种高效、节能、环保并具有通风效果的新一代降温系统,能有效解决工业厂房的闷热高温难题,真正改善人群密集、高温、易生污染场所的环境,提高员工的生产效率,保障员工的身体健康。 具有如下特点: 1、高效节能 利用风机与水帘的配合,人为的再现自然界加湿降温这一物理过程。耗电量只是传统空调八分之一。 2、通风透气 我们可以为您设计室内空气与外界交换2次/分钟甚至更多。充分解决闷热和含氧...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:980 时间:2015-06-13
  • 通风排烟图片1

    【暖通施工现场】厂房通风空调 除尘施工现场图片赏析 千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。 近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患! 以下为大家分享一组厂房...查看详情

    用户:liling122 浏览量:3492 时间:2015-02-10