  • 市政给排水图片1

    降低蒸汽管网热损失的措施有哪些? 节能,提高热能的利用率 调整供热方式:在确保蒸汽保障的前提下,按“分区、分质、分压”供热方式,对局域网进行优化改造,根据情况调整运行方式,解决过度保障问题。 优化管网体统:根据用户的需求,对管网进行优化设计,减少热量损失,提升管网的经济性。 提高保温效果:管道运行时间长,原保温材料的保温性能低等造成蒸汽管道散热损耗大。对 管道的附件改造,也是降低热损耗的重要手段。...查看详情

    用户:tsxingbang 浏览量:27 时间:2023-10-16
  • 厂家要求放入混凝土管的管廊,从锅炉接出的蒸汽管和冷凝水管可以一起放入吗?蒸汽管是否需要排气阀,疏水器,补偿器?如果需要如何放入管廊 如果蒸汽管和冷凝水管一起放入,是否需要疏水器排水?放气阀放气?这样在管廊里如何实现?...查看详情

    用户:revdv1 浏览量:2030 时间:2017-06-21
  • 不知道RJCAD软件怎么样,谁那儿有破解版的...查看详情

    用户:daliu300 浏览量:3801 时间:2016-12-18
  • 采暖供热图片1

    按管道数可分为: 单管制 双管制 多管制 1.单管制蒸汽供热系统 如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。 52252475-11(a)不回收凝结水的单管式系统 2.双管制蒸汽供热系统 如图5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)水管。 使用条件:应用最广的系统。 52252485-11(b)回收凝结...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:2507 时间:2015-06-23
  • 采暖供热图片1

    1.与生产工艺热用户的连接方式 如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。 2.与蒸汽供暖用户的连接方式 如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。 3.与热水供暖用户的连接方式 图5-12(c) 所示为间接连接。外...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:2058 时间:2015-06-21
  • 本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 编辑 蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法 蒸汽管网每年在抢修和维护、停汽的过程中大量的蒸汽被泄压时浪费。产生巨大的网损。我们可以根据停汽的区域范围、用户的使用压力、温度、流量,使用性质采取提前控制主阀门压力的方法,对于工业生产用户的生产性质和工艺要求,只能和用户协商确定停汽的确切时间。由于工业用户的生产工艺对蒸汽的压力、温度、流量...查看详情

    用户:青岛李宗荣 浏览量:3175 时间:2013-01-21
  • 本人资料丢失,忘了供热蒸汽管网流量计算公式是啥,急用!!有知道的把帮个忙回复下,万分感谢...查看详情

    用户:licaihong1195 浏览量:2850 时间:2011-10-10
  • 请问各位大侠直埋蒸汽固定墩受力都受什么力啊?有没有外管热张力啊?不胜感激...查看详情

    用户:hanhan521 浏览量:2573 时间:2011-01-04
  • 包括基础,支架,钢结构 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]...查看详情

    用户:bozhougwf 浏览量:2249 时间:2009-12-08
  • 项目地址位于黑龙江,采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽(表压),现试运行过程中,出现管网末端积水严重,蒸汽系统为异程式。可以排除管道坡度及堵塞问题。是不是管网没有平衡?...查看详情

    用户:longjin1984 浏览量:1441 时间:2009-11-23
  • 我们这个化工区域要建设一条蒸汽管线,企业有20家(以后还会增加),供汽范围比较集中,在4公里范围内(有一家采用1.6MPa的企业距离5公里)。目前有18家企业用1.0MPa 280℃以内的蒸汽,总计80t/h,有2家用1.6MPa 280℃的蒸汽,总计40T/H,原来考虑建设一条1.0MPa的管线为这18家供蒸汽(并为以后的企业增加和扩建做了预留),那2家企业用自建的锅炉,但现在领导要求这两家企业...查看详情

    用户:lhd1976 浏览量:1202 时间:2009-10-12
  • 最近接触到了一个室外热力网的设计,包括Dg800一次网、Dg600二次网和Dg600蒸汽网. 一次网是热电厂到换热站,二次网由换热站到用户入口,蒸汽网也是由热源到用户入口。 要求对市政热力管线进行设计,虽然暖通专业的,但是这么大的管径,还是第一次做,没有经验啊。 请问各位做这么一个设计,需要什么具体的行业规范、图集…… 还有就是在设计中要注意什么,请大家不吝赐教。 如果那位做过这方面的工程,不知能...查看详情

    用户:zhllr0303170217 浏览量:1761 时间:2008-12-23
  • :loveliness:...查看详情

    用户:gongreren 浏览量:2149 时间:2008-08-27
  • 我单位承担几个单位的蒸汽供应,先存在每家单位应承担的蒸汽损耗,不知道如何计算,请教各位。谢谢!...查看详情

    用户:gongreren 浏览量:3072 时间:2008-08-26
  • 最近投一室外蒸汽管网的标段,埋地管沟1000*1000,离心玻璃棉保温,325的无缝管,哪位做过此类工程,能否提供一下基坑支护及降水工程专用方案(主指安全)...查看详情

    用户:jswgq-55 浏览量:1321 时间:2006-11-29
  • 最近投一室外蒸汽管网的标段,埋地管沟1000*1000,离心玻璃棉保温,325的无缝管,哪位做过此类工程,能否提供一下施工方案,先谢了!...查看详情

    用户:jswgq-55 浏览量:3638 时间:2006-11-29
  • 蒸汽管网的压力为:1.0MPA.其蒸汽管网的管材采用Q235A是否可以? 蒸汽管网的压力为:0.5MPA,其蒸汽管网的管材采用Q235A是否可以? 是不是非用无缝钢管....查看详情

    用户:gxlwqy12508 浏览量:1941 时间:2006-09-19
  • 我是热电厂搞外网管理的,最近一段时间出现管损较大的问题(大时在50%),管道出口流量计为孔板式,各用户流量计为应力式涡街流量计,我检查过涡街流量计没问题,最近在管网上开口接了一条支线,用气量很大,主管道为Dn250,这条支线为Dn150,用气量瞬时量为15吨左右,是不是因为流量大而造成的。在30t/h时管损较大,在25t/h 左右管损较小,请各位发表高见...查看详情

    用户:kai2fa3qu4 浏览量:3831 时间:2006-08-05
  • 请帮忙计算蒸汽管网比摩阻 蒸汽网路中某一管段,通过流量为4t/h,蒸汽平均密度4kg/m3,从蒸汽管道水力计算表(表中蒸汽密度为1.0kg/m3)中查得:当流量为4t/h,选用直径100mm时,对应的比摩阻为2432.2Pa/m,流速为142m/s,则其比摩阻为多少?...查看详情

    用户:newanna1999 浏览量:2452 时间:2006-04-25