变风量空调系统更新时间:2024-03-28 16:26:52

本专题为土木在线变风量空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变风量空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:6 时间:2024-02-21
  • 通风排烟图片1

    采用多区全空气变风量系统时,应合理划分空调区域,并按以下原则选择空调方案: 1、负荷特性显著不同的空调区,宜纳入不同的变风量空调系统中; 2、当房间进深较大,需要划分空调内、外区时,内、外区宜分别设置独立的变风量系统; 3、内、外区合用同一个风系统时,外区可采用带热水盘管的再热型变风量末端装置;也可在内、外区均采用节流型末端装置,并在外区另设置供暖系统; 4、内、外区分别设置系统时,内区全年...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:59 时间:2024-02-19
  • 中央空调图片1

    变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:10 时间:2023-10-07
  • 暖通资料库图片1

    作者 叶大法...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:12 时间:2023-09-22
  • 中央空调图片1

    1、确定外区进深,进行内、外区划分;再将内、外区再细分成若千个温度控制区域,每个温控区域的控制面积:内区50~ 80㎡、外区25~50㎡。 2、在每个温控区对应设置空调末端,每个区域需有相同的温度控制要求,同一温控区中的各种空调负荷应尽可能按同一规律变化; 3、根据规范或设计要求,确定室内设计温、湿度。在冬季外区供暖、内区供冷的情况下,大空间室内设定温度内区应高于外区1~2°C。使内区上部较热空气...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:7 时间:2023-08-15
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有区域温度可控制、部分负荷时风机可实现变频节能运行等优点;与风机盘管加新风系统相比,具有空气过滤等级高,空气品质好、可变新风比,利用低温新风冷却节能等优点。适用于在同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间长,且需要分别控制各空调区温度和建筑内区全年需要送冷风的场合,如区域控制要求高、空气...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:14 时间:2023-07-27
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    #1 VAV变风量空调系统概念 VAV空调系统全称是 可变送风量空调系统 Variable Air Volume system. 是一种全空气空调系统,它通过 改变送风量 而 不是送风温度 来调节和控制某一区域温度。 它根据室内负荷的变化或室内要求参数的改变, 自动调节 空调系统的 送风量 ,从而保证室内温度的要求 几种常见空调形式: 风机盘管加新风系统: 酒...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:42 时间:2023-07-24
  • 中央空调图片1

    变风量空调系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。要想变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。变风量末端分压力无关型与压力相关型两种。目前国内最常用的是单风管节流型和串联与并联式风机动力型末端装置是压力无关型末端。 ①单风道型 单风道型变风量末端装置通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,是一种截...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:18 时间:2023-07-14
  • 暖通资料库图片1

    近日,在2023年北京市第4届暖通空调技术交流大会的“机电顾问与调适运维工程技术论坛”上,中国建筑科学研究院有限公司环能科技工程评估与调试中心副主任/副研究员魏峥作了题为《设计、建设、运营全过程调适顾问在高品质变风量空调系统的应用》的报告,内容涵盖了全过程调适技术简介、变风量空调系统特点、调适内容及成果、典型案例等。 期间,魏博士 提出了主要的运维问题:1)自控功能缺失、自动变手动...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:36 时间:2023-05-24
  • 中央空调图片1

    # VAV变风量空调系统设计常见问题 1.未分区计算负荷、布置末端 空调负荷按整个房间计算,按面积大小均匀布置变风量末端。 造成外区末端风量偏小,东西朝向末端风量偏小,内区末端风量偏大。内外区冷热不均。 正确做法是按温控区分区计算负荷与布置末端。 2.建议采用吊顶静压箱回风,不推荐风管回风 风管阻力较大,采用风管回风各房间背压值不一致,降低...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:24 时间:2023-05-22
  • 制冷技术图片1
  • 电气工程原创版块图片1

    流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送风机持续运行; 主送风机受控运行来...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:37 时间:2022-10-26
  • 通风排烟图片1

    摘要 从排风柜变风量控制、实验室压力控制、风机变频控制等方面阐述了变风量控制系统在化学实验室暖通空调系统中的应用。以化学合成实验室为例,结合同时使用率和运行模式,对不同运行工况下的变风量系统进行了对比,分析了变风量控制系统在初投资、节能减排方面的优势。 关键词 化学实验室;暖通空调系统;变风量系统;排风柜;变风量控制;直接压差控制;余风量控制;变频控制 0 ? 引言 相较于...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:78 时间:2022-09-29
  • 地板送风空调系统是全空气系统的一种类型,当它与变风量空调技术相结合后,形成了地板送风变风量空调系统。地板送风变风量空调系统按其变风量末端装置和地板送风口的形式的不同,可以组合成多种地板送风空调系统。 (1)地板送风变风量空调系统方式 儿种常用地板变风量送风空调系统方式见表10-8。地板送风变风量空调系统种类繁多,设计人员必须根据空调区域内各温度控制区的负荷特性、末端装置与地板送风口的类型等因素进行...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:15 时间:2022-06-15
  • 一、低温送风变风量空调系统方式 低温送风变风量空调系统是全空气系统的一种类型,按其末端装置形式的不同,可以组合成多种低温送风空调系统。 (1)低温送风变风量空调系统方式 根据系统的初投资情况及运行经济性,低温送风系统可参考下列先后顺序择优选定末端装置类型:低温送风口、诱导型末端装置、单风道型末端装置、并联式风机动力型末端装置及串联式风机动力型末端装置。几种常用的低温送风系统方式见表...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:18 时间:2022-06-08
  • 在工程实践方面,我国基本建立起从末端装置、控制系统到运行调试的整个变风量空调系统供应体系。数百栋办公建筑采用了变风量空调系统。但是,就已建成的采用变风量空调系统的办公建筑而言,运行和控制效果良好的建筑物不是很多,节能的建筑物很少。究其原因,主要可归纳为以下几方面。 1)设计方面:空调系统设计不合理,不能满足或难以满足空调使用和运行要求;变风量末端装置选型不合理,偏大或偏小;空气处理机组的组合方...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:17 时间:2022-06-08
  • 一、系统构成 诱导型变风量空调系统由一次风空调器、诱导型变风量末端装置与风管系统等组成。该系统工作原理是:由系统空调器处理后送出的一次风(有时为低温送风)经风管系统分布到各诱导型变风量末端装置,末端装置根据负荷变化调节送人空调区域的风量。在诱导型变风量末端装置内,一次风从喷嘴高速喷出,与吊平顶内被诱导的二次风混合后送进空调区域,它综合了风机动力型末端装置和双风道型末端装置的功能,代替了双风道系...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:17 时间:2022-05-30
  • 一、VAV系统的特点 1、节能; 2、新风作冷源; 3、无冷凝水烦恼; 4、系统灵活性好; 5、系统噪声低; 6、不会发生过冷或过热; 7、可实现远程集中监控,提高楼宇智能化程度; 8、系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。 二、节能及噪声低的优越性 一、节能 ...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:12 时间:2022-05-24
  • 现代化办公楼变风量空调系统设计的基本思路是对各种负荷分别处理。譬如,内、外区负荷分别处理;冷、热负荷分别处理;不同温度控制区的负荷分别处理。因此,为了提高热舒适性,保证各空调区域的新风供给量,根据建筑与负荷情况合理地进行空调分区十分重要。 同一建筑内,各区域由于围护结构构造、朝向和使用时间上的差异,会产生不同的瞬时建筑负荷,各区域功能及使用情况的差异也会造成不同的内热负荷。在负荷分析基础上,根...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:7 时间:2022-05-24