中央空调系统更新时间:2024-04-11 13:36:11

本专题为土木在线中央空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    户式(别墅)中央空调系统主要由三个部分组成: ①户式(别墅)中央空调机组:分单冷型和热泵型二类,一般放置于室外阳台、屋顶或专用平台; ②末端设备:主要是指风机盘管,一般情况下建议采用卧式暗装风机盘管,它容易与室内装修配合,往往会取得令人满意的效果; ③水系统:用于连接主机与末端风盘,起冷热传输作用,常规用镀锌管或无缝钢管,也可用新型管材,如PPR、PB管、铝塑管等; 附:储...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:5 时间:2024-04-03
  • 中央空调图片1

    中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备、空调主机等环节。 一、冷冻水系统的调试 在使用前必须清洗干净,冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:9 时间:2024-03-29
  • 制冷技术图片1

    1、氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 水系统 主机(室外机)与末端(风机盘管)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:4 时间:2024-03-27
  • 制冷技术图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:3 时间:2024-03-27
  • 暖通资料库图片1

    ● 冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 ● 冷却水循环部分 ...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:7 时间:2024-03-21
  • 中央空调系统压力不平衡的现象是怎么样的,而它所产生的原因都有哪些问题导致的?下面煜信空调将详细介绍这些原因及其产生的影响。 一、冷媒填充过量 在中央空调系统的安装或维修过程中,如果冷媒填充过量,会导致系统压力过大。这是因为在冷媒填充过程中,液态冷媒在蒸发器中蒸发时会吸收热量,使得系统内的压力降低。如果填充的冷媒量过多,系统内的压力将会降低到正常值以下。 二、制冷剂泄漏 制冷...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:14 时间:2024-03-08
  • 中央空调图片1

    表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析 解决方法 空气过滤器 阻力增大 积尘太多 定时清洁 表面温度不均匀 表面式换热器内有空气 打开换热器放气阀排出 热交换能力降低 换热器管内有水垢 换热器表面附着水垢 消除管内水垢 消清洗换热器...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:36 时间:2024-02-28
  • 中央空调图片1

    条件可行时,干燥地区宜采用蒸发冷却方式制备中央空调系统的高温冷水。 为什么? 采用蒸发冷却方式制备空调冷水,可以降低人工制冷带来的较大的能耗。制备高温冷水的蒸发冷却分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种方式。 一、直接蒸发冷却方式 直接蒸发冷却方式是利用水和空气间的传热传质过程进行冷水制备的,图 4. 8. 5-1 给出了直接蒸发冷却制备冷水的模块及处理过程在...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:7 时间:2024-02-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统流程图: 空调系统热平衡图: 空调水系统: 1) 冷热水系统 A. 冷热水系统的分类 a. 按系统形式分类 开式系统:系统回水集中进入建筑物底层、地下室的水池或蓄冷水池,再由水泵送往主机,经冷却或加热后,再输送至整个系统。由于管路系统与大气相通,水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多;需要增加克服静水压力的额外能量,输送能耗大。近年来...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:23 时间:2024-02-28
  • 中央空调图片1

    一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调: 其核心是一种 “小型的中央空调” ,是由一台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方式来控制各房间以达到调节室内空气品质之目的的空调。 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:17 时间:2024-02-27
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:60 时间:2024-02-20
  • 中央空调图片1

    来源:互联网...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:38 时间:2024-01-19
  • 中央空调图片1

    中央空调系统中的Y型过滤器是保护压缩机和整个空调系统的重要设备。它主要作用是过滤系统中的杂质和颗粒物,防止它们进入压缩机,从而保护压缩机不受损害。然而,当Y型过滤器需要更换时,如何正确地完成这个任务成为了许多操作人员的难题。煜信空调将详细介绍中央空调系统Y型过滤器的更换步骤。 一 、准备工具和材料 在更换Y型过滤器之前,必须先准备必要的工具和材料。这些包括:扳手、螺丝刀、过滤器...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:11 时间:2024-01-15
  • 中央空调图片1

    现项目中央空调系统设备及管理现状: 制冷采用2台制冷量为500RT蒸汽型溴化锂冷水机组,能源为锅炉房制取蒸汽。运行近20年,现出力不足、制冷量衰减、维护保养费用大。 “大马拉小车”:锅炉房有1台6t和2台4t蒸汽锅炉,总蒸汽量达14t/h。 6T 锅炉高温烟气未回收。 冷却塔设备老旧,冷却水管锈蚀漏水,塔内填料老化崩坏,影响冷却效果。 卫生热水机房设备接近淘汰期...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:10 时间:2024-01-12
  • 中央空调图片1

    1 前言 中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水机组的蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流量检测方法是避免空调主机发生故障的重要保证。鉴于水流量检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多工程已经开始要求选择水流量开关的型式。 2 中央空调机组水流量的检测 2.1 检测的必要...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:11 时间:2024-01-05
  • 中央空调图片1

    本期我们来聊聊通风系统设备的调试。 一、风机检查、调试 1、安装前: 应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,各部件间连接是否牢固紧密,叶轮、主轴、轴承等主要部件有无损伤,传动组是否灵活等。若发现问题,应立即予以修和调...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:18 时间:2024-01-03
  • 中央空调图片1

    中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 等环节。 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 我们先通过一张图来看一看,空调水系统到底需要调试哪些? 一、冷水设备调试 ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:21 时间:2024-01-02
  • 暖通制冷设备选型图片1

    空调计量方式的演变: 水表计量:计费依据—以末端风机盘管用水量为收费依据。 应用情况: 1、空调水质极差,水表不适合空调水环境,容易塞。 2、当只启动水泵时已经计费,不公平。 3、没有考虑用户风量大小,开高、中、低档收费一致。 此计费方法在早期个别项目使用,现已经淘汰。 电表计量:计费依据—以末端风机盘管用电量为收...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:52 时间:2023-12-28
  • 中央空调图片1

    一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:23 时间:2023-12-04
  • 表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析 解决方法 空气过滤器 阻力增大 积尘太多 定时清洁 表面温度不均匀 表面式换热器内有空气 打开换热器放气阀排出 热交换...查看详情