砖混结构加固更新时间:2024-04-12 07:56:01

本专题为土木在线砖混结构加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与砖混结构加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    某房屋据悉建于上世纪八十年代,为三层砖混结构,房屋主体结构以现浇钢筋混凝土梁、板、柱及240mm砖厚砖墙等构件承重,180mm、120mm厚砖墙围护,基础形式不详,基础埋深不详。房屋建筑面积约1143平方米。根据鉴定报告,该房屋综合抗震能力评定为不满足《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)的B类建筑抗震鉴定的要求;该房屋可靠性等级为IV级,可靠性极不符合本标准对I级的要求,已严重影响安全...查看详情

    用户:孜孜不倦工程人 浏览量:147 时间:2024-03-06
  • 建筑加固图片1

    砖混结构一般指把砖砌体用作内外承重墙或隔墙,楼盖、屋盖、梁、柱(也可是砖柱)是钢筋混凝土作用在墙柱上的荷载,主要是由梁板传来的屋盖、楼盖上的 活、恒荷载,它通过墙柱基础传到地基。作用在纵墙上的水平荷载(如风荷)一部分直接由纵墙传给横墙,另一部分则通过屋盖和楼盖传给横墙,再由横墙传至基 础,最后传给地基,承重墙的厚度及长度是根据强度和稳定性的要求,通过计算来确定的。 那么在房屋加固中砖混结构如...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:48 时间:2023-09-20
  • 混凝土结构图片1

    单层砖混结构切割一半的做法有什么样的,怎么切...查看详情

    用户:许工呢 浏览量:31 时间:2023-06-21
  • 砖混结构图片1

    各位大神!请教个问题。此建筑位于河北省保定市市区,是砖混结构居民楼(红砖),外墙37,内墙24,建筑年代为2003年。共6层,此户型位于3层。建筑整体呈L型,此户型在拐角位置。。。问题:如图所示,需要开2个900*2100的门洞,请问在结构上是否可行?需采用何等加固方式? 望各路大神不吝赐教!感谢!!!...查看详情

    用户:梁强2019 浏览量:74 时间:2022-11-10
  • 本案例所示为某七层砖混住宅结构,一~二层为商业,二~七层为住宅,业主要求将两个商业改造成一个大商铺,需要拆掉两道承重墙,墙厚370mm,跨度为8米,考虑上部荷载较大,采用先加固后拆除的施工顺序。 一、基础部分 将两边的框架柱通过基础相连绝非易事,原因在于先拆墙还是先做基础梁加固,等同于鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。墙体的两边的基础梁通过穿过承重墙的销键(销键内设置型钢)相连,很容易的解决这个难题...查看详情

    用户:cunyiban 浏览量:105 时间:2022-09-04
  • 砖混结构加固最多的还是抗震加固,因为老的砖混房子里面很多没有圈梁构造柱,所以它们抗侧向力和整体性都很差。 砖混结构为什么抗震性能差,我们来跟框架结构比较一下就知道了。 框架结构柱、梁、板承重,为杆系结构,混凝土保证其刚性,钢筋保证其延性,刚柔结合,能够很好的抵抗和吸收地震能量。其结构抗变形能力强,即使被破坏也是延性破坏,从发生可见裂缝到破坏会产生很大的变形,提供充足的时间撤...查看详情

    用户:上海悍马加固 浏览量:37 时间:2022-04-29
  • 砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖2等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。 ...查看详情

    用户:上海悍马加固 浏览量:76 时间:2022-04-28
  • 各位大神,有砖混结构的抗震加固图纸学习一下吗?...查看详情

    用户:我是小明81 浏览量:38 时间:2022-03-16
  • 原先地基是毛石砌筑。时间久了房屋因加层,出现开裂现象,有什么加固方法,简单方便,农村老宅,没有灌浆设备。...查看详情

    用户:疯狂的施工员 浏览量:29 时间:2022-01-16
  • 相交叉的两根悬空梁,次梁底部无支撑柱,直接搭接在主梁上,两根梁的底部加固150MM,主梁底部增加三根直径18的三级螺纹钢,次梁底部增加两根直径16的三级螺纹钢,次梁底部增加的两根钢筋的端部是横向弯钩,搭在主梁新增加的三根底部加固的钢筋上,主梁和次梁原箍筋为直径8的一级圆钢筋,加固单位用直径8的三级螺纹钢钢筋做半箍筋,并且使用J506焊条焊接在原一级圆钢筋上(焊渣敲打后发现两根箍筋断裂,业主反映给施...查看详情

    用户:cof1622412916804 浏览量:139 时间:2021-10-16
  • 家里装修,看了图纸,把一堵圈梁下面的24墙砸了,两边的构造柱一点都没动,楼上举报我,找了建筑的朋友来给了加固方案。寻求各位大神指教这样加固了被起诉打官司能赢么。我家是08年的房子,不是老房子。...查看详情

    用户:wx_1595127544293 浏览量:131 时间:2020-07-19
  • 分享一下加固图集。...查看详情

    用户:ysj1232 浏览量:2773 时间:2019-02-26
  • 6038673 一、楼板加固方案 a.贴碳纤维布或粘贴钢板加固; b.在现浇板下增设支撑梁加固; c.在现浇板下挂钢筋网并喷射细石混凝土加固。 以上3种施工方法:粘贴碳纤维布或粘贴钢板施工操作简单,施工速度快,且能大幅度提高现浇板的承载能力,缺点对刚度的增加不大;增设支撑梁可以缩短现浇板的跨度,能同时提高承载力和抗震性能; 挂钢筋网喷射混凝土的加固方法,施工难度较大,且原材...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:524 时间:2018-09-14
  • 砖混结构 跨度2.4米的圈梁下承重横墙打掉后 在圈梁底部采用粘钢加固法是否可靠?圈梁上部是一个靠边门洞加一段1.3米的24墙。...查看详情

    用户:尼尼46 浏览量:771 时间:2018-06-12
  • 混凝土结构图片1

    5967286 此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2...查看详情

    用户:linl001 浏览量:4465 时间:2018-05-05
  • 房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake...查看详情

    用户:co1499860617377 浏览量:10103 时间:2017-07-12
  • 砖混结构的楼面预制空心板结构,它具有质轻、隔音、节约材料的性能。它相对现浇板节约混凝土量大约40%,节约钢材50%,从节约材料这方面来讲,它具有很好的经济效益。它还节省大量的模板和劳动力以及便于安装等优点。 但它还有一些明显的缺陷:一是它的整体结构性差,因它由一块一块预制板拼装起来的,板的横、竖缝是用细石混凝土或水泥砂浆填充的,连接性能差,故抗震性能差。从中国《建筑结构学报》2008第4期“建...查看详情

    用户:baqibulou 浏览量:1061 时间:2017-07-10
  • http://www.shhorse.com/UploadFiles/FCK/2017-06/6363312397760600009805184.jpg房屋抗震加固的程序(一)房屋抗震的内容1.对新建房屋的建设,根据房屋的重要性,按照抗震设计和施工规范的要求,对房屋的设计和施工等进行验收。2.对已有的房屋,按照抗震鉴定和加固的要求,适时进行鉴定和加固。(二)房屋抗震加固设防房屋抗震加固必须按照下列...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:558 时间:2017-06-22
  • 砖混结构图片1

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢 5753287 5753287...查看详情

    用户:co1491016417466 浏览量:12933 时间:2017-04-01
  • 建筑施工图片1

    15G611 5614465 5614466...查看详情

    用户:劳武 浏览量:9604 时间:2016-09-26