距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑节能设计图纸审查要点总结,供参考。...查看详情
建筑给排水设计与施工中常见质量问题及防治 1、管道试压和冲洗问题 (1)混淆强度试验和严密性试验。 强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。 (2)试压放水替代管道冲洗。 应使用自来水或经过泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂物不能冲走,水质将被污染且阀门的严密性也会受影响。 (3)试压时管内有空...查看详情
作者 郑文星 点击阅读原文下载文件 版权声明:本文来源网络,侵权请联系删除。...查看详情
一、生活给水 要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;...查看详情
本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情
雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情
超高层住宅喷淋系统设计 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.3-4:建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 条文说明:对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB500...查看详情
超高层建筑高度范围变化较大,部分超高层功能相对复杂,不同超高层项目,其生活给水、热水、排水、消防系统设计存在较大差异。 如果把以上几个主要系统作为超高层建筑给排水设计的整体框架,在框架确定的情况下,仍有非常多的细节内容可以加以研究,部分细节的总体设计原则类同,本文试对超高层中相关设计细节做进一步探讨。 1 灭火器配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50...查看详情
概述 对于超高层建筑排水系统,需考虑生活排水系统的排水体制、合理分区和系统消能措施等。 1、表17-1为国内部分超限高层建筑生活排水系统设置情况。其中设有中水回用的建筑项目基本都采用污、废分流制系统,其余类型项目则采用污、废合流制居多。 2、表17-2为内部分超限高层建筑塔楼雨水排水系统情况统计。塔楼屋面均采用半有压流(87型雨水斗)雨水排水系统,塔楼屋面雨水系统设计重现期基本在1...查看详情
1导读 前面几篇文章对变频供水系统的节能性进行了分析,文章介绍的计算方式可用于对超高层各种给水系统的综合效率系数进行计算,以及进行系统的节能性判断,文章以外的部分计算内容及结果不再详述(文字量大),其结论对超高层建筑给水系统选择及设计的指导意义如下: 1、工频泵-高位水箱重力供水系统,当工频泵提升至水箱的提升高度与其供水范围基本一致时: A. 当供水高度为50m时,其节能性优于变频供水系统。...查看详情
1导读 前文综述 1、本文内容针对的是数字集成全变频给水设备,其水泵的运行效率,跟水泵本身性能曲线、变频调速范围、给水流量范围等息息相关,水泵变频运行时的理想工况是在标准高效区(约70%~100%Q)范围内运行,在此范围内时,水泵在节省轴功率的同时,可以保证较高的运行效率,即可保证单位供水能耗在一个相对较低的值。 2、由于生活给水泵额定工况点位于水泵高效区的末端,...查看详情
2、水泵变频运行节能原理及分析(续) 基本原理 水泵变频调速的节能性是相对于工频泵直接往管网供水的方式,其节能原理概括来说,就是:“水泵在工频运行工况中,当系统末端用水量小于水泵额定工况流量时,水泵的实际工况点会向水泵流量-扬程特性曲线的额定工况点左侧移动,导致水泵实际扬程大于额定扬程,末端用水压力偏大,造成了能量的浪费,当水泵通过变频运...查看详情
注:本文提到的效率系数ηs 来源于王峰老师《给水系统节能系数的判别方法——效率系数ηs的提出》一文,该文由王峰老师发表在《给水排水》杂志2011年第5期,关于效率系数的计算公式及介绍摘自该文,仅供给排水同行学习参考,如有侵权,请联系删除。 效率系数这一概念让给水系统的节能性判断有了可以量化计算的基础,指明了节能设计的路径。 本文在原公式基础上进行了局部修改、解释及拓展,如有不对的地方,...查看详情
200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情
H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情
建筑给排水工程(第7版)教科书...查看详情
(点击图片可查看大图) 因篇幅限制,未完待续……...查看详情
作为一名专业的给排水设计师,不仅仅需要有绘图和识图的能力,更要善于有发现施工图设计中不合理以及审视图纸存在问题的能力。随着人们对住房要求的提高,对于建筑施工的要求也不断的提高,而给排水工程更是用户使用感受的直观体验,这间接的要求了给排水设计师对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合...查看详情
北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。 其主要区别如下: 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。 北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地...查看详情
感谢阅读...查看详情