距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水喷雾灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水喷雾灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准...查看详情
今日专题 :水喷雾灭火系统设计参数 参考答案: 1.B 2.A 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.A 9.B 10.BCE...查看详情
一、 系统的供给强度、持续供给时间和响应时间 二、 系统的保护面积确定原则 保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾系统主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,保护面积可按以下原则确定: 1 )按保护对象的规则外表面面积确定;当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面积确定。 2...查看详情
前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标〔2003〕102号)的要求,由公安部天津消防研究所会附有关单位共同编制而成。 本规范编制过程中,编制组经广泛调瓷研究,认真总结实践经验,参考有关国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范共分10章和7个附录,主要内容包括:总则,术语和符号,基本设计参数和喷头布置,系统组件...查看详情
3.2 喷头和管道布置3.2.1 保护对象所需水雾喷头数量应根据设计供给强度、保护面积和水雾喷头特性,按本规范第7.1.1条和第7.1.2条计算确定。除本规范另有规定外,喷头的布置应使水雾直接喷向并覆盖保护对象,当不能满足要时,应增设水雾喷头。3.2.2 水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距宜符合现行行业标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352的规定。3.2.3水雾喷头与保...查看详情
一、基本要求 二、设计参数 三、扑灭火灾 四、控制火灾 五、防护冷却 六、爆炸防护 欢迎分享...查看详情
水喷雾灭火系统的稳压设施如无高位水箱,低置稳压罐有效容积按4个喷头5分钟水量计算还是按150L,或450L。...查看详情
本文来源:网络 1、 在低温地区,为了避免供水管道发生冻裂问题,应对充满水的管道实施保护措施。 室内管道应有保暖措施,保证管道温度不低于 5° C 。室外应将充满水的管道及阀门设置在冰冻线以下不小于 0 . 3m, 并对管道阀门进行重点保温防护。在雨淋阀配水管道中,设置泄水阀,并且使管道以 2‰~4‰的坡度坡向泄水阀,使消防管道中的水及时排出。 2、 水喷雾灭火系统作为局部灭火系统,...查看详情
最近在设计一个变电站的消防系统,计算出主变压器的水喷雾的用水量为80L/S,雨淋阀控制系统。变电站无室内外消火栓,无其它消防水系统,无法设置屋面水箱,只考虑水喷雾系统的情况下是否需要设置稳压泵及气压罐等设备?...查看详情
根据《水喷雾灭火系统设计规范GB50219-2014》第3.4.2的规定: 水雾喷头的平面布置方式可以为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径 的1.7倍。 请问菱形不是的时候1.7R是如何得来的,如何计算得出的,谢谢。 5887591 5887592...查看详情
请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图; 发电机房,水专业采用了 “水喷雾灭火系统”,说是有电磁阀联动; 普通的喷淋,消防报警图平面只是连接感烟探头,不需要反映水专业的东西; 感觉这个跟普通的喷淋差不多,平面图不需要反应吗? 还是加个 多线制联动线 ?请教各位大佬。。:$...查看详情
如上...查看详情
本帖最后由 yaqinge 于 2015-8-11 11:56 编辑 GB50219-2014 水喷雾灭火系统技术规范 GB50074-2014 石油库设计规范 两本新规范 !...查看详情
GB 50219-2014 水喷雾灭火系统技术规范...查看详情
1.水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)199...查看详情
1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。 1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压...查看详情
有关变压器水喷雾灭火系统的探讨 摘要:本文对油浸变压器的火灾危险性进行了分析,结合工程实例,总结了水喷雾灭火系统的设计和施工要点,并对实际存在问题提出了解决方案。 关键词:变压器 火灾危险性 水喷雾 灭火 问题及对策 近年来,我国城乡电网日益发展,大中型变电站和发电厂越来越多。变压器作为它们的主要设备,不管容量大小,原理基本相同,都是通过铁心和绕组之间的电磁转换升压或降压,以达到大功率、超高压和...查看详情
本帖最后由 fryghost123 于 2015-6-3 10:28 编辑 网络下载,仅供参考,以出版物为准。 如有侵权,请私信。:D:victory:...查看详情
什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么? 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围...查看详情
GB50219-2014 水喷雾灭火系统技术规范...查看详情