  • (一)中倍数与高倍数泡沫灭火系统 1.全淹没系统 (1)泡沫淹没深度的确定应符合下列规定: 1)当用于扑救A类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。 2)当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m;其他B类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定。 3)当用于扑救综...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:19 时间:2023-08-09
  • 建筑消防给水图片1

    1.基本要求 (1)储罐或储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的一个储罐所需泡沫混合液用量。 (2)设置固定式系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间应符合规范的相关规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。 (3)...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:16 时间:2023-08-08
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:七氟丙烷泡沫产生器 环氧丙烷、轻烃等低沸点可燃液体储罐广泛存在于我国的石油化工企业中,目前,国内对该类液体的生产量和需求量越来越大,如我国对环氧丙烷的需求量以每年12%以上的速度增长。在我国,低沸点可燃液体储罐一般设置了空气泡沫灭火系统,但由于低沸点可燃液体的特殊性及缺乏试验数据,国内外对空气泡沫扑救低沸点可燃液体的灭火性能认识尚不深入。因此,相关规范均未对该类储罐泡沫灭火系统的设计做明...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:100 时间:2023-03-10
  • 1、罐区设置移动式泡沫灭火装置是否需要距离室外消火栓近一点? 2、移动式泡沫灭火装置的规格选型根据什么计算?...查看详情

    用户:cof1648711051061 浏览量:39 时间:2022-11-18
  • 今天给大家汇总一下泡沫灭火系统常见术语! 通用术语 1.泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。 2.泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液。 3.泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。 4.混合比:泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数。 5.发泡倍数:泡沫体积与形成该泡沫...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:25 时间:2022-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《通用...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:96 时间:2022-10-14
  • 有小伙伴说听不懂泡沫灭火系统里的术语,今天给大家汇总一下泡沫灭火系统常见术语!一起看看吧。 1.泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的 浓缩液体 。 2.泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的 泡沫溶液 。 3.泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。 4. 混合比 :泡沫液在泡沫混合液中所占的 体积百分数 。 5. 发泡...查看详情

    用户:wx_70682410 浏览量:23 时间:2022-10-08
  • 建筑消防给水图片1

    泡沫灭火器内装通过机械方法或化学反应产生泡沫的灭火剂,适用于扑灭一般固体和可燃液体火灾,不适用于气体火灾、电气火灾和金属火灾,对极性溶剂火灾应采用抗溶泡沫灭火器。 泡沫灭火器分为机械泡沫灭火器(又称水基型灭火器)和化学泡沫灭火器两种 ,目前传统的化学泡沫灭火器已淘汰。机械泡沫是以机械的方法将空气或惰性气体导入泡沫溶液中而形成,化学泡沫指一种碱性盐溶液和一种酸性盐溶液混合后发生化学反应产生...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:77 时间:2022-09-15
  • 今天带你一张表看懂泡沫系统的分类!...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:15 时间:2022-09-02
  • 今日专题 :泡沫灭火系统的分类 参考答案: 1.ABC 2.ABCD 3.BCD 4.B 5.C 6.D 7.C 8.BDE 9.A 10.B...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:9 时间:2022-09-02
  • 一、系统调试 二、系统的维护管理 1.每日检查项目 检查拖动泡沫消防水泵的柴油机的启动电池电量。 2.每周检查项目 1)对电机拖动的消防水泵进行一次启动试验,启动运行时间不宜少于3min。2)对柴油机拖动的泡沫消防水泵进行一次手动盘车。3)检查柴油机储油箱的储油量。4)对泡沫喷雾系统的动力瓶组、驱动气瓶储存压力进行检查。 3.每月检查项目 1)手动启动柴油机拖动的泡沫消防...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:45 时间:2022-08-31
  • 今日专题 :泡沫灭火系统的调试与维护管理 参考答案: 1.B 2.D 3.D 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.A 10.A...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:6 时间:2022-08-31
  • 今日专题 :低倍数泡沫灭火系统的设计要求 参考答案: 1.B 2.D 3.ADE 4.B 5.BCD 6.B 7.D 8.D 9.D 10.BCD...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:11 时间:2022-08-30
  • 1.基本要求 1)储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。2)设置固定式系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间不应小于下表的规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。 3)采用固定式系统的储罐区,当邻近消防站的泡沫消防车5min内无法到达现...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:122 时间:2022-08-30
  • 泡沫灭火系统维护管理记录 D.0.1 泡沫灭火系统的维护管理工作检查项目见表 D.0.1。 D.0.2 泡沫灭火系统维护管理记录按表 D.0.2 填写。 注: 1 检查项目栏内应根据系统选择的具体设备进行填写; 2 结果栏内填写合格、部分合格、不合格。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 泡沫灭火系统技术标准GB50151-2021 https://ziliao....查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:45 时间:2022-08-25
  • 泡沫灭火系统施工、验收记录 B.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表B.0.1写,监理工程师和建设单位项目负责人进行检查,并做出检查结论。 B.0.2 泡沫灭火系统施工过程检查记录、阀门的强度和严密性试验、管道试压、冲洗等记录,应由施工单位填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论(表B.0.2-1~表B.0.2-6 )。 B.0.3 隐蔽工程验收应由施工单位按表 B.0...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:52 时间:2022-08-25
  • 8.3 减压措施 8.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小20mm; 3 应采用不锈钢板材制作。8.3.2 节流管应符合下列规定: 1 直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2 长度不宜小于1m; 3 节流管内泡沫混合液或水的平均流速不应大于20m/s。...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:38 时间:2022-08-25
  • 8.2 管道水力计算 8.2.1 系统管道输送介质的流速应符合下列规定: 1 储罐区泡沫灭火系统水和泡沫混合液流速不宜大于3m/s; 2 液下喷射泡沫喷射管前的泡沫管道内的泡沫流速宜为3m/s~9m/s; 3 泡沫-水喷淋系统、泡沫喷雾系统、中倍数与高倍数泡沫灭火系统的水和泡沫混合液在主管道内的流速不宜大于5m/s,在支管道内的流速不应大于10m/s; 4 泡沫液流速不宜大于5m/s。8....查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:39 时间:2022-08-25
  • 8.1 系统的设计流量 8.1.1 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定。8.1.2 泡沫枪或泡沫炮系统的泡沫混合液设计流量,应按同时使用的泡沫枪或泡沫炮的流量之和确定。8.1.3 泡沫-水雨淋系统的设计流量应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统的设计流量应按同时启用...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:69 时间:2022-08-25
  • 7.2 系统供水 7.2.1 泡沫灭火系统水源的水质应与泡沫液的要求相适宜;水源的水温宜为4℃~35℃。当水中含有堵塞比例混合装置、泡沫产生装置或泡沫喷射装置的固体颗粒时,应设置相应的管道过滤器。7.2.2 配制泡沫混合液用水不得含有影响泡沫性能的物质。7.2.3 泡沫灭火系统水源的水量应满足系统最大设计流量和供给时间的要求。7.2.4 泡沫灭火系统供水压力应满足在相应设计流量范围内系统各组件的工...查看详情