自动喷淋更新时间:2024-03-27 16:06:44

本专题为土木在线自动喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水工程施工图片1

    1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照现行行业规范执行。 2、管材、管件从合格供方名录中选购,并符合设计及规范要求经验合格的产品进现场。 3、消防喷淋管道丝扣连接要求:丝口处内外缠绕麻丝及外露丝口做好防腐。 4、消防喷淋无缝管道焊接要求:严禁镀锌管道焊接,无缝管壁厚在3mm以上应坡口,对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯曲。 5、消防喷淋管道法兰连接,法兰...查看详情

    用户:l_136 浏览量:32 时间:2023-12-02
  • 哪位大师有干式自动喷淋的图纸,跪谢~...查看详情

    用户:自由可贵2023 浏览量:17 时间:2023-11-28
  • 建筑消防给水图片1

    分享给大家哈...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:21 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    主动喷淋零碎工艺流程: 自动喷淋系统工艺流程:...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:8 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:57 时间:2023-11-23
  • 1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:22 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    主要(创新)观点: 1.消防泵房设置喷淋,不会影响消防泵使用。 2.电动机消防泵房存在火灾风险 3.消防泵房检修,不妨碍自喷系统动作使用 4.居住建筑楼梯间平台宜设喷头 5.最底层扶梯的底部若无存放物品可能时,也无需设置喷头 6.倡议电房设置喷淋 7.消防控制室,不需设置自动灭火系统,不得设置全淹没气体灭火系统。 8.平时有使用功能的人防口部、人防设备房应设置喷淋 9.平时使用的风井到集气室,是通...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:102 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:40 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    自动扶梯底部喷淋设置探讨 导 读 在日常的施工图设计文件审查工作中,涉及公共安全的问题需要重点审查。但工程设计中经常会遇到一些有争议的边缘问题,两种理解都有一定道理。本文就自动扶梯底部喷淋设置问题予以论述,以期与同行们一起学习探讨,共同提高工程设计质量。 一、 规范原文 《建筑设计防火规范》G...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:31 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋装置是非常重要的消防设施,对于初期火灾的扑灭有着非常大的作用。喷淋系统通过喷射水雾或灭火剂,将火源周围的温度迅速降低,抑制火势的蔓延。与传统的灭火器相比,喷淋系统的灭火范围更广,作用更持久可以有效的控制火势。 但是有时候,喷淋系统会在安装或者是使用的过程中产生一些故障,本文将为大家解答如何进行喷淋装置的故障修理。 喷淋装置的常见故障 (一)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.长期无故报警 ...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:19 时间:2023-11-22
  • 冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:22 时间:2023-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:24 时间:2023-05-18
  • 工业自动化图片1

    ...查看详情

    用户:wx_19380069 浏览量:35 时间:2023-04-24
  • 建筑给排水图片1

    这两天发现了一个网页版的绘图软件不错,一个自动喷淋布置的网站,虽然感觉还不是很完善,但是操作还算简单,使用下来的感觉是喷淋布置可以变得简单点,不用一直整列,感觉会省很多时间。是这个网站www.ibp.sale大家可以去试试,个人感觉不错,比较省事。...查看详情

    用户:秦上将 浏览量:42 时间:2022-10-31
  • 建筑消防给水图片1

    错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示: 此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。 正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下...查看详情

    用户:zhangtaiyu 浏览量:130 时间:2022-10-25
  • 1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些。 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的以地下室为例,中危2,喷水强度...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:228 时间:2022-08-12
  • 自动喷淋系统工艺流程图,需要的自行下载,如果有用记得帮忙点赞收藏哦,谢谢!...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:36 时间:2022-05-06
  • 建筑消防给水图片1

    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.15-1~表5.1.15-5的规定。 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:166 时间:2022-04-06
  • 随着对自动喷水灭火系统的认识提高,系统得到全面推广、广泛应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,是公认的最为有效的自动灭火设施之一。在贵重设备间、电气设备间等严禁有水、防止误喷的场所,除了可以采用气体灭火系统外,自动喷水灭火系统中的预作用系统是一种经济、有效的灭火手段,因此,合理设计预作用系统显得尤为重要。 预作用系统的控制除了在常规的消防控制室(盘)远程控制、消...查看详情

    用户:okmnwtue 浏览量:397 时间:2022-03-31
  • 洗靴机主要用于煤矿工人的靴子清洗,有效防水、防静电、耐磨耐腐蚀。 矿用全自动洗靴机,可以有效的节约煤矿井下作业工人的洗刷时间,解放煤矿工人的双手,让煤矿工人有更多的休息时间。 矿用全自动洗靴机通过智能控制,在无人通过时进入待机状态,当升井工人通过时启动,一次性洗刷矿工靴子的底纹、靴面和靴筒上的煤炭污垢,做到节约用水,使节能环保成为现实。 升井人员通过洗靴机时,不锈钢全自动智能洗靴机自动控制水、...查看详情