消防水池(水箱)应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。...查看详情
一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流...查看详情
项目概况: 某大型石油化工企业,建有多个消防水池,因厂内面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。 消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了的 无线组网方式 。 消防水监测系统简介 系统功能: ◆分布总览:监测软件以厂区布局图为背景展...查看详情
消防水池距离建筑的最小间距的准确答案????...查看详情
如题,多久消毒一次?消毒合格的判断依据什么指标?...查看详情
一、消防水源 二、消防用水量 三、消防水池 给排水设计圈...查看详情
一个厂房,地下设置水泵房消防水池。一层设置消控室,在消防水池上方。消防水池设置降板,消控室做防水措施,是不是就没问题了。建筑这样设置...查看详情
工作原理: 投入式液位控制器的传感器是一种测量液位的压力传感器。当其被投到所测量的液体中时,传感器所受的静压与与其所处的深度成比例。本公司采用先进的隔离型扩散硅敏感元件和陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC))。 6312161 产品特点: 1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0...查看详情
嘉禾环保技术人员介绍,消防水池和成品水箱能不能代替,主要看容积要求、位置。如果安装在楼里或楼顶,建议使用成品消防水箱,下面详细介绍两者区别。 消防水箱和消防水池安装位置区别: 1、消防水箱是给消火栓系统或喷淋系统起稳压作用,在消防泵启动前提供消防用水,一般有效储水量最大不会很大,设置在屋顶。屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。 ...查看详情
消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。这样室内消...查看详情
6304586...查看详情
请问下大家,我的地下室房间后面就挨着消防水池,对我的房间有影响吗,...查看详情
学川小编 注册消防工程师收录于话题消防水池的章节,在基础精讲课上主讲老师已经带领大家学习了。趁热打铁,小编今天给大家总结了十一个知识点,小伙伴们记得收藏学习!一、符合下列规定之一时,应设置消防水池:1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时...查看详情
局部消防水池地下室,顶部作为嵌固端,3层钢框架柱还需要延伸至地下一层吗,还是按插入式柱脚,埋深2.5倍,求大佬指教...查看详情
如题,有人说可以,做双墙即可,有人说不行,想求证一下。...查看详情
收录于话题 第一步 总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量 = 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。 注:自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。 第二步 ...查看详情
小弟最近第一次接触地下水池,和筏板基础,院里的前辈给了一份参考给我,可是我还是有很多不懂,比如这里的筏板的配筋 K18, K20之类的附加钢筋为什么从墙边开始,并且加一段不加一段的是为什么,还有虚线表示的是什么?虚线内也附加钢筋了是什么意思。6270274还有最底下的一排四个柱子一样的东西是什么东西,我去查看了负一层柱子并没有这四个柱子。最后八号色的五个小圈圈是什么意思,检测点吗?希望有大佬帮我解...查看详情
问题补充:用基础筏板画,多边起坡画,怎么定义钢筋问题柱带1-1剖面图;中带2-2剖面图...查看详情
请教一个水消防系统设计问题,现在有一个变电站需要设消防系统,想与北侧同一公司的部门合用一个消防水池。变电站需要用324立方的消防水池,北侧部门已经有消防水池了,体积不够,打算拆了做新的。新水泵房设气压罐,稳压泵2个,长轴消防水泵2个,想问一下变电站和北侧部门怎么实现共用一个消防水池?消防水泵可以共用一套吗?两个消防水泵管网出来后怎么通向两个厂区呢?...查看详情