消防水池更新时间:2024-04-23 18:58:11

本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 多层教学楼建筑,首层有较大面积的消防水池,水池中设计水深3.3m,结构模型如何考虑水池提供的刚度?...查看详情

    用户:cof1629454668784 浏览量:28 时间:2023-02-24
  • 做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积...查看详情

    用户:wx_1618823108759 浏览量:111 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解消防水池最低有效水位的确定,文末附:规范争议探讨! 注:文末附视频讲解! 消防水池出水管的设计,应能满足有效容积被全部利用。消防水池的有效水深,是设计最高有效水位至消防水池最低有效水位之间的距离。 第一章 卧式、立式消防水泵 一、对于卧式、立式消防水泵,消防水池最低有效水位,是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上600mm水位,当消防水泵吸水管设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:371 时间:2022-12-14
  • 一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?另一种算法:室外用水量...查看详情

    用户:nodamexi 浏览量:79 时间:2022-12-02
  • 想请教一下,如果A厂区与B厂区相邻,B厂区的消防水池设置位置较高,A厂区消防水池设置位置较低,现在由于A厂区消防水池容积不够,是否能接管到B厂区并设置电子阀门,如果A厂区发生火灾使得B厂区消防水池中的水自动补入A厂区消防水池。请问大家规范或者规定有没有这种说法?...查看详情

    用户:别具一格 浏览量:90 时间:2022-11-10
  • 建筑消防给水图片1

    概要: 设计一个工程项目时,如何有步骤的分析消防水池的设置条件, 1. 首先 判断项目是否需求两路消防供水 2. 其次 判定消防水池的设置条件(从水量角度) 3. 再次 判定折减容积消防水池的设置条件(从水压角度) 4. 最后 判断室内、室外消防水量是否储存 消防水池是否要设置、怎么设置,归根到底是: 消防水量是否够用、是否有保障;消防水压是否足够。 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:3214 时间:2022-11-08
  • 现在只知道了地下室是-5.7米,消防水池的容积计算出来了,高度应该怎么计算。消防泵房的面积该怎么确定,如果需要看规范应该看哪本规范...查看详情

    用户:gwyw 浏览量:51 时间:2022-09-16
  • 总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量= 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。 注:自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。 1.火灾延续时间 甲、乙、丙类厂房、仓库:3h 丁、戊类厂房、仓库:2h ...查看详情

    用户:借你打地基 浏览量:17 时间:2022-08-31
  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:105 时间:2022-08-24
  • 消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情

    用户:wx_1656604999806 浏览量:83 时间:2022-08-19
  • 消防给水管道 考点一室外消防给水管道 1、布置要求 2、管材、阀门和敷设 3、减压阀的设置 4、敷设 考点二室内消防给水管道 考点三给水管网的检查 考点四管道连接方式 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:161 时间:2022-08-18
  • 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:128 时间:2022-08-10
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 小编今天给大家总结了十个关于消防水池的知识点,小伙伴们记得收藏学习! 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。3.市政...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:295 时间:2022-08-08
  • 图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:152 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:154 时间:2022-07-28
  • 一套完整的消防水池施工图 推荐资料: 消防水池施工图 https://ziliao.co188.com/d160410.html 某400立方米矩形消防水池和泵房结构施工图 https://ziliao.co188.com/d159016.html 某矩形消防水池混凝土结构设计施工图 https://ziliao.co188.com/d159257.html...查看详情

    用户:凉秋瑾言 浏览量:53 时间:2022-07-25
  • 4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ主控项目4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量和观察检查。4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消...查看详情

    用户:凉秋瑾言 浏览量:83 时间:2022-07-25
  • 消防水池和稳压罐一体装置...查看详情

    用户:一叶知秋1973 浏览量:12 时间:2022-07-17
  • 答案是不可以,分析原因如下: 消规GB50974-2014第4.3.8条正文及条文说明是这样描述的: 再看GB50648-2011化学工业循环冷却水系统设计规范第3.1.9条正文及条文说明的描述:...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:185 时间:2022-07-08
  • 一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和消防水池,工程包括水泵房及消防水池建设。 由于建设用地紧张,利用内部一个室外运动场地,在该运动场地下建设消防水池及泵房,为地下一层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,防水等级为三级,工程占地面积为268平方米,建筑总高度为3.6米.本工程墙体均采用C30钢筋混凝土墙体,厚度为300厚,根据本图施工完后需对运动场进行修复。 二、编制主...查看详情