距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室给排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室给排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新版《人民防空地下室设计规范》2023版发布,给排水专业有10条变化,现整理如下,供大家学习参考。 一、 【新规范2023版】 6.2.1防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室自备水源的取水构筑物宜用管井。自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。自备外水源取水构筑物的抗力级别...查看详情
随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。 #1消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施,对于消防...查看详情
三、车库气体灭火系统设计优化 车库内变电站等区域通常设置七氟丙烷气体灭火系统,根据《气体灭火系统设计规范》第3.2.7条:“防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上”。此条款考虑到七氟丙烷密度比空气大,泄压口设于高位可减少灭火剂通过泄压口流失。 由于变电站净高要求超过车库层高,通常采用抬高顶板的做法。如车库本身层高较低或设置泄压口的部位顶部有梁等障碍物时,需复核...查看详情
仅供参考...查看详情
过去,基本用集水坑来解决地下室的排水问题,如今,这种方法被人们所摒弃。毕竟,成本太大,不环保,有异味,容易滋生蚊虫,需要定期维护,对周围环境造成了污染。污水提升器的出现取代了集水坑,这又是为什么呢? 功能:与集水坑排水相比,污水提升器功能更便捷,不需要人工监管,污水达到一定的水位能自动排水。如果泽德污水提升器可以自动启停,还带有报警装置和自动清洗水箱的系统,更加的环保方便。 环保:与污染环境...查看详情
现在大型地下车库都采用自动喷水湿式泡沫联用灭火系统,规范要求系统的作用面积应为465m2,设计喷洒强度6.5L/(min·m2)。计算后总流量已达到80L/S,喷淋水泵如何配置?...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 给排水两侧防护密闭套管在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平钢套管须与止水翼环周边满管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否到位、牢固...查看详情
收录于话题 别墅排水系统是别墅水处理系统的重要组成部分,必须充分考虑给排水设计中可能发生的变化,认真分析研究,合理评估,提供合理可靠的管道接口,以满足各方面的要求,满足规范的要求。 一般别墅的地下室部分为压力排水,其余部分为重力自流排水,排水系统为废水污水合流排放,污水经化粪池处理后经小区污水管道排放。别墅排水应考虑及时排放消防用水,同时应防止易燃物流到其他地区,影响其他地区的安全,一...查看详情
人防地下室建造的主要目的在于增强城市的自我保护能力,在非战争时期,它可以作为普通的公共设施来使用,如厂房、商场等,但是规范化的通风、排水、照明等要求也要达到相应的标准,以此来确保地下室整体使用价值的实现,同样,这也是保障战时人防地下室有效使用的必要前提。 6169255 按照人防地下室使用者的不同,在具体的设计中需要进行不同等级的设计,同时需要根据地下室的面积进行安置人数的确定,从而保...查看详情
1自动排气阀的设置 自动排气阀工作原理:当自动排气阀设于正压管道上,阀腔内没有积气时,里面是充满水的,水的浮力把浮球向上推从而关闭阀的排气孔;当管道内的积气越来越多时,气压把浮球向下推开,积气从排气孔排出。常用于生活变频给水立管、自喷灭火系统立管的顶部和消火栓系统屋面环状管道的最高处,作为快速排除管道内气体的设备。但是在水泵吸水管上却不能装设自动排气阀,这主要是因为其设于负压管道上易形成...查看详情
质量决定一切。在制作、安装可曲挠橡胶接头时便要步步严格要求。首先是对橡胶件的要求:要加强橡胶接头强度,使内胶层不允许有杂质、起泡、脱层现象,其次增强层无脱层痕迹,外胶层无外力损伤痕迹,橡胶件两端内部钢丝圈应圆整,无明显变形及折断错位等现象。接着要求做出来的可曲挠橡胶接头产品:不受管道平行、通心的限制,能适应其各种位移(轴向、角向、轴向),安装灵活简便,并能消除管道的安装应力和变形应力,有着金属接头...查看详情
一、工程概况 本人防工程位于深圳市宝安区。本项目人防设在地下二层,人防的建筑面积为10106平方米,隐蔽人数为4599人。设1个核5常5级二等人员掩蔽所,1个核5常5级区域电站,3个核6常6级二等人员掩蔽所,1个核6常6级级人防物资库。 2. 设计范围:包括人防防护区以内的给排水管道及构筑物,具体如下:室内给水、污水、消火栓、自动喷水灭火系统。 二、系统概述 1. 给水系统: ...查看详情
大楼或别墅地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的排水做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井。另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管安装方法。地下室排水系统设计地下室排...查看详情
07FS02 防空地下室给排水设施安装...查看详情
09FS01 防空地下室给排水设计示例...查看详情
本帖最后由 宏博弟弟 于 2016-12-20 18:52 编辑 现有一个工程大概6万平米,17层地上3层地下一层大概三千平的样子。给排水系统。加风机盘管安装。水管安装 机房 这一套下来连人工 大概多少钱 消耗品也要算上的地点在北京哦写字商品楼...查看详情
人防图集07FS02防空地下室给排水设施安装...查看详情
一般地下室给排水管道、消火栓管道、喷淋管道、通风管道等施工时会去做施工图二次优化吗?做施工图二次优化的目的是防止这类管道在施工时打架或无法施工。施工图优化有专门的公司承接吗?...查看详情
04FS01 防空地下室给排水设计图集...查看详情
人民防空地下室的设计应考虑平、战结合,设计中应考虑平时和战时功能的不同,采用减少或避免给排水管道穿越人防地下室顶板的方式,方便临战时转换。 1、问题的提出 在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护...查看详情