天正V7.0室外管线计算标高的时候,怎么设置起始井的井标高开始计算?现在只能按起始井的覆土深度计算。...查看详情
天正给排水室外管线模型中正常,但在布局中乱码,变成了多条细线...查看详情
一、室外综合管线内容 二、室外管线敷设方式 三、室外综合管线设计原则 四、管线布置要求 五、室外检查井及并盖设置要求 六、管材、保温材料及防腐要求 七、室外管线附属设施要求 八、管线敷设间距及覆土深度设置要求 给排水设计圈...查看详情
点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 来源: 水电工论坛,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 水电工论坛 微信号 shuidianbbs 功能介绍 带你走进水电工的工作领域,学习更多水电知识! 结合实际案例,看一看在市政配套综合管线工程中容易出现的一些问题,结合国家规范和图集要求,分析原因并提...查看详情
结合实际案例,看一看在市政配套综合管线工程中容易出现的一些问题,结合国家规范和图集要求,分析原因并提出解决措施,分享给盟友参考借鉴。 NO.1 室外排水工程 1)室外混凝土排水管施工 5938458 ⑴ 存在问题 室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。 ⑵ 原因分析 ①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道基础。...查看详情
5938447 《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求 《建筑给排水设计规范》: 5938450 注:净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。 《...查看详情
De300-----格式刷不成-----De300-0.004-6.00m 的格式。 是我不会还是软件问题啊,求高手解答,谢谢! 画室外管线一直都是先画PL线然后在格式刷,非常不方便啊。...查看详情
结合实际案例,看一看在市政配套综合管线工程中容易出现的一些问题,结合国家规范和图集要求,分析原因并提出解决措施,分享给大家参考借鉴。 NO.1 室外排水工程1)室外混凝土排水管施工 5846865⑴ 存在问题 室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。 ⑵ 原因分析 ①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道基础。 ②工程部和监理在施工过程中没有认真检...查看详情
今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。建筑给排水设计规范:5767929注:净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在...查看详情
本资料为比较简单的制药厂室外综合管线给排水cad图,其包含的内容为:室外给水、消防管网平面图,室外排水、雨水管网平面图等内容详实,可供设计师下载参考。 比较简单的制药厂室外综合管线给排水cad图 57073005707299 5707299 5707300...查看详情
结合实际案例,看一看在市政配套综合管线工程中容易出现的一些问题,结合国家规范和图集要求,分析原因并提出解决措施,分享给读者参考借鉴。 NO.1 室外排水工程 1)室外混凝土排水管施工 5585108 ⑴ 存在问题 室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。 ⑵ 原因分析 ①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道基础。 ②工程部和监理在施工过程中没有认...查看详情
如题,其他检查井,雨水口数量正常,比例为0.5或者1的这种室外总图,绘制完后,统计材料的时候,管线长度基本都显示0,这个是哪里设置不对还是?求各位懂的大神帮忙指教,谢谢大家。...查看详情
天正给排水室外绘图时,为何管线不是连在检查井中心的?请各位大神指点一下! 4967236...查看详情
图纸简介: 这是北京某高层小区室外给排水管线施工图,包括室外给水、中水、消防、雨水、污水、以及各种管线综合图(给排水、采暖、强弱电、燃气等)。值得参考借鉴 投稿网友: jack996858 上传时间: 2014-06-30...查看详情
图纸简介: 图纸共四张,包括A、B区室外综合管道平面布置图、排水管道平面布置图、给水管道平面布置图、给水排水施工图设计说明。内容完整。 投稿网友: ypc5413289 上传时间: 2014-04-28...查看详情
当小区的建筑室外绿化带较窄,给水管(压力管)与污水排水管(重力流管)哪个优先考虑放在绿化带里,哪个放在路面上啊?...查看详情
图纸简介: 上海世博会室外给排水和消防管线平面图,上传与大家一起分享下 投稿网友: hell_fix123 上传时间: 2013-07-11 图纸省份: 上海...查看详情
图纸简介: 小区室外给水、雨水、污水、管线综合小区室外给水、雨水、污水、管线综合 投稿网友: nimeideo 上传时间: 2013-06-30 图纸省份: 浙江...查看详情
如题上,我不是做市政的,主要做工厂的厂区外网,不知道选哪款好点, 有人说,室外给排水不再更新了,以后只有市政管线了,不知道是不是真的?...查看详情
建筑小区的室外给排水管线布置好了,现在要统一向外移动1米(相对于建筑物向外移动1米),请教如何统一操作?天正给排水有比较快捷的方法吗?...查看详情