自然排烟更新时间:2024-04-12 21:58:50

本专题为土木在线自然排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自然排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 自然排烟窗技术规程,欢迎下载...查看详情

    用户:墨水心雨 浏览量:26 时间:2023-11-09
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:12 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定: 1、自然排烟窗(口)应设置在储烟仓以内; 2、净高不大于 3m 的走道和室内空间, 自然排烟窗(口)可设置在净高度的 1/2 以上; 3、自然排烟窗(口) 的开启形式和方向应有利于火灾烟气的排出,设置在建筑物屋顶的自然排烟窗应采用对开式。 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限; 4、直通室外的疏散门, 其位于...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:30 时间:2023-08-03
  • 求遇到过这种问题的大佬解答,厂房自然排烟,设置屋顶电动排烟窗...查看详情

    用户:cof1605786229044 浏览量:26 时间:2023-06-19
  • 建筑消防给水图片1

    一、前室或合用前室可开向室外的窗的标准如下表所示 前室或合用前室可开向室外的窗的标准 项目名称防烟楼梯间前室消防电梯前室合用前室窗面积(有效开口)/㎡>2>2>3安装高度顶棚或者墙壁上部,室内高度为1/2以上操作手动开启装置,距地面高度0.8m≤h≤1.5m,以明显易懂的标志表示使用方法材质与烟气接触部分用不燃材出入口门与烟感器连动的甲级防火门或者平时锁闭的门 二、排烟风道、进...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:66 时间:2023-02-20
  • 建筑资料库图片1

    30*(1+0.25)=37.5m TB 10063-2016 铁路工程设计防火规范 GB 51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准 总结: 1.跨度超60m的基本上是高架站,中间下站台的楼梯也算疏散口。正常侧式站不会做超过60m。 2.排烟要求也是30m,超过60m靠外墙窗户排烟不够,须上天窗。 知识点:站房疏散距离、自然排烟距离 自然排烟水平距离怎么算?...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:13 时间:2023-01-20
  • 通风排烟图片1

    知识点:可开启外窗的自然排烟 来源:网络,如有侵权,请联系删除 作为防烟方式之一的可开启外窗的自然排烟设施,通常指位于防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室外墙上的洞口或便于人工开启的普通外窗,可开启外窗的开启面积以及开启的便利性都有相应的要求,虽然不列为专门的消防设施,但其设置与维护管理仍不能忽略。 推荐资料: 自然排烟系统设计、施工及验收规范 https://zi...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:54 时间:2022-11-04
  • 通风排烟图片1

    来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 一、悬窗 当采用开窗角 大于70° 的悬窗时,其面积应按窗的面积计算: 排烟有效面积=可开启窗的面积 当开窗角 小于或等于70° 时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算: 排烟有效面积=可开启窗面积*Sinα 对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:410 时间:2022-09-21
  • 3.0.1 具备自然排烟条件的场所宜采用 自然排烟方式。自然排 烟窗的设计应综合考虑建筑使用功能、平面布局、室外环境等 条件 。 3.0.2 同一空间不宜同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行 排烟。同一防烟分区不应同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进 行排烟。 3.0.3 净高大于gm的中庭和人员密集公共场所的建筑面积大 于2000mZ的厅、室,当设置自然排烟窗时,应采用自动排烟窗。 3.0.4 不...查看详情

    用户:callmez 浏览量:282 时间:2022-09-19
  • 工程概况 某公共建筑,地上5层,建筑面积5000㎡,设计采用自然排烟系统。 一、首层食堂就餐区 防烟分区面积:315 ㎡ 空间净高度H:4.5m 最小清晰高度Hq :2.05 m 自然排烟开窗方式:侧开窗 最小自然排烟窗面积比:2 有效排烟面积( ㎡ ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比 有效排烟面积: 6.3 ㎡ 二、长度...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:748 时间:2022-08-08
  • 关于建筑使用自然排烟时补风口面积如何计算?我查了建筑防烟排烟系统技术标准,并没有查到相关计算内容。有没有大佬能教我一下如何计算的?...查看详情

    用户:xx肝课设 浏览量:403 时间:2022-08-04
  • 关于自然排烟补风口面积计算的相关规范公式可以在哪里查呢?我查了建筑防烟排烟系统技术标准,但是并没有相关计算说明。有没有大佬能教一下如何计算?...查看详情

    用户:xx肝课设 浏览量:649 时间:2022-08-04
  • 知识点:自然排烟设计 来源:土木在线资料库 ..................................................................................... 资料很多,需要可戳下面链接下载哦~ 推荐资料: DBJ01-623-2006 自然排烟系统设计施工及验收规范 https://ziliao.co188.com/p62488287....查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:35 时间:2022-08-02
  • 3.2 自然通风设施 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:34 时间:2022-07-26
  • 建筑内有这样的一条走道,长度60.4米,宽度3.4米,两侧有可开启外窗,中间电梯厅部分也有可开启外窗,这样的走道,能否采用自然排烟,防烟分区怎样划分?自然排烟窗面积按地面的2%还是2平确定?...查看详情

    用户:ttt_qing 浏览量:950 时间:2022-07-19
  • 自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:151 时间:2022-05-27
  • 一、前室或合用前室可开向室外的窗的标准如下表所示 前室或合用前室可开向室外的窗的标准 项目名称 防烟楼梯间前室 消防电梯前室 合用前室 窗面积(有效开口)/㎡ >2 >2 >3 安装高度 顶棚或者墙壁上部,室内高度为1/2以上 操作 手动开启装置,距地面高度0.8m≤h≤1.5m,...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:57 时间:2022-04-20
  • 一个高度在3-6m之间的走道,宽度为2.5m,长度超了60m的走道,划分防烟分区后,自然排烟怎么考虑? 3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。 4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2...查看详情

    用户:l1418080344 浏览量:1305 时间:2022-03-31
  • 1.自然排烟设施的设置 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求: (1)当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高 不大于3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2以上 。 (2)自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。 (3)当房间面积 不大于200...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:523 时间:2021-11-16
  • 一楼有个中庭,周围有个小走道,无法开窗怎么解决,还是中庭有自然排烟窗就不需要开了吗?求各位大佬解决,业主一定要开窗不做机械排烟。...查看详情

    用户:qq_1629275381997 浏览量:97 时间:2021-08-18