距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情
...查看详情
引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。 ...查看详情
新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情
消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验 室外阀门井中的控制阀门 消防水泵的出流量和压力 市政给水管网 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位 每月 手动启动消防水泵,并应检查供电电...查看详情
一、消防水源 二、供水设施设备、水泵接合器 三、阀门 四、室外消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 五、室内消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 六、故障分析及处理...查看详情
一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法...查看详情
坛中各位大神,高寒地区(黑龙江黑河地区,极限低温-40℃,冰冻线-2.2~-2.6m)室外消火栓系统如何敷设啊?我在规范上没有找到可以架空敷设的依据,能否采用干式系统也很模糊;只是在一些论文上看到说可以采取架空敷设的,但架空敷设的话如何安装地上式室外消火栓呢?...查看详情
1室外消火栓间距和保护半径设置有误 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.3.1 条:建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第 7.2 节的有关规定。第 7.2.5 条市政消火栓的保护半径不应超过 150m,间距不应大于 120m。 【提示】市政消火栓、室外消火栓的保护半径、间距是一致的,设计时要注意室外消火栓的布置,不足...查看详情
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。(自动喷水系统...查看详情
消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情
消火栓系统设计要点(二)——管网、消火栓、控制 消火栓系统主要组成:消防水源---->消防水池---->消防水泵---->消防管网及阀门(水泵接合器)---->消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 七、管网:关键点:分区+环状管网+材质分区6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 系统工作压力大于2.40MPa;2 消火栓栓...查看详情
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01 分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1. 系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3. 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大...查看详情
汽车库修车库规范7.2.1说,除开敞式车库、屋面停车场以外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统: 1 ①②③类地上汽车库 2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库 3 机械式汽车库 4采用汽车专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库 5 ①类修车库 你看,这个项目既是开敞,又是机械立体车库无法上人,也就是说消火栓基本丧失功能。那么,是否要上喷淋,又是否要上消火栓?...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014本规范共分14章和7个附录,内容包括:总则、术语和符号、基本参数、消防水源、供水设施、消防给水、消火栓系统、管网、消防排水、水力计算、控制与操作、 施工、系统调试与验收、维护管理和附录等。...查看详情
导读 基于我国与澳大利亚的消火栓系统规范,以1座建筑高度为299.3 m的超高层建筑项目作为项目案例,分别按两国规范设计出2种消火栓系统方案。对2种方案进行对比,分析两国超高层消火栓系统的各自特点,得到澳大利亚超高层消火栓系统值得借鉴的地方,提出对我国消火栓系统的设计建议。 0 前言 根据我国《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB...查看详情