给水管更新时间:2024-04-19 22:17:54

本专题为土木在线给水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    室内给水管道安装工艺流程 给排水工程安装分为三部分,即管道安装、管道附件及卫生设备给水配件安装和附属设备的安装。给排水、消防系统的管道安装应结合具体条件,合理安排工序,在设计无特殊要求的情况下,应先地下后地上,先安大管后安小管,先安主管后安支管,当出现多种管线交叉作业发生矛盾时,应按以下原则进行交叉施工避让。 (1)同一类管道时,小管让大管,支管让主管。 (2)压力管让重力管,低压管让高压管。 (...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:27 时间:2024-03-21
  • 结构新鲜事图片1

    随着高档商品住宅楼的大面积施工,户内给水管线敷设方式也由明装改为暗装,但对于户内给水支管的敷设位置始终是设计院和许多施工单位要面对的难题。给水管道埋地暗装敷设位置到底应在防水层之上还是在防水层之下,对这两种做法的施工利弊众说纷纭。将给水支管放在防水层之上的做法能够保证维修水管时不破坏防水层,但给水支管的固定支架却可能破坏防水层;若将给水支管放在防水层下,则给水支管的维修必须在将防水层破坏后才能进行...查看详情

    用户:狮子座很凶德 浏览量:23 时间:2024-02-19
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:91 时间:2024-02-07
  • 请问各位大师们,八层的公建层高30米,加压给水支管哪几层需要加减压阀,这个怎么算的。...查看详情

    用户:cof1615960795146 浏览量:30 时间:2024-01-10
  • 别人家的商铺给水管道是否可跨越我家通过?是否有规范要求?...查看详情

    用户:baggioll 浏览量:35 时间:2023-12-29
  • 请问野外给水管设计需要的测绘地形带宽是如何确定的?没有找到国家规范或手册有指导意见。哪位专家大佬指点哈设计给水管时两侧的地形带宽确定的依据,谢谢!...查看详情

    用户:zjq1975 浏览量:16 时间:2023-12-14
  • 建筑给排水图片1

    1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:75 时间:2023-11-30
  • 1、卫生间的冷热水管要分开点距离不要太近。淋浴水管高度在1.8M--2.1M之间。2、卫生间水管的安装,一般水管走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。3、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。4、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:16 时间:2023-11-15
  • 建筑给排水图片1

    卫生间是家中使用最为频繁的空间之一,但卫生间虽小,一不留神就会影响日后生活便捷。对于家庭装修的时候,我们几乎都会对卫生间原有的水路来进行重新的布置。因为卫生间内原有的水路只是预留了用水点,并不能满足我们使用的需求。 卫生间水路改造 对卫生间水路重新布置的时候,就需要选择管路布置的位置,还有就是不同位置所使用的不同的管道的规格型号。 ...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:24 时间:2023-11-13
  • 建筑给排水图片1

    (一):洗脸盆位置的水管布置和选择 家庭中的卫生间水管布置的第一个位置应该就是我们的洗脸盆,也就是我们的洗漱台的位置。对于洗脸盆的位置一般要布置了两根给水管道来满足我们的生活用水。对于水管具体的布置位置和规格型号的情况如下。 ①:位置选择。在洗脸盆的背部墙体上,下方距地约350毫米的高度上来安装自来水管道。布置的时候,我们可以采取从顶板向下进行布置,或者是沿着地面直接布置。在墙面上开沟槽来安装我...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:20 时间:2023-11-13
  • 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:45 时间:2023-11-02
  • 建筑给排水图片1

    一?管材选用 1??建筑给水金属管道的管材应根据建筑物标准、使用要求、管材材质等因素选用,同一给水系统宜选用同一种金属管材。 2??不同连接方式的建筑给水金属管道系统应采用与之相配套的管材规格及配件。 3??室内明装或暗敷的建筑给水金属管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便、可靠的管材,可采用薄壁不锈钢管、铜管或经防腐处理的钢管等。 4??小区埋地敷设的建筑给水金属管道,应选用具有耐腐蚀和能承受相应地面...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:36 时间:2023-10-30
  • 给排水资料库图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:14 时间:2023-10-25
  • 流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h ) 式中 Q — 流量(m3/h或t/h ); D...查看详情

    用户:严肃的滑板 浏览量:14 时间:2023-09-28
  • 用管立得做给水管网设计,新手什么都不会,要怎么做呀?...查看详情

    用户:wx_67568867 浏览量:45 时间:2023-09-24
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:25 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    #1设备分类 #2通用做法之综合管线 综合管线组成及图例 综合管线布置原则 可弯曲管线让不易弯曲管线 分支管线让主干管线 小管径管线让大管径管线 有压管线让无压管线 综合管线一般要求 综合管线断面分布 综合管线断面分布 -间距要求 规范常规标准 调整 给水管、燃气管、热力管间最小净距适当缩小。 给水管、...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:16 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    1. 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: (1)单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; (2)从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。 2. 生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时,必须设置倒流防止设施: (1)贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; (2)化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:20 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    给水管道上使用的阀门选择原则 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀 7、口径较大的水泵出水管...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:79 时间:2023-09-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情

    用户:会好好干的 浏览量:41 时间:2023-09-06