变频器谐波更新时间:2024-04-20 06:46:09

本专题为土木在线变频器谐波设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频器谐波设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,...查看详情

    用户:西安西驰电气 浏览量:788 时间:2017-05-05
  • 为避免变频器工作时产生高频谐波,影响到其他设备电控信号,为了解决这种电磁辐射干扰问题,室外机都需添加抗电磁辐射措施,如噪音过滤器或扼流圈等这个哪家空调能做到...查看详情

    用户:co1492152824157 浏览量:559 时间:2017-04-25
  • 变频器的基本构成有四部分整流部分中间直流环节逆变部分和控制部分。变频器的输入侧为整流电路,它具有非线性特性,因此不可避免地要产生高次谐波。 一般来讲,若整流电路为m个三相桥式整流电路构成的6m相整流电路,其电源侧电流将含有6m±1次谐波(m=l、2、3、……),当变频器接入电源时这些高次谐波将会污染电源通;通用变频器的输出侧的逆变部分多采用正弦脉冲宽度调制方式,即SPWM方式。这种调制方式虽输出侧...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:504 时间:2015-09-10
  • 变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1) 增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:876 时间:2015-06-28
  • 供配电技术图片1

    1 概述变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基...查看详情

    用户:jyacrel002 浏览量:1657 时间:2013-05-27
  • 新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定? 我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?...查看详情

    用户:kingtu 浏览量:2108 时间:2012-10-26
  • 大家好,请问 变频器离风机远时,谐波是否增大?...查看详情

    用户:god_protege 浏览量:806 时间:2011-10-08
  • 请教各位高手:如何使得低压变频器(选用ABB的ACS510系列)电机回路的谐波含量控制在8%??...查看详情

    用户:zhwei0509 浏览量:2230 时间:2011-02-17
  • 我是做低压成套的,目前遇到负载全为变频器,供电一段时间,主开关会跳闸。请问有朋友遇到同样的情况没有,是不是要做消谐装置。800KVA变压器。另外变频器对进线端有很大的影响吗?等待中。。。。。...查看详情

    用户:rmw80 浏览量:5909 时间:2010-08-26
  • 变频器电磁谐波污染及抑制措施...查看详情

    用户:liuyuang_ljy 浏览量:1547 时间:2010-05-30
  • 信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn) (1)谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率。 (2)谐波可以通过电网传导到其它的用电器,影响了许多电气设备的正常运行,比如谐波会使变压器产生机械振动,使其局部过热,绝缘老化,寿命缩短,以至于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或硬件的正常运转。 (3)谐波会...查看详情

    用户:jcdqsy 浏览量:1087 时间:2009-07-13
  • 变频器的谐波治理与无功功率补偿,有需要的可以参照一下...查看详情

    用户:fanshunlong 浏览量:1657 时间:2008-08-23
  • 摘 要: 阐述了谐波的概念及产生原理、对变频器产生的谐波问题作了较为详细的描述,并对目前解决谐波问题的措施作了全面的分析,提出了可供参考的解决方案。 关键字:交频器;谐波干扰;谐波危害 变频器是工业调速传动领域中应用较为广泛的设备, 由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造...查看详情

    用户:lvpany 浏览量:1658 时间:2008-01-10
  • 接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢...查看详情

    用户:well-wang168 浏览量:2116 时间:2006-12-20
  • 我单位有一台355KW电机,采用变频器起动,正常运行时,频率为44HZ,输入侧电流为400A,但电机发热严重,温度达90度(转子),外壳温度达65度,但在工频运行时,电机温升很小,请教高手,是什么原因?另,该电机是前后端盖进风,中间两侧出风。我们已经在出风口处加装了排风扇,起到了一定的效果,温度稳定在60-63度之间,不象以前到了71度还在往上升,另我们已对谐波作了测试,三次及五次谐波比较严重,三...查看详情

    用户:szm661020 浏览量:4809 时间:2006-04-24
  • 变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1113 时间:2005-11-12
  • 设计院为我公司设计方案中,变压器是500KVA,全年中有一半时间的负载很轻,只有60KW的电子日光灯及60KW的变频器(风机),采用无功电容自动补偿。特请问各位:以上负载的谐波有多大,谐波对电容的影响程度,是否需要增装适当的消谐装置,是否需将电子式改为电感式,谢谢!...查看详情

    用户:yjig 浏览量:1215 时间:2005-09-14
  • 设计院为我公司设计方案中,变压器是500KVA,全年中有一半时间的负载很轻,只有60KW的电子日光灯及60KW的变频器(风机),采用无功电容自动补偿。特请问各位:以上负载的谐波有多大,谐波对电容的影响程度,是否需要增装适当的消谐装置,是否需将电子式改为电感式,谢谢!...查看详情

    用户:yjig 浏览量:1131 时间:2005-09-14
  • 变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。一、变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变...查看详情

    用户:king 浏览量:1488 时间:2005-06-30