洁净系统更新时间:2024-04-12 22:51:40

本专题为土木在线洁净系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净空调系统图片1

    医疗洁净装备工程-冷热源机组的选择 医疗净化区域通常位于建筑内区,相对普通环境是一个密闭的空间,空间内的设备散热量大,且热量流失少。因此在全年运行条件下,夏季制冷工况运行的时间比冬季制热工况运行的时间长。相比于舒适性空调,洁净空调在过渡季乃至冬季仍然可能存在供冷需求,因此在设计洁净工程的冷热源时,应结合当地气候特征和房间负荷特点,满足空调末端全年对冷热量的需求。净化区域还有严格的湿度控...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:78 时间:2023-12-27
  • 1 前言 药厂洁净车间内的中央空调,承担着气体交换的工作,借助于空调内部循环过滤系统,将空气中的尘埃物质进行有效过滤,同时还能调节好室内湿度和温度,控制好排风量情况。科学设计好药厂洁净车间的空调自动控制系统,将能够为车间的正常工作开展提供支持。 2 现阶段药厂洁净车间空调系统运行中的不足 空调系统的存在,能够控制好室内空间环境状态,使其始终维持着恒定的温度、湿度和排风量。...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:21 时间:2023-12-27
  • 通风排烟图片1

    1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; ②排风介质中有毒与无毒,毒性相差很大; ③...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:84 时间:2023-11-23
  • 洁净空调系统图片1

    这一篇来源于不同作者的文章,分段分享给大家参考学习。 洁净空调与一般空调的区别: 一般空调主要控制空间的温度、湿度、新风量和噪音,而洁净空调则侧重于控制室内的粉尘含量、风速和通风频率,其中温度和湿度也是需要对其进行控制的房间的主要控制参数。为了排除室内排气对大气环境的影响,需要根据各种情况在排气系统中设置排气过滤或排气净化。防止环境污染为了避免外...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:38 时间:2023-10-23
  • 洁净空调系统图片1

    随着我国国民经济整体水平的不断发展,洁净空调系统在各个领域的应用取得了良好的实践成果。空调调节是维持室内良好热环境的技术,包括室内温、湿度,空气流动速度,洁净度,新鲜度等,空调系统的作用即在于根据使用对象的要求使上述参数达到规定指标。 一、洁净空调系统的风量低可能会影响室内空气的通风和隔离作用,导致空气洁净度下降,从而对室内环境和人员健康产生影响。此问题通常由以下几个方面引起: 1. 系...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:103 时间:2023-09-27
  • 洁净空调系统图片1

    1工程概况 该项目为某单位已有一幢三层(局部四层)建筑物的第三层改造为电子元器件后道封装生产工艺所需的ISO7洁净室。洁净区面积1000m2,隔墙采用岩棉夹芯双面金属壁板包覆的密闭轻质隔热材料,采用优质PVC防静电地面。空调机房设在四层、屋面设置风冷冷水机组。对新增动力设备的4层、屋面进行了结构加固。洁净室洁净等级分别为7级、8级。洁净室平面布置图如图1所示。 2设计参数 2.1...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:55 时间:2023-09-27
  • 洁净空调系统图片1

    净化空调系统是洁净室的重要组成部分之一,对保证洁净室的正常运行具有至关重要的作用,所以提高净化空调系统的设计水平是保证洁净室正常使用的重中之重。本文我们为大家介绍洁净室净化空调系统设计中风量、风压的确定,以及风口、新风口、送回风管路中阀门、电动调节阀的开关等的设计。 01 洁净室净化空调系统设计中风量、风压的确定 洁净室净化空调系...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:47 时间:2023-09-25
  • 洁净空调系统图片1

    为了使洁净室内保持所需要的温度、湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统。 一、洁净空调系统的基本构成...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:88 时间:2023-09-25
  • 洁净空调系统图片1

    ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:75 时间:2023-08-17
  • 暖通工程施工图片1

    洁净系统控制 洁净度-尘埃粒子数 压差 相邻洁净区房间之间的压差应为10-15帕斯卡(指导值)。--EUcGMP(欧盟) 洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡,相同洁净度等级不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度,以防止污染和交叉污染。--新版GMP 相邻洁净区房间之间的压差应为12.5帕斯卡...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:69 时间:2023-07-21
  • 洁净空调系统图片1

    由中国建筑科学研究院主编的《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中规定的“洁净空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行”,“I、II级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,III、IV级洁净手术室可2间~3间合用一个系统”,“有条件时,宜采用新风湿度优先控制模式”。这些具体怎么实现呢,应该采用怎样的暖通系统技术方案? 我国地...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:131 时间:2023-07-14
  • 洁净空调系统自动控制 PLC控制程序...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:101 时间:2023-04-02
  • 洁净空调系统图片1

    电子产品作为日常人们生活中不可缺少的物品,在我们的生活中占据着很大的分量,随着生活水平的不断提高,电子产品的种类也越来越多,如手机、电脑等,人们对于电子产品的要求也越来越高。为了维护电子车间的产品质量,电子车间湿度的控制就显得较为重要,因为电子无尘车间需要密闭,所以就会导致车间内空气不流通,从而导致静电现象产生。解决电子车间静电现象的第一要素就是保持车间湿度,电子车间的湿度应该保持在40-60%R...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:129 时间:2023-03-27
  • 装饰装修施工图片1

    随着现代科技的发展和新一轮工业革命的逐渐深化,数字化,智能化技术的不断革新,很多行业厂房建设要求都随之提升,尤其以集成电路为代表的精密制造、生物医药、食品、化妆品等行业,要想保证洁净室的洁净程度,就与气流组织设计密不可分。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口来实现的。如果送风量、回风量、排风量计算正确,但风口布置不合理也达不到所需的效果。实验室供排风系统是整个实验室设计和建设过程...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:25 时间:2023-03-10
  • 实验室供气系统的设计涉及到诸多因素,从气瓶室、管道铺设、材料选择、管道连接、安全技术要求等多方面考虑,设计的目的性要强,安全应放在位,完善的实验室供气系统也是实验室仪器设备正常工作的基础。当代实验室中,集中供气系统由于操作简单、气流稳定、使用安全、运行成本低等特点,已作为当前广泛使用的现代供气方式。 集中供气系统又被称为中央供气系统,是一种更为便捷合理的实验室气路工艺系统,主要是由气源,切...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:25 时间:2023-02-24
  • 1关于净化计算的室内外计算参数的确定 1.1室外环境含尘浓度在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);城市郊外(不包括郊外工业区):计数...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:66 时间:2023-02-15
  • 洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。针对洁净空调系统运行中的六个常见问题,本文作者结合实际情况和自己的工作经验,一一做了分析探讨,并给出了相应的对策,可谓"对症下药"。希望本文能给制药企业的工程技术人员带来收获。暖通空调zaixian病症:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:北方地区大多数公司使用的组合空调器在冬季...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:27 时间:2023-02-15
  • 生物洁净室空调系统,一个显着特点是,以防止交叉感染,以上的空气处理机组的性能,主要是生物洁净室空气处理机组需要使用完整的正压设计,鼓风机最前端的空气处理装置,正压空气"一节的其余部分的功能部分,以防止外界空气进入空气处理机组,造成交叉感染。为了防止交叉感染,加湿机要注意的是:热回收轮毂,板式换热器回收,这是不适合在医院的情况使用。医院虽然是一个能源消费大国,但它的工作原理是旋转式热回收轮之...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:23 时间:2023-02-15
  • 一、洁净室空调系统的特点 1风量大洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。大风量对空气处理机组的强度是个考验,目前市面上常见的空气处理机组的都是采用铝合金框架结构、方钢结...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:8 时间:2023-02-14
  • 通风排烟图片1

    所谓生物洁净实验室是以防止微生物污染为主要目的实验室, 它是在工业洁净室的基础上发展起来的。20 世纪70 年代开始, 美国等国家大规模把工业洁净技术引入以防止空气作为媒介的生物污染的领域, 从而诞生了现代意义的生物洁净实验室。这种生物洁净实验室, 一方面确保试件不受其他杂菌污染以保证实验精度, 另一方面又要求防止所研究的材料外泄, 危害其他人员的健康及环境污染。 1实验室布置 我院生物洁净实验室...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:16 时间:2023-02-07