本专题为土木在线洁净室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15% 请教一下大神 百级洁净室面积98m2,FFU 1200x1200 50台,每天风量2000CMH ,洁净循环风量104000CMH 已知单个高架地板开孔率25%,百级洁净室开孔率不小于41%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 104000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 161块(...查看详情