机械排烟更新时间:2024-04-15 04:02:23

本专题为土木在线机械排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机械排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防补风和机械排烟要距离20米不?...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:14 时间:2023-09-25
  • 通风排烟图片1

    1、 机械防排烟设施 (1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。 (2)机械防排烟设施的定义: a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。 b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。 c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:25 时间:2023-09-08
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:12 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    摘要 排烟房间排烟和补风的质量流量相等,但温度不相等,且温度相差越大,排烟和补风的体积流量相差越大。目前工程实践中补风量普遍按照规范下限取排烟体积流量的50%进行设计,与排烟温度没有关系。根据GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,高大空间(净高大于6 m)的烟层平均温度需要计算确定,并且可以通过改变储烟仓深度进行调整。通过计算可知,在不同...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:29 时间:2023-08-24
  • 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:22 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1
  • 通风排烟图片1

    【机械排烟系统】1.机械排烟系统的组成和选择(1)机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(2)机械排烟系统的选择1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:66 时间:2023-05-16
  • 通风排烟图片1

    在介绍机械排烟系统之前,先了解下什么是排烟系统?排烟系统是采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 自然排烟: 利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式,我们主要是看机械排烟系统,如下图: 可以看出,机械排烟系统主要由 排烟阀(口)、排烟防火阀...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:61 时间:2023-04-17
  • 一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:84 时间:2023-03-03
  • 各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于130...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:16 时间:2023-02-21
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:86 时间:2023-02-14
  • 其他暖通软件图片1

    在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:83 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》 7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:110 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。(图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) 4)排烟...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:38 时间:2022-09-20
  • 来 源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。 2、机械排烟系统竖向设置要求: ①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m; ②、建筑高度超过100m的住宅建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过100m;...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:35 时间:2022-08-31
  • 来源:意静科技 如有侵权,请联系删除 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:133 时间:2022-08-25
  • 【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择 (1) 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2) 机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:42 时间:2022-08-24
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 机械防排烟系统 一、训练目的 通过训练,使消防救援人员熟悉建筑内机械防排烟系统各组件(排烟风机、控制柜、排烟窗、排烟阀、排烟口)的设置位置 掌握排烟风机工作原理和两种启动方式,测试排烟风机的响应时间和风速,提高消防救援人员在灭火战斗中运用机械防排烟系统进行排烟的能力。 二、调查熟悉 消防站消防救援人员在辖区单位技术人...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:27 时间:2022-08-19
  • 1、除特例外,设置机械排烟系统的场所均应设置补风系统。 【特例1】地上建筑的走道。【特例2】地上建筑面积小于500㎡的房间。 2、补风系统设置的基本要求: ①、补风量不应小于排烟量的50%;②、应直接从室外引入空气;③、风机应设置在专用机房内;④、应与排烟系统联动开启或关闭。 3、补风方式的选择应符合下列要求: ①、自然补风方式:可将疏散外门、手动可开启外窗、自动可启外窗等作为补风口,防...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:37 时间:2022-08-15
  • 知识点:机械排烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120...查看详情

    用户:时光隧道123 浏览量:151 时间:2022-08-03