防排烟规范更新时间:2024-04-12 13:46:50

本专题为土木在线防排烟规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    变化比较明显的几处如下: 1. 防烟部位增加“封闭楼梯间”和“地铁工程中的避难走道”; 2. 细化了丙类场所不设置排烟的面积要求,增加了“不适合设置排烟的场所”描述; 3. 规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求; 4. 机械防烟排烟系统高度竖向分段高度明确了是“系统服务高度”; 5. 机械加压送风系统送风部位余压要求...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:61 时间:2023-08-01
  • 风力发电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:29 时间:2023-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:消防防排烟系统设计规范解读 1、防烟设施设置场所 《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:282 时间:2023-03-23
  • 《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.1.3条对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。 有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第 3.3.7 条、 4.4.7 条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。 本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:66 时间:2023-01-12
  • 知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1前室或合用前室采用敞开的阳台...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:73 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    文字 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.5(规范正文)机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:66 时间:2022-10-09
  • 来源:暖通飞语、消防知识宣传、机电人脉 如有侵权,请联系删除 住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3....查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:221 时间:2022-08-31
  • 一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:151 时间:2022-07-27
  • 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 可以参照确定防排烟风管到底必须不必须采用角钢法兰连接。 详细资料可以戳下面链接即可下载。 推荐资料: 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 https://ziliao.co188.com/p62379983.html 某市某高层建筑防排烟系统施工设计图 https://ziliao.co188.com/d62284130.html ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:68 时间:2022-07-26
  • 来源:建筑一生 如有侵权,请联系删除 数字总结 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1.竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ; 2.水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:57 时间:2022-07-22
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1日起正式实施!作为防烟排烟系统专用规范,条文数多达200余条 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中的强制性条文汇总:其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4....查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:44 时间:2022-07-07
  • 模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整. 想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士. 新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致. 下...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:290 时间:2021-12-13
  • 建筑规范图片1

    修订的主要内容包括以下几个方面: 1. 调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2. 明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3. 增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4. 明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5. 明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6. 调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 上 海 市 工 程 建 设 规 范 ...查看详情

    用户:白工6913 浏览量:534 时间:2021-10-29
  • 0.50h/1.00h 3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 4.4.8 2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:213 时间:2021-10-13
  • 今天为大家分享防排烟规范中的各种数字总结,希望对小伙伴们有所帮助~ 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:238 时间:2021-06-25
  • 看规范设置加压送风的几种形式,为什么没有楼梯间加压送风,前室自然通风的方式(除了独立前室只有一个门的情况)?还有什么时候楼梯间和前室用加压送风什么时候用自然通风,看规范和图集感觉好乱啊有没有便于记忆的方法?...查看详情

    用户:建筑狗09 浏览量:50 时间:2020-08-08
  • 如题,如果楼梯间满足自然排烟条件,那么前室的加压风口位置还有要求么?这一条规范有没有详细的解释?怎么感觉说的颠三倒四...查看详情

    用户:fz1027 浏览量:62 时间:2019-08-15
  • 来源:冷暖百科 如有侵权请联系删除 1 前言 我们从事消防工程工作多年,终于迎来了防排烟系统的专门规范《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),该规范已于2018年8月1日正式实施。新规范改变较多,也更为严格,对厂房防排烟系统的设计、正压送风量计算、自然排烟窗设置等的防排烟系统的设计作出了详细的规定,本文以二个项目的排烟系统设计为例,浅谈在新规范要求的防排烟系统设计。 2 《建筑防烟...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:1128 时间:2019-08-06
  • 请问大家 防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内还用加SPD吗?如题~如果需要加 需要按T1 还是T2设防?请您赐教 给出依据...查看详情

    用户:zt103b 浏览量:2104 时间:2019-06-15
  • 通风排烟图片1

    来源:优路教育 如有侵权请联系删除 小编今天为大家分享防排烟规范中的各种数字总结,希望对小伙伴们有所帮助~ 0.50h/1.00h 3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ; 2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:6784 时间:2019-06-06
推荐专题
标签达人
防排烟规范热门资料