空调水泵更新时间:2024-04-15 14:00:20

本专题为土木在线空调水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上...查看详情

    用户:小月亮与六便士 浏览量:40 时间:2024-03-04
  • 中央空调图片1

    水泵安装: 1 、工艺流程: 基础复验→隔振器安装→水泵就位→配管安装→单机试运转→管道系统调试。 2. 操作工艺 (1)基础复验 施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 (2)隔振器安装 水泵的隔振,经常采用减振垫或减振器。 1 )水...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:26 时间:2023-11-10
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:35 时间:2023-10-16
  • 一、分类供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。二、功能组成水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。三、位置选择及与其他功能分隔要求1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:36 时间:2023-08-17
  • 中央空调图片1

    一次泵变流量系统中,压差传感器设置的位置对循环泵的能耗及系统的安全运行有着非常重要的影响。 以各末端采用静态平衡阀为例,有三种压差传感器的设置位置(如下图 1),其中△P 1 、 △P 2 、 △P 3 分别代表方案 1、方案2、方案3。 方案 2和方案3是目前常用的控制方式,但方案3的应用有前提条件。 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:74 时间:2023-08-16
  • 中央空调图片1

    水泵运行的最低频率定得太低将会使水泵的效率变得较低,定得太高将会使水泵的节能效果较差。 要确定变频循环水泵的工作频率范围,需要从以下几个方面来考虑: 1. 变频循环水泵最大工作范围 额定转速时,水泵在额定流量与额定扬程下运行,会有较高的水泵效率和电机效率。 但是水泵的额定流量不是水泵的最大流量,一般来说,水泵在设计制造时考虑的最大工作流量是额定流量的 120...查看详情

    用户:qq10404889 浏览量:220 时间:2023-08-14
  • 暖通资料库图片1

    冷冻水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用,但应用效果却各不相同,有的节能量很可观,有的不但没有明显的节能效果、有时甚至还影响空调系统的正常运行。分析不同控制方式的特点,以便针对不同的系统采用合适的或最佳的变频控制方式、获得既能稳定运行又能最大限度节能的效果,期望能对工程实践有所帮助并能引起人们对选择变频冷冻水泵控制方式的重视。 目前,变频冷冻水泵闭环控制方式主要有压力或压差控制...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:250 时间:2023-06-14
  • 中央空调图片1

    第一步:水泵流量的确定 (1)冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的 Q 为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) (2)冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的 Q 为建筑...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:44 时间:2023-03-29
  • 中央空调图片1

    空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米26代表正1匹,制冷面积14-18平米32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米0.8P,1700-2100W1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米1.25P,2600-3000W1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右2P,4000-5500W,适用面积28平方米左...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:52 时间:2023-03-08
  • 中央空调图片1

    水泵是一种流体机械,是将原动机的机械能或其他能源的能量传递给泵所输送的液体,使液体的能量(压力,位能和动能)增加的机械。 水泵的分类: 1.单级泵:只装一个叶轮的泵位单级泵。 2.多级泵:指装有两个或两个以上叶轮的泵。 3.立式泵:水泵和电机在同一垂直线上的泵。 4.卧式泵:水泵和电机在同一水平线上的泵。 水泵的参数: 1.扬程 离心泵出口截面和进口截面的单位质量液体的能量差。 扬程用H表示,单...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:87 时间:2023-03-02
  • 风冷模块机组现在应用的越来越多,由于节能规范的要求,末端风机盘管系统大多设置有电动两通阀组,问:在部分负荷下末端开启率不足时通过设置压差旁通阀能否解决风冷模块主机水流开关报警问题;循环水泵变频是否有必要? 如果有必要的话根据回水温度变频是否可以,或者采用旁通管设置 怎样配合好旁通阀和水泵变频之间的关系?;现在市场上有没有整套的风冷模块系统冷热源部分的变频控制箱?,如果有 推荐几个品牌或者厂家。...查看详情

    用户:一夜江湖之路人 浏览量:41 时间:2023-01-16
  • 中央空调图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。 因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。 循环水泵的形式分为:卧式泵和立式泵(下图)。 1 . 卧式泵 卧式泵的 优点是便于...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:41 时间:2022-11-17
  • 在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统和开式系统 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一部分水提高到一定的垂直高度,如果克服重力做了功就是...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:59 时间:2022-05-23
  • 离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。 为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下: 泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下: ...查看详情

    用户:wx_69220079 浏览量:104 时间:2022-05-07
  • 附件中是某商场实际案例中水泵的系统的真实数据分析与展示,从中可以看到水泵效率、管径设计与实际需求(即变频控制)所能实现的最大节能空间的具体数值展示。有兴趣大家可以多多沟通。...查看详情

    用户:小混混00 浏览量:34 时间:2022-05-07
  • 空调水泵电动机过载的原因及防范措施...查看详情

    用户:zd383942832 浏览量:33 时间:2022-05-05
  • 水泵选型原则及注意事项: (1)首先要满足最大运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围; (2)水泵的流量和扬程应有10%-20%的富裕量; (3)当流量较大时,宜考虑多台并联运行,并联台数不宜超过三台; (4)多台泵并联运行时,应尽可能选择同型号水泵; (5)选泵时必须考虑系统压力对泵体的作用,注意水泵壳体和填料的承压能力以及轴向推力对密封环和轴封的影响;特别对于闭式循环系统,...查看详情

    用户:深情的汽水 浏览量:69 时间:2022-04-02
  • 你知道空调水泵扬程怎么估算吗?今天我就来为朋友们解答一下,大家记得收藏哦~ 点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1、流量水泵的流量又称为输水量 它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2、扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米 离心泵的扬...查看详情

    用户:见习助理 浏览量:161 时间:2022-03-30
  • 来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727 点击了解课程↓: 建筑暖通设计实操培训班课程 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:141 时间:2022-02-17
  • 常用的水泵有单级单吸清水离心式水泵和管道泵两种。当流量较大时,也采用单级双吸清水离心式水泵;当高扬程、小流量时,常采用多级离心式水泵。 IS 系列单级单吸清水离心式水泵: 适用范围: 温度范围:≦ 80℃ 流量范围:6.3~400m 3 扬程范围:0.049~1.225 Mpa 型号含义: 例:IS80-65-160 IS--国际标准单级单吸清水离心式...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:51 时间:2021-11-02