距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线供暖通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供暖通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》...查看详情
《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》 HGT 20711-2019...查看详情
地源热泵 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366 - 2005 (2009 年版) 3. 1. 1 地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对 浅 层地热能资源进行勘察。 5. 1. 1 地 下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计。必须采取 可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水 层,并不得对地下...查看详情
【转】暖通南社整理 5.4.12 辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间,以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。 辐射供暖所用的加热管有多种塑料管材,这些塑料管材的使用寿命主要取决于不同使用温度和压力对管材的累计破坏作用。在不同的工作压力下,热作用使管壁承受环应力的能力逐渐下降,即发生管材的“蠕变”,以至不能满足使用压力...查看详情
5.3.1??集中供暖系统应以热水为热媒。 5.3.2??室内的供暖系统的制式,宜采用双管系统,或共用立管的分户独立循环系统。当采用共用立管系统时,在每层连接的户数不宜超过3户,立管连接的户内系统总数不宜多于40个。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通调节阀。 条文: 供暖系统的制式选择。 ????室内采用散热器供暖系统时,管道制式宜优先采用双管...查看详情
—《END》—...查看详情
那里可以下载...查看详情
哪位大神可以分享一下《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》吗?我的邮箱是: 88205529@163.com 不胜感激!...查看详情
PCR实验室相信大家都已经比较熟知了,它同时还可以被叫作基因扩增实验室,利用分子生物学技术, 通过放大DNA片段,也可以看做是生物体外的特殊DNA复制。利用基因追踪系统,掌握人体内部的病毒含量,此种试验的精确度可达到纳米级别。PCR实验室对温度没有严格要求,从实验室人性化考虑,人体温度在环境温度(18℃~25℃,相对湿度: 50%),人体感觉比较舒适。因此,我们认为PCR实验室净化系统应通过各...查看详情
刚在网上下载的新标准,分享给大家。...查看详情
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012拿走不谢!...查看详情
哪位大神有NB/T 35040-2014 水力发电厂供暖通风与空气调节设计规范,求分享下,谢谢!...查看详情
SYT 7021-2014 石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范...查看详情
DBJ540002-2016 西藏自治区民用建筑供暖通风设计标准...查看详情
哪位大神有这本《民用建筑供暖通风与空调设计规范技术指南》?麻烦上传一下,谢谢啦!!!!...查看详情
分享一下,大家共同学习...查看详情
GB 50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范...查看详情
GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范...查看详情
民用建筑供暖通风与空调调节设计规范GB50736-2012(正文和条文说明) 高清保全...查看详情
DLT 5035-2016 发电厂供暖通风与空气调节设计规范...查看详情