中央空调水系统更新时间:2024-04-17 17:18:13

本专题为土木在线中央空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    户式(别墅)中央空调系统主要由三个部分组成: ①户式(别墅)中央空调机组:分单冷型和热泵型二类,一般放置于室外阳台、屋顶或专用平台; ②末端设备:主要是指风机盘管,一般情况下建议采用卧式暗装风机盘管,它容易与室内装修配合,往往会取得令人满意的效果; ③水系统:用于连接主机与末端风盘,起冷热传输作用,常规用镀锌管或无缝钢管,也可用新型管材,如PPR、PB管、铝塑管等; 附:储...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:5 时间:2024-04-03
  • 制冷技术图片1

    1、氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 水系统 主机(室外机)与末端(风机盘管)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:6 时间:2024-03-27
  • 制冷技术图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:5 时间:2024-03-27
  • 中央空调图片1

    空调水系统流程图: 空调系统热平衡图: 空调水系统: 1) 冷热水系统 A. 冷热水系统的分类 a. 按系统形式分类 开式系统:系统回水集中进入建筑物底层、地下室的水池或蓄冷水池,再由水泵送往主机,经冷却或加热后,再输送至整个系统。由于管路系统与大气相通,水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多;需要增加克服静水压力的额外能量,输送能耗大。近年来...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:24 时间:2024-02-28
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:60 时间:2024-02-20
  • 中央空调图片1

    一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:23 时间:2023-12-04
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。 冷水机组的基本结构: 蒸发器:液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气态,降低冰水温度。 压缩机:对冷媒进行压缩,提升压力。是整...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:53 时间:2023-11-17
  • 中央空调图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; 3、焊缝及其他检查部位不应隐蔽; 4、...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:10 时间:2023-11-02
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:35 时间:2023-10-16
  • 中央空调图片1

    空调水系统分类: 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。 按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。 1.开式系统 水系统与大气体直接相通。常见于冷却水系统,系统比较简单。 ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:51 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1

    想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚! 如今,为了让用户把好施工质量关,家装项目经理夏工在此也爆料“舒适100网中央空调安装规范”,他坦言监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家。 节点一:室内机安装 室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 不平稳...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:32 时间:2023-08-07
  • 中央空调图片1

    选出风机盘管型号 分层(分区)计算水平管径 首先确定各盘管水量及接管管径 然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管) (1)计算冷冻水供水管路 水力计算表格式一(来源:“电子教材”) 选管径时流速推荐值(来源:电子教材) 水力计算方法二:鸿业水力计算器 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:34 时间:2023-08-04
  • 中央空调图片1

    今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:98 时间:2023-08-03
  • 中央空调图片1

    中央空调水在 循环系统中反复循环使用,由于水温的升高和蒸发,使水中的可溶性物质不断的浓缩,冷却塔的集水池受到风吹、日晒、雨淋及各种外界环境带来的污染,会产生比直流式冷却水及密闭式冷却水系统更为严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此造成粘泥、污垢堵塞管道,导致冷却 系统中结垢和腐蚀倾向增加,对安全生产造成隐患。 为此,需排放已长期运行水,补充一些新鲜水和水处理药...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:5 时间:2023-08-02
  • 中央空调图片1

    根据冷量 传输介质 的不同,中央空调分为 水系统和氟系统 ,那么 中央空调水系统和氟系统有什么区别? 中央空调水系统原理图 水系统和氟系统区别 1 制冷原理 中央空调水系统:水系统即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷或...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:28 时间:2023-07-28
  • 中央空调图片1

    暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:29 时间:2023-07-06
  • 中央空调图片1

    随着人们对生活质量的要求越来越高,水系统中央空调快速地切入家用市场,以其舒适、健康、节能、安全以及智能的独特性质,完美契合未来智慧建筑的品质需求,深受消费者青睐,成为居家空调的首选。 水生 态中央空调有哪些优势? 01 运行范围宽广 中央空调制冷时,...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:6 时间:2023-06-30
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统包括: (1)冷冻水循环系统,由冷冻泵和冷水管构成,通过低温冷冻水进入室内进行热交换,带走房间内的热量,降低房间内的温度。 (2)冷却水循环系统,由冷却泵、冷却管和冷却塔组成,冷冻水和室内进行热交换,带走热量的同时热能传递给冷却水,使冷却水温度升高;冷却泵将升温过后的冷却水送入冷却塔,在冷却塔内升温后的冷却水和空气进行热交换降低冷却水温度,然后将降温后的冷却水送回主机。...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:54 时间:2023-06-26
  • 中央空调图片1
  • 制冷技术图片1

    对于很多不了解中央空调的人来说,任何一项技术都是科学难题,而对于熟悉中央空调的人来说,任何一项中央空调的技术可能都如数家珍,轻松就可以解决这些难题。在这里不管你对中央空调系统是否熟悉,温故而知新可以为师矣,下面跟随煜信空调一起学习一下,关于中央空调水系统冷却塔的安装及相关注意事项问题。 一、冷却塔的安装问题 1、检查冷却塔的结构尺寸与所选用的场地是否符合; 2、根据冷却塔...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:10 时间:2023-05-18