冷库改造更新时间:2024-03-27 22:47:59

本专题为土木在线冷库改造设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库改造设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    氨制冷冷库进行改造 据相关调查显示:目前我国的大中型冷库安装建造时间大多在二十世纪七八时年代,其制冷方式主要以氨制冷为主。相对于现在的生产需要,这些陈旧的冷库设备及工艺已不能满足现在制冷仓储业的需求。因此,为减少冷库设备消耗及提高生产水平,必须对冷库进行加大改造。 氨制冷冷库中常见存在问题: 由于冷库冷风机附近经常充满氨味,因为氨对人的眼睛和鼻子具有刺激作用,影响了库内搬运工人作...查看详情

    用户:qq73537496 浏览量:2 时间:2023-07-31
  • 早些年,氨事故频发,一刀切还是弹性化引发了一波大讨论;2021年中国签署《基加利修正案》,三代制冷剂命运被定,哪种四代制冷剂可敢当大任,又引发了广泛的关注…… 在冷冻冷藏行业,“制冷剂”好像自带热搜体质,选择、替换、淘汰等永远是热门话题,一有风吹草动,制冷人草木皆兵。追其原因,还是因为制冷人想穿透迷茫,打破犹豫,尽快寻找到一个费用低廉、技术便捷等替代品。 本期《制冷商情...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:23 时间:2022-05-11
  • 现在冷库改造 氨制冷和氟制冷那个好点...查看详情

    用户:子非鱼417 浏览量:982 时间:2018-03-18
  • 制冷配件批发,冷库安装,冷库改造,螺杆机维修,制冷机维修等需要氨制冷的行业或者公司,有意者请联系。...查看详情

    用户:zhanfusidi 浏览量:1851 时间:2014-12-22
  • 1000立方的水果高温库,配40匹水冷高温机,DD360冷风机,26冷吨的丹弗斯膨胀阀,现在出现冷风机结霜不均匀, 高压14公斤,低压2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,现在库温10度左右,降温特别慢。 以前是氨机,冷风机配的是230平米的。 以前墙面保温是7cm聚氨酯,地面是2层塑料布中间是40cm的炉灰 请问是不是冷风机配小了?...查看详情

    用户:botouylzl 浏览量:7968 时间:2014-08-06
  • 某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。 请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?...查看详情

    用户:冰冻三尺 浏览量:22311 时间:2014-07-01
  • 冷库液氨泄露事故、爆炸事故频发,在各大媒体屡见不鲜,除了加强冷库日常的安全管理,做好液氨冷库设备的维护工作,要想从根本上杜绝安全事故的发生,绿特认为更应该进行氨改氟冷库改造,以下是与氨系统相比氟系统所具有的优势: 1、 稳定可靠、寿命长: 制冷主机采用三台进口半封闭螺杆压缩机,带经济器运行;相互独立,互不干涉;在初次降温时,三台机组工作,平时根据负荷需求自动调节运行台数,提供一台备用机组,保证冷...查看详情

    用户:lvte 浏览量:3750 时间:2014-05-12
  • 要求达到零下二十度,请大家指点这个问题怎么解决...查看详情

    用户:毕业单排 浏览量:1272 时间:2013-06-12
  • 最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷 现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。 2、排管库改冷风机 3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载 4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧 5、如果重新更换油...查看详情

    用户:sunchunwei123 浏览量:2786 时间:2013-05-20
  • 一食品店中温冷库,设计温度-5——5度.使用一台1.5匹机组2米*2.5米*2.3米。客户要求加装隔断分成两部分,里边冷冻-18度外边冷藏0度。 请教有何好的方法。谢谢!...查看详情

    用户:dgmcsy 浏览量:1065 时间:2012-06-25
  • 我介绍一下冷库情况: 主要是用于冷冻水产品,鱼类,温度要求-18度左右 容积: 4层*每层1200平方米*2.6m高 制冷: 98年上的 活塞式压缩机 ,电机132kw,两开两备 工作时间:夏季下午7点开早上7点停开12小时, 冬季 晚上开 6小时。主要是晚上电费便宜点。0.71元/度 我这里室外温度 夏季 24度平均,冬季最低-10度。 我在考虑要是加个温控用上变频效果怎么样啊!!对压缩机工作的...查看详情

    用户:donglijun999 浏览量:6743 时间:2012-05-10
  • 专业论文...查看详情

    用户:mmzzm 浏览量:1382 时间:2011-08-01
  • 我单位一万吨冷库,需要改造,制冷剂为液氨,现在需要改造,加冷冻间,我的意思是系统需要重新碰口,请问各位,液氨怎么处理及安全又经济?液氨可以回收吗?该怎么处理?谢谢大家:)...查看详情

    用户:xiaoshangdong001 浏览量:2447 时间:2010-03-30
  • 我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。 问题如下: 现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落? 打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小? 还有线路的防火要怎么处理? 照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是...查看详情

    用户:ming991012 浏览量:1576 时间:2009-04-21
  • 原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了). 现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!...查看详情

    用户:macwang 浏览量:1324 时间:2006-06-08