水池更新时间:2024-04-16 15:10:50

本专题为土木在线水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水工程施工图图片1

    从深圳网红地标建筑6979商业中心消防水池液位显示方案解读新消防规范要求 “GB 50974-2014 4.3.9条款” --消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制室或值班室地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 近几年随着我们社会的高速发展,消防要求也与时俱进提高了很多,更加注重消防安全,越来越多的地标建筑,商业地产对消防液位显示的要求也从最原...查看详情

    用户:万和付蒙 浏览量:9 时间:2024-04-01
  • 给排水工程施工图片1

    01水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水少浆应随拌随用。 (4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。 防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,...查看详情

    用户:关山难越33 浏览量:12 时间:2024-03-28
  • 市政给排水图片1

    一、引言:消防水池是消防系统中的重要组成部分,用于储存消防用水,确保在火灾等紧急情况下有足够的消防用水供应。下面就消防水池的设计,谈一下个人看法,如有不足之处,请指正为谢。 二、涉及问题: 问题1:什么时候要设置消防水池? 解答:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称:“消水规”)第4.3.1条已经规定:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:76 时间:2024-03-13
  • 地下消防水池什么情况需要设置室外取水口?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:12 时间:2024-03-03
  • 仅仅一路供水的消防水池必须设置取水口吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:7 时间:2024-02-25
  • 急需50立方圆形砖砌蓄水池图,感谢。...查看详情

    用户:cof1632470182251 浏览量:11 时间:2024-02-23
  • 污水池有哪些新的覆盖方式?目前的主流技术包括:反吊膜加盖、不锈钢阳光板、玻璃钢盖板、充气式膜结构加盖,几种方式的污水池膜加盖介绍?我们一起来了解一下。 一、反吊膜加盖 反吊膜加盖是当前应用最广泛的污水池膜加盖方式。它采用钢结构与膜材结合,将膜材反吊在污水池上方,利用膜材的反吊原理,使钢结构不与污水池内的废气接触,有效避免废气对钢结构的腐蚀。这种加盖方式具有结构新颖、除臭效果明显、延长钢结构使用寿命...查看详情

    用户:zhanji展冀 浏览量:13 时间:2024-01-31
  • 储存室外消防用水的消防水池取水口距离建筑物不小于15m吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-01-10
  • 储存室外消防用水的消防水池要设置取水口吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:8 时间:2024-01-10
  • 大家都知道,好的材料更需要好的施工工艺。要维护和增加污水池加盖的使用时间,可以采取以下措施: 1、定期检查与清洁:应定期对污水池加盖进行检查,包括盖子的完整性、支撑结构的状态、密封性能等。发现损坏或问题应及时修复。同时,应定期清洁加盖表面,去除积累的污垢和杂物。 2、防腐蚀保护:对于金属材质的污水池加盖,应采取防腐蚀措施,定期进行涂层保护,以延长其使用寿命。 3、防止阳光暴晒:长时间阳光暴晒会加速...查看详情

    用户:zhanji展冀 浏览量:16 时间:2024-01-02
  • 随着环境保护意识的日益增强,膜结构在污水处理领域的应用越来越广泛。膜结构污水池加盖是一种将膜结构技术应用于污水池覆盖的建筑,具有造型美观、结构新颖、安全可靠等优点。那么,膜结构污水池加盖的规格有哪些呢? 膜结构污水池加盖的规格包括但不限于尺寸、材质、厚度和重量。具体规格会根据污水池的尺寸、形状和使用环境等因素而有所不同。一般来说,规格会根据实际需求进行定制,以确保膜结构污水池加盖能够完全覆盖并密封...查看详情

    用户:zhanji展冀 浏览量:14 时间:2023-11-22
  • 水文与水资源工程图片1

    乌第河谷大型集水池收集黑龙江入海淡水,通过地下提扬泵站经左岸支流结雅河、石勒喀河、鄂嫩河、克鲁伦河汇入蒙古戈壁盆地,不仅对解决高原荒漠化有利,更有利于区域融合发展...查看详情

    用户:公益社会主义 浏览量:17 时间:2023-11-08
  • 在雨天作业的时候我们就应该注意涂刷工作和焊接工作。因为钢结构在潮湿的情况下是无法涂刷防腐涂料的,所以一定要对钢结构主架进行烘干,并且一定要在局部搭建雨棚,这样在烘干的过程中不至于钢构再次淋雨,而且一定要保持钢构真正的干操。而大家应该也知道,焊接过程中焊条也是不能遇水的,要保证焊条在干燥环境存储以及如果潮湿,一定要进行烘烤,保证焊条充分干燥后进行焊接。而且同一焊条烘烤次数不能超过两次。如果超出了次数...查看详情

    用户:zhanji展冀 浏览量:7 时间:2023-10-20
  • 地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?...查看详情

    用户:qq_1694672954331 浏览量:30 时间:2023-09-19
  • 地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?...查看详情

    用户:qq_1694672954331 浏览量:42 时间:2023-09-19
  • 请问消防水池的水位可以超过梁底吗?...查看详情

    用户:cof1605758836107 浏览量:247 时间:2023-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:93 时间:2023-09-11
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50m?2.建筑群共用消防水池时,容积应按消防用水量最大一栋建筑物计算 牢记数据计算参考 分隔设置 消防水池总蓄水有效容积>500m?,宜设两格能独...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:80 时间:2023-08-31
  • 水池水箱是否必须要设通气管?...查看详情

    用户:wx_50973999 浏览量:35 时间:2023-08-30
  • 反吊膜采用了钢结构在外将膜材反吊的形式,对污水池内废气进行收集,但是污水池体内的成分复杂多样,需要根据池体内废气成分决定反吊膜的材质,由于不同工业生产,产生的废气成分不同,对膜材性质的要求也不一样,所以膜材的选择是很重要的。主要得满足以下几个方面: 1、反吊膜材质的选择要根据实际污水池除臭的大小来决定,由于池体大小不一,对反吊膜材质的要求也不一样,池体越大,要进行除臭的范围就越大,对膜材的性能要求...查看详情

    用户:zhanji展冀 浏览量:11 时间:2023-08-24