多联机更新时间:2024-03-28 10:57:58

本专题为土木在线多联机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    空调设备本身对于整个空调系统而言还只是个半成品,安装是空调质量的延伸,行业里有句话:三分空调,七分安装。由此可见安装对于整个“空调系统”的质量影响大。 家装中央空调本为了提高家居生活逼格,但如果前期暗藏部分没有安装好,则可能给你和家人家居生活带来烦心。比如下面这样的安装: 为提高大家认识,制冷百科梳理下家用中央空调安装中常见的不规范的安装细节,供大家交流。 ...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:2 时间:2024-03-27
  • 如标题所示,多联机空调室外机与室内机的信号线在敷设过程中,有没有规范要求必须穿线管敷设,还是可以与铜管外保温一起用保温扎带缠在一起敷设。...查看详情

    用户:kongtiao0601 浏览量:5 时间:2024-03-26
  • 制冷技术图片1

    高压保护 故障判断条件和方法: 通过高压传感器检测系统实时高压或检测高压开关是否动作进行判断。 传感器检测到高压值大于65℃或高压开关断开,则判断为高压过高,系统停机保护。 可能原因 : 1.室外机截止阀未打开; 2.运行环境温度过高,安装位置通风差; 3.系统冷媒灌注量过多; 4.室外或室内风机异常(制冷/制...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:4 时间:2024-03-13
  • 制冷技术图片1

    注:大变频8/10/14/16匹,采用50A模块,其中12HP仍采用35A模块;即E405变频-35A模块;E655变频-50A模块。 X系列室外机: VX全变频8~22匹,因压缩机的搭配不同,所以一共有三款主板,分别是8/10/12/20/22匹一款,14/16匹一款,18匹一款,具体搭配情况见下表。 ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:6 时间:2024-03-13
  • 暖通制冷设备选型图片1

    多联机空调系统的室内机组选型,应符合以下原则: 1、按照室内机组布局、气流组织等要求,选择合理的室内机组形式和数量; 同一系统中,由于各台室内机与室外机的高度差、接管长度不同,即使室内机型号相同,供能能力也存在差异。当室外机性能出现衰减时,不同型号的室内机衰减并不同步,型号较小的室内机衰减偏多,故同一系统中室内机型号不宜相差过大。 2、同一系统内的室内机组,其型号宜接近; 多联式空调室内...查看详情

    用户:qq95990370 浏览量:8 时间:2024-03-12
  • 暖通资料库图片1

    1、室内、外机的能力与所处的环境参数息息相关,当实际环境参数与名义工况参数不一致时,修正是非常必要的。修正系数宜按产品技术资料选取。 2、由于多联机系统的性能与室内外机的容量配比率(即:室内机累加安装总容量与室外机安装容量之比)有关,因此室外机的修正是一个迭代过程。考虑到一些修正因素时必然存在的这一实际情况,设计时可先按照容量配比率不大于且接近 100% 来预选室外机。 从目前的实际情况看,随着建...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:7 时间:2024-03-12
  • 暖通资料库图片1

    ...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:7 时间:2024-03-12
  • 制冷技术图片1

    多联机就是为变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。 系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机, 控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。 序号①压缩机: 使用涡旋压缩机,可以配合1台或2 台定速涡旋压缩机的启停,在同一个制冷系统内...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:54 时间:2024-03-12
  • 暖通资料库图片1

    多联机空调系统的划分应考虑楼层、房间朝向、使用功能、使用时间和频率、室内温、湿度环境要求等因素,应用时应符合以下基本原则: 1、以机组使用率或满负荷率控制在系统的高效运行区域为目标,合理划分空调系统; 各品牌多联式空调机组在室内机、室外机管路连接的技术要求上存在一定的差异,而产品技木资料上的数据基本来自于实验室测定,与实际运行状态之间也存在偏差,建议在接管设计时勿采用产品技术资料中的极限数值,...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:59 时间:2024-03-07
  • 暖通资料库图片1

    制冷系统越复杂,施工规范就越重要。本文我们就一起来了解下多联机的安装施工规范 。 一、 图纸审核 图纸审核是安装施工的首要步骤,它确保了后续工作的准确性和有效性。这一阶段需要详细检查设计图纸和安装指南,确保所有尺寸、位置和设备规格与现场条件相符合。 ...查看详情

    用户:qq95990370 浏览量:56 时间:2024-03-05
  • 中央空调图片1

    除了北上广深,杭州也是一个人口总量突破了1200万的新一线城市。据不完全统计,有近400万人的通过租房在杭州落脚,其中公寓产品是最受单身帅哥美女以及情侣们青睐的租房选择。因此杭州的开发商除了住宅项目,公寓项目也开发了不少。 作者公司开发的交付不到半年的某公寓项目,设计采用的多联机空调(1拖9户),因多联机计费系统被业主群诉,什么房管局、信访办、街道,能投诉的都投诉了一遍。在这个全国高考的特殊日子里...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:14 时间:2024-01-15
  • 制冷技术图片1

    一、多联机工作原理 多联机系统基于变频技术,通过多个室内机与一个或多个室外机连接来实现建筑内多个区域的独立温控。系统主要由室外机、多个室内机、连接管道、控制系统等组成。它通过调节冷媒流量来满足不同区域的冷暖需求。 多联空调机组室外机由一个室外机,多个室内机单元并联组成。 1、制...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:11 时间:2024-01-10
  • 制冷技术图片1

    多联机系统一般管道较长,焊口也较多,焊接时即使有进行充氮也不可能完全避免出现氧化层,而且管道中还可能存在灰尘沙粒、水分等杂质,这些杂质对多联机的压缩机都会造成致命的伤害。 为尽量保证管道的清洁,减少系统的故障率,多联机系统在安装时必须在机外主管道上加装干燥过滤器,具体安装操作如下: 1、干燥过滤器的选择:应该选择带过滤水分和固体杂质功能的...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:6 时间:2024-01-06
  • 制冷技术图片1

    空调并联机组因其优越的调节性能和高效的能源利用,在商业和大型建筑中得到了广泛应用。本文旨在探讨空调并联机组的设计原则和技术细节,特别是在制冷系统管路设计方面。 一、 并联机组的结构构成与工作循环过程 并联机组是指将两台以上的压缩机集成于一个机架而服务于多台蒸发器的制冷机组,...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:9 时间:2024-01-05
  • 制冷技术图片1

    多联机制冷剂灌注充包括预灌注和开机灌注两部分。 一、制冷剂开机灌注 1、关闭冷媒罐阀门,重新连接压力表管。将低压表管从 气管阀检测口拆卸下来,连接至低压检测阀(如下图); 低压检测阀是一个独立的阀体,如上图,家用多联机也是一个独立的位于测出风主机的中下部(见下图),80、100、112主机的检测阀在侧板的...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:49 时间:2023-12-30
  • 专家热线图片1

    多联机系统作为现代建筑中常用的空调系统,以其高效性、节能和灵活性而广受欢迎。然而,像所有复杂的机械设备一样,多联机系统也可能遇到各种故障。本文将分析多联机系统的原理和构成,并详细探讨其常见故障及其排查和维修方法。 一、多联机原理 多联机系统基于变频技术,通过多个室内机与一个或多个室外...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:7 时间:2023-12-25
  • 暖通制冷设备选型图片1

    随着建筑行业对节能高效制冷供暖系统的需求不断增长,水源多联机系统因其优越的性能和灵活性而成为首选。这种系统不仅可以根据季节和负荷变化调节其制冷和供热能力,还能提供稳定且经济的室内环境控制。为了更好地理解这种系统的设计选型,本文将探讨水源多联机系统的关键构成部分及其设计考虑。 一、 水源多联机系统的构成 水源多联...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:42 时间:2023-12-25
  • 中央空调图片1

    随着我国城市化进程的推进,越来越多的城市发展逐渐由增量向存量转换,城市更新赛道潜力巨大。 在此背景下,建筑节能改造市场迎来发展蓝海,能耗大户空调系统也备受行业关注,尤其是在多联机应用较多的公共建筑领域。 那么,对经销商而言,更新多联机市场真的是一块掘金之地吗? 高存量,储量巨大的宝藏 随着我国城市化进程的加速,无数的大型建筑...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:13 时间:2023-12-20
  • 由于多联机空调系统的制冷剂直接进入空调区,当用于有振动、油污蒸气、产生电啵波或高频波设备的场所时,易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故,故这些场所不宜采用该系统。 多联机空调系统形式的选择,需要根据建筑物的负荷特征、所在气候区等多方面因素合考虑:当仅用于建筑物供冷时,可选用单冷型;当建筑物按季节变化需要供冷、供热时,可选用热泵型;当同一多联机空调系统中需要同时供冷、供热时,可选用热回收型。...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:8 时间:2023-12-20
  • 专家热线图片1

    常见设置分体空调机、多联机空调系统的场所,没有考虑设置新风系统,如下图。 部分设计师认为,多联机空调系统不属于集中空调系统,可以不考虑设置新风系统,这种观点是错误的。 1、空调方式的分类中 按照空气处理设备的位置分类,可以分为: (1)集中系统;(2)半集中系统;(3)分散系统。 按照负担室内负荷所用的介质种类分类,可以分为: (1)全空气系统;(2)全水系统;(3)空气~水系...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:40 时间:2023-12-20