  • 请教一下,两个问题:1.仅灾后排风的房间(平时风机不运行),风机前应该设常开防火阀和火灾联锁关闭还是常闭的手动/电动排烟阀? 2. 一个风机带多个房间的灾后排风,风机风量按所有房间加起来算吗?还是按最大的房间就行?...查看详情

    用户:aaaa室内装修 浏览量:16 时间:2024-03-30
  • 当某配电房同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:12 时间:2024-03-03
  • 探讨:《消防设施通用规范》GB?55036-2022第10.0.1.5条规定:?E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 这条规范意思是指不能用灭火器带电灭火,而因消防需要配电房内不能断电,那此类配电房是不是就必须要设置气体灭火系统了?...查看详情

    用户:fhlpps 浏览量:30 时间:2024-02-29
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:63 时间:2024-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    #1 概述 气体灭火系统适用于扑救:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。 不适用与扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;5、可燃固体物质的深位火灾。 在工业和民用建筑的特殊场所中,设置气体灭火...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:28 时间:2024-01-09
  • 答:气灭灾后排风系统与日常通风系统做好转换可以共用。 进、排风系统管道上设置的阀门,应具备平时开启,喷灭火剂前接受消防控制室信号自行关闭所有开口,气体灭火后接受消防控制室信号自动或手动开启的功能;气灭后排风口宜设在防护区下部并应直通室外,并满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.9条、第6.0.4条的要求。 另外,灾后排风系统应独立设置,不宜与其他房间的排风系统合用,以防...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:26 时间:2023-12-11
  • 建筑消防给水图片1

    《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1最大保护高度不宜大于6.5m; 2最小保护高度不应小于0.3 m; 3喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m; 4喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:32 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    在设计气体灭火系统计算灭火剂的充装量时,需要计算一个重要参数,就是保护区域的体积。 对于几何形状简单的保护区域,可以很简单地根据保护区域的平面面积和净高度,计算出它的体积。 应该注意的是,当在一个大的保护区域中有几个小的封闭空间时(如分为架空地板内、房间内、吊顶内三个封闭空间),虽然是考虑气体灭火系统同时向这几个封闭空间喷放,也应该分别算出每一个小的封闭空间的体积,因为在以后计算气...查看详情

    用户:素流年 浏览量:59 时间:2023-09-27
  • 建筑消防给水图片1

    一、操作与控制 (1)采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。 (2)管网或气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制或气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式。 (3)采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:13 时间:2023-08-10
  • 单独建设的配电房要设计气体灭火吗,未找到相关的规范要求设计...查看详情

    用户:cof1682993582219 浏览量:37 时间:2023-08-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的安装 (一)灭火剂储存装置 1.安装位置 (1)储存装置的安装位置应符合设计文件的要求,管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如无设计要求,储瓶间宜靠近防护区。 (2)储瓶间应符合下列要求: 1)储瓶间的门应向外开启,储瓶间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌。 2)储存装置间内设有应急照明,其照度...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:78 时间:2023-08-04
  • 电站工程图片1

    无人值守的变电所需设置气体灭火系统,这个变电所包括独立式变电所(独立建筑)和建筑物附建式变电所。 有人值守的变电所一年365天、一天24小时均有人值班,并按要求定期巡视,一旦发生火灾值班人员可以及时发现火情,并采取相应的灭火措施。通常有人值守的变电所配置符合 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求的 灭火器。 而无人值守的变电所则不同,因为一旦变电所发生火灾而无人及时发现,且消...查看详情

    用户:wx_01100573 浏览量:36 时间:2023-08-03
  • 防雷减灾图片1

    摘要: 随着《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 实施后(以下简称通规),原《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版)中的强制条文被废止(以下简称防火规范)。在具体项目实施过程中, 经常遇到原有强制性条文被废止,新规范的做法又没有明确的情况,设计或审图遇到此类情形该怎么办呢,最近项目中就遇到这样一个问题,强电间,到底该不该做气体灭火系...查看详情

    用户:wx_74879208 浏览量:34 时间:2023-08-03
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 (一)一般规定 1.设计浓度 (1)用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 (2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采...查看详情

    用户:无心小姐 浏览量:21 时间:2023-08-02
  • 设有气体灭火的房间设备电源和气体灭火控制箱安装位置有哪本规范要求? 设备(如信息机房)电源安装房间内还是房间外 气体灭火控制箱安装在室内还是室外。考虑到气体灭火时人员不能进去关电源。 有没有规范条文明确说明的,未查到...查看详情

    用户:纵横 浏览量:32 时间:2023-07-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统防护区泄压口,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。 在灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力开口。低于设定的压力值时它也会自动关闭,以避免灭火剂的不必要流失而造成影响正常灭火效果。 #1 泄压口的工作原理与设计依据 1.1 工作原理 泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。泄压口安...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:312 时间:2023-07-20
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:8 时间:2023-06-28
  • 建筑消防给水图片1

    某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。 一、设计原理: 本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时 发出警报(警铃动作)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意,当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:34 时间:2023-06-14
  • 建筑消防给水图片1

    #1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:103 时间:2023-05-22
  • 建筑给排水图片1

    气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下: 由此可知, 该规范没有明确要求消防控制室设气体灭火系统。 再看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.3.9条的规定,原来是强制性条文,规定如下: 8....查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:100 时间:2023-05-16