加药装置更新时间:2024-03-26 05:52:05

本专题为土木在线加药装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加药装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水处理图片1

    自动加药装置操作注意事项1、加药计量泵电机通过变频器控制,发现加药计量泵不能正常工作,可能是变频器故障,此时应启用另一台(正常时一用一备),根据说明书进行故障复位。2、料位计使用过程中物料受潮黏附物料,进而在料位开关的表面影响使用效果,应经常检查加药装置并擦拭(建议每班次进行一次)。3、控制柜内的电器元件禁止进水,正常使用时应紧闭柜门,杜绝用水冲洗控 制柜。否则将损坏电器元件。4、由于药剂腐蚀性较...查看详情

    用户:yqreljig 浏览量:20 时间:2022-11-08
  • 一、阻垢剂的加药量 脱盐水处理系统一级反渗透系统回水率按75%计算,在20-50℃条件下,该水质有较强的结垢倾向,这说明必须加入适量的膜用分散剂,以保证反渗透系统长周期安全稳定运行,延长膜的使用周期。二级反渗透进水为一级反渗透产水,硬度碱度低不需加入阻垢剂。经过反渗透专用软件计算得知:水质在75%的回收率下的建议投加药量为:3ppm(以进水计),每天加药量=药剂浓度×进水量×24h≈8.6...查看详情

    用户:fedpbcwi 浏览量:51 时间:2022-08-31
  • 加药装置、除磷加药装置北京顺义厂家 干粉投加加药装置以絮凝剂、硫酸盐、硅藻土、磷酸盐、聚合电解质、高锰酸钾、活性炭等颗粒物、粉状物或浓缩液为原料,按设定的浓度连续、自动调配,并将按要求配制好的溶液向投加点投加药剂。干粉投加装置广泛应用于石油、化工、造纸、电力、煤炭、制药和食品等行业的水处理、污水处理及其他工艺介质处理。 一、干粉投加加药装置自动给料系统 大容量料斗,特殊设计的进料螺杆,确保进料通畅...查看详情

    用户:cof1614940664651 浏览量:57 时间:2021-07-13
  • 自动加药装置包含计量投加系统,药剂溶配系统,安全系统,控制系统的整体组合。具有结构紧凑,便于维护,低成本,便于运输等特点。 一、自动加药装置操作注意事项 1、加药计量泵电机通过变频器控制,发现加药计量泵不能正常工作,可能是变频器故障,此时应启用另一台(正常时一用一备),根据说明书进行故障复位。 2、料位计使用过程中物料受潮黏附物料,进而在料位开关的表面影响使用效果,应经常检查加药装置...查看详情

    用户:要爱护地球 浏览量:10640 时间:2021-02-03
  • 加药装置是是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制于一体的成套设备, 用于需要投加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂的循环水系统,进行水质处理药剂的准确投加与计量。 在给水、排水处理过程中,常常投加各类化学药剂作为阻垢、杀菌灭藻、混凝、絮凝用,以达到净化水的目的。这些药剂有固体颗粒、液体,在投加过程中必须溶解、稀释及按配比定量投加方能取得最佳效果,所以溶药投加装置是水处理工程中的常用设备之一。 全自动...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:713 时间:2021-01-03
  • 这次调试,碰到了碳钢的加药设备,感觉一旦生锈了,很难看啊。...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:247 时间:2020-08-14
    用户:土木在线官方号 浏览量:414 时间:2020-07-13
  • 污水处理主动全自动加药装置首要配套江苏新和源环保科技有限公司的各种小型污水处理设备,如气浮机和压滤机运用。也可用于电厂、石油、化工、环保、供水体系等行业的给水、炉水、循环水及废水处理,具溶药、投药、拌和、运送液体与一体的成套设备,首要有溶药箱、无极调速器、拌和器、加药箱、磁力泵、流量计以及各种阀门管件等组成的一体扮装设备。这种工厂化的整套设备,可大大减少规划和现场施工的作业量,对整机的质量、安全和...查看详情

    用户:cof1588471730961 浏览量:333 时间:2020-06-20
  • 阻垢剂的加药量(仅供参考) 脱盐水处理系统一级反渗透系统回水率按75%计算,在20-50℃条件下,该水质有较强的结垢倾向,这说明必须加入适量的膜用分散剂,以保证反渗透系统长周期安全稳定运行,延长膜的使用周期。二级反渗透进水为一级反渗透产水,硬度碱度低不需加入阻垢剂。 经过反渗透专用软件计算得知:水质在75%的回收率下的建议投加药量为:3ppm(以进水计),每天加药量=药剂浓度×...查看详情

    用户:外太空汪星人 浏览量:12496 时间:2020-04-14
  • GBT 32242.2-2015 植物保护机械 吸入式加药装置 第2部分:一般要求与性能限值...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:376 时间:2017-06-07
  • :):)我设计了一套15m3/h的淡水软化装置,用了4根陶氏LCLE4040,并联设计,每次开机关机都全部打开浓水管路用高压泵冲洗,冲洗用水用的是产水,冲洗时高压泵变频器控制低压冲洗,这个系统比较小,是否可以不加加药装置,这样的冲洗方案是否可行? 请大伙帮帮忙分析下给我点建议,谢谢!!:handshake:handshake:handshake...查看详情

    用户:wx_1492045009502 浏览量:1880 时间:2017-04-13
  • 请问大家有没有谁知道隔膜式气压罐容积怎么选择,PAM加药装置流量的选择?如果选小了,在无法更换设备的情况下,还有没有解救措施?...查看详情

    用户:caitlynmao 浏览量:442 时间:2017-03-08
  • 循环冷却水处理投加阻垢剂、缓蚀剂,采用的投加方法有定时定量人工倾倒式、高位重力滴加式、水射器注人式等等,较先进的则是通过计量泵(人工调节)投加。以上这些投加方法均存在加药量不能随着循环冷却水相关工艺参数的变化而相应地变化的缺陷。 如何既准确又有效地投加药剂?如何在保证循环冷却水处理效果的前提下节省加药量,以减少人力、财力的消耗?自动控制加药装置的出现,使得这两个问题迎刃而解。例如美国NAL...查看详情

    用户:lyzh44230 浏览量:893 时间:2015-08-21
  • 我们的污泥浓缩池内只设有曝气(现在基本上都堵住了),然后就是通过螺杆泵,到板框压滤机中压滤。 没有加药装置,现在压滤出水效果很差,基本上和浓缩池内的污泥差不多,想请教一下,是否污泥浓缩池内压滤时都设了加药装置? 我们的系统好像在设计的时候就没有......查看详情

    用户:xilapuxuke 浏览量:5704 时间:2015-05-22
  • 图纸简介: 加药装置原理图,一套比较详细的设计图纸,包含设计外形图,技术要求表,技术特性表,管口表。 投稿网友: dongli510 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:dongli510 浏览量:593 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图纸是某地自主设计中水助凝、加碱加药装置图纸,图纸包含设备阀门管道安装图,安装剖面说明图,平面布置图,设备一览表。 投稿网友: lqh7124 上传时间: 2014-06-16...查看详情

    用户:德远堂 浏览量:466 时间:2014-06-16
  • 图纸简介: 本图是加药系统装置设备图,其中系统配置为2箱2泵,包括加药装置的平面布置图和组架图。 投稿网友: yangxu1205 上传时间: 2014-06-12...查看详情

    用户:yangxu1205 浏览量:640 时间:2014-06-12
  • 给排水资料库图片1

    4910067 4910067...查看详情

    用户:sl968754 浏览量:2829 时间:2014-05-20
  • 6吨的纯化水系统,二级反渗透加EDI,原来加碱是手动计量泵,不是很稳定,现在想换一套自动加碱系统,大家给点意见,什么样的好,应该怎么做?...查看详情

    用户:whl2812 浏览量:1292 时间:2014-03-06
  • 加药装置是不是都是PE桶的啊?可以用304不锈钢的吗?...查看详情

    用户:yxcchbsb 浏览量:922 时间:2013-12-12