管线综合更新时间:2024-04-15 12:40:19

本专题为土木在线管线综合设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管线综合设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 住宅地下车库机电点管线综合排布原则...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:118 时间:2021-04-23
  • 一、管线综合原则 1 总原则 1.1 大管优先,小管让大管; 1.2 有压管让无压管; 1.3 低压管避让高压管; 1.4 常温管让高温、低温管; 1.5 可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线; 1.6 附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间≥500mm; 1.7 电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路; 1.8 当各专业管道不存在大面积重叠...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:3598 时间:2021-04-22
  • BIM技术在建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则,管线综合策划的重点是屋面、楼层走廊吊顶和地下室。设备机房(给水、消防泵房、空调机房)等部位重点进行排布策划。 一、管道交叉处理的原则 1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属单位和其他单位同意。 2、管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:320 时间:2021-03-26
  • 来源:百度文库如有侵权,请联系删除请点击查看大图文末附下载方式...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:118 时间:2021-03-16
  • T∕CAS 431-2020 综合管廊管线支吊架技术规程...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:418 时间:2021-03-09
  • 一、技术特点 BIM技术,将施工的建筑和机电设备管线进行三维建模,并采用BIM技术中具有可视化模型及碰撞检测功能,对现有信息模型进行碰撞检查,可直观地发现管线综合中的问题,及时调整,从而减少了施工中不必要的返工,提高了消防工程安装的一次成功率,从而达到工程对标高及施工质量的高要求。 二、管线工程综合设计原则 ① 临时管线避让长久管线。 ② 大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:297 时间:2021-01-28
  • 01 综合管线布置 02 利用梁内空间原则 穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。 管道安装充分利用梁内空间,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。 03 先大后小原则 多系统综合管路排布有序 充分利用管道布置先大后小原则有序整齐排布 GB50242 第4.1.3条 :管径小于或等于100mm应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:6588 时间:2020-12-14
  • 收录于话题室内综合管线布置1、做好综合管线的最重要的条件。2、 当了解了有关参数后,就可以很快判断出综合管道怎么布置才能满足净高要求 布置时,吊装空调机组附近不允许与电气桥架上下重叠布置; 吊装空调机组不得布置在1米梁下,但是可以布置在0.8米的梁下面; 为了更好满足净高,尽量将空调机组布置在梁窝内; 为了更好的满足设备及电气桥架检修要求,电气桥架尽量向下重叠布置两排。 3、 对综合管线...查看详情

    用户:gienix 浏览量:419 时间:2020-12-03
  • 机电管线综合的目的及意义 · 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏 · 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏 · 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法 · 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工 · 结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间 · 有利于各专业安排工序,达到统筹的目的 · 深化设计是配合协调外部...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:279 时间:2020-11-27
  • 隧道内管线过轨、综合接地及电气化接地 施工作业指导书 1 目的 明确隧道隧道内管线过轨、综合接地极电气化接地的施工方法、施工工艺、操作要点和相应的标准要求。指导、规范隧道管线过轨、综合接地极电气化接地的设计、施工、验收,满足设计及规范要求。 2 编制依据 1)铁道部及《关于铁路综合接地系统通用参考图通号局部修改的通知》。 2)设计院的施工设计文件和图纸《过轨、综合接地及电气化接...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:423 时间:2020-11-25
  • 收录于话题室外管线工程具有全隐蔽、交叉多、施工涉及专业广、后期维修改动困难等特点,因此工程质量的控制容不得半点马虎。 基于在小区室外综合管线实例工程中的实践,总结经验教训,阐述施工中应注意的一些问题,以供参考借鉴,减少返工、成本浪费和对工期影响。 在单体管线图纸审核、施工时,就要考虑到室外综合管线今后的走向。做到方向一致,避免管线绕路,接口偏差,标高错误。 在室外管线图纸综合设计时,要结合景观...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:571 时间:2020-11-24
  • 5 设计综合支吊架方案及大样图 具体参见下图(综合支吊架大样图),施工时可根据不同的现场施工情况和用途进行自主调整和变更。 6 支吊架材料准备及加工制作 1.钢材的除锈与防腐 钢材进场经监理验收后,采用角向磨光机对钢材进行除锈;除锈完成后,采用空压机对钢材喷漆进行防腐。 2. 综合支吊架的根部的加工制作 综合支吊架...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:336 时间:2020-11-23
  • tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 管线 综合支吊架 是在安装工程中将给排水、暖通、电气、消防等各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊架系统,有利于节约成本、加快施工进度、提高观感质量,并最大限度的节省空间。实例赏析武汉建工集团在工程中应用并总结的管线综合支吊架施工工法,以供大家学习应用! 管线综合支吊架...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:610 时间:2020-11-23
  • 电气资料库图片1

    正文: 引言 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中第13.4.3 条和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中第 3.1.3 条均为强制条文,并规定了: 抗震设防烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计的要求,进行综合分析并确定抗震支吊架深化思路。 地震破坏会导致结构的破坏,如房屋的墙、梁、柱等建筑结构;也会导致非结...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:1928 时间:2020-11-20
  • 收录于话题BIM技术在建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则,管线综合策划的重点是屋面、楼层走廊吊顶和地下室。设备机房(给水、消防泵房、空调机房)等部位重点进行排布策划。 一、管道交叉处理的原则1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属单位和其他单位同意。 2、管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 二丶管道交叉处...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:351 时间:2020-11-19
  • 建筑信息模型(BuildingInformationModeling,简称BIM)。BIM是在原有CAD技术基础上发展起来的一种多维模型信息集成技术。通过应用BIM模式创新,充分整合并利用工程项目全生命周期所涉及到的信息,不仅能够缩短工程所需时间、节约资源成本,同时还可以帮助所有工程参与者提高决策效率和设计质量;实现信息模型与工程施工管理行为完美组合。 1、BIM技术软件与应用价值1.1 BIM技...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:261 时间:2020-11-16
  • 随着 机电安装工程管线的越来越复杂,传统的管线支吊架问题日益凸显,诸如:成排支吊架形式不一致、支吊架设置位置不合理…… 支吊架形式不一致 支吊架设置位置凌乱 支吊架形式不一致、安装朝向不同 支吊架形式不一致、设置位置凌乱 管线综合支吊架的出现解决了这一问题,将给排水、暖通、电气、消防等机电安装各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊架系统,有利于节约成...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:236 时间:2020-11-10
  • 管线综合支吊架是在安装工程中将给排水、暖通、电气、消防等各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊架系统,有利于节约成本、加快施工进度、提高观感质量,并最大限度的节省空间。实例赏析武汉建工集团在工程中应用并总结的管线综合支吊架施工工法,以供大家学习应用! 管线综合支吊架技术优势多多 ↓↓↓ 给排水系统、空调水系统、空调风系统、消防平层主管、强弱电桥架,可以采用同一支吊...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:281 时间:2020-11-05
  • 对于机电安装管线综合布置,传统做法是CAD平台绘制综合图、留洞图、机房、管道井、卫生间净空详图,但是由于二维概念想象空间的理解差异,难以满足管线综合布置与施工环节协同对平面及标高定位精确度的要求。施工蓝图常有多版图纸、设计变更、会审记录在不同施工班组的理解消化中存在不可控性,施工中的难点不能提前反映。 CAD二维图纸 如果运用BIM新理念、新技术、新方法,创建三维模型、管线综合碰撞检查、模拟施工进...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:244 时间:2020-11-03
  • 机电管线综合的目的及意义 · 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏 · 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏 · 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法 · 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工 · 结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间 · 有利于各专业安排工序,达到统筹的目的 · 深化设计是配合协调外部...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:14810 时间:2020-10-19