应急照明更新时间:2024-03-24 13:56:21

本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:5 时间:2024-03-12
  • 国外项目,招标文件中要求房间疏散用Type E3,指定工作区域的备用照明用Type E4...查看详情

    用户:lanwoniu83 浏览量:11 时间:2024-03-11
  • 照明工程图片1

    《消防应急照明与疏散指示系统》GB51309-2018 第4.4.1条 要求,设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。 条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。 GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》 第194页对第4.1.2条说明: 应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:12 时间:2024-03-07
  • 1、改建、扩建工程的应急照明设计应执行现行规范;装修工程若装修内容含应急照明的,也应执行现行规范。 2、教育、医疗等建筑的疏散照明的地面最低水平照度值除应符合《建筑设计防火规范》、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》外,还应符合相关行业标准《教育建筑电气设计规范》、《医疗建筑电气设计规范》等的规定,两者不一致时取其较高值。 3、当设置消防应急照明和疏散指示系统时,应根据建、构筑物...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:22 时间:2024-02-08
  • 照明工程图片1

    车库内的疏散指示灯是否必须采用低位安装方式 在一些省区,相关部门制定了技术标准或统一措施,要求车库内的疏散指示灯应采用低位安装,即疏散指示标志应设置在距地面高度1 m以下的墙面或柱上。设计这些省区的工程,如果车库的疏散指示灯采用高位安装方式,即安装在车库疏散通道上方会被判违规。笔者对这种完全不考虑车库柱网实际布置情况,统一规定必须采用低位安装方式是否合理心存疑虑。下面从几个方...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:26 时间:2024-01-15
  • 照明工程图片1

    GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范,对于消防应急照明灯具系统产生了深远的影响。这一规范对系统设计、施工、调试、检测与验收以及运行维护等方面进行了详细的规定,确保了消防应急照明灯具系统的统一性和规范性。 该规范对各类灯具进行了清晰的定义,明确了它们的用途和性能要求。例如,对于疏散指示灯,规范规定了其应具备的紧急照明、方向指示和语音提示等功能,以确保在火灾等紧急情况...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:117 时间:2024-01-02
  • 请教下室外钢楼梯应急照明及疏散怎么设置?需要每隔10米设置吗?还是出口设一下就行?...查看详情

    用户:qq_1559787590254 浏览量:30 时间:2023-11-28
  • 照明工程图片1

    来源:电气知识课堂 消防应急照明一般都会采用EPS消防应急电源,如果采用UPS电源也是可以的,不过一般应急照明系统采用EPS电源基本够用,而且价格成本也相对低一点。唯一不足的是断电后,EPS电源供电这个期间会有一个间隔,而UPS不间断电源是没有的。那么,消防应急照明是否必须采用EPS消防应急电源呢? ? 01 什么是EPS/UPS电源? UPS电源和EPS电源都是用于保障...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:18 时间:2023-10-27
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:87 时间:2023-10-18
  • 照明工程图片1

    一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。 三、 ...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:30 时间:2023-09-08
  • 照明工程图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:26 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。 (3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0l...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:16 时间:2023-09-04
  • 七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:12 时间:2023-08-24
  • 照明工程图片1

    建筑工程在不断得增多,因此建筑电气需求也在不断增多,在进行建筑电气安装设计过程中,需要对消防应急照明系统的设计进行科学合理的安排,要其具备一定的应急以及消防作用,一旦建筑出现火灾时,或是其他影响照明系统是,建筑电气智能应急照明系统时能够起到准确的疏散作用,延长疏散时间,避免出现更严重的踩踏或伤亡事故。及时的做好消防疏散作用,通过使用建筑电气智能应急照明系统减少安全事故,发生的频率,提高整体的安全,...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:121 时间:2023-08-23
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:30 时间:2023-08-03
  • 照明工程图片1

    近段时间,关于“门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明”这一问题在建筑电气官方论坛上讨论较多。大家 对于门卫室是否属于“火灾发展缓慢场所“也有不同的理解。 部分坛友认为因不设置疏散照明而被提强条不值得,按规范画图即可: 也有部分坛友认为没有必要设置: GB 55037-2022《建筑防...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:75 时间:2023-08-02
  • 照明工程图片1

    《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:85 时间:2023-07-07
  • 应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:14 时间:2023-06-28
  • 照明工程图片1

    各位朋友,端午节吉祥安康! 过节轻松看这张图片!在欧洲、澳洲许多国家,DALI总线可以接入应急照明系统,我国有些生产企业生产满足此要求的系统和产品,出口到国外。此应用在我国不符合国标要求,难以推广!...查看详情

    用户:wx_39281045 浏览量:7 时间:2023-06-25
  • 电站工程图片1

    安科瑞虞佳豪 为进一步提升酒店员工消防安全意识和火灾应急处置能力,全力推进夏季火灾防控工作,5月30日,长白山公安局白河森林公安分局消防管理大队在王朝圣地温泉酒店开展消防安全知识培训和灭火应急疏散演练。 在培训中,消防大队民警用通俗易懂的语言介绍了温感、烟感、喷淋、防毒面具、消防手电和手动火灾报警设备的功能和使用方法,并采取理论结合实际的方式,在酒店空地处进行了灭火实操训练。面对熊熊燃烧的火...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:13 时间:2023-06-15