给水更新时间:2024-04-15 01:29:42

本专题为土木在线给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 用管立得做给水管网设计,新手什么都不会,要怎么做呀?...查看详情

    用户:wx_67568867 浏览量:45 时间:2023-09-24
  • 1、已经建成的水池可以由与水池共用的无负压供水设备或变频恒压供水设备提供,以进一步节约能源。 2、企业、公共机构、酒店、办公楼、百货公司、大型桑拿浴室、医院、学校、健身房、高尔夫球场、机场等的日常用水。 3、生产、洗涤设备、食品工业、工厂、工矿生产用水; 4、其他:旧池供水等形式的供水改造; 5、高层建筑、居住区、别墅等居民生活用水; 6、各种循环系统、中压泵站的取水工程。 ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:11 时间:2023-09-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:23 时间:2023-09-18
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:25 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    #1设备分类 #2通用做法之综合管线 综合管线组成及图例 综合管线布置原则 可弯曲管线让不易弯曲管线 分支管线让主干管线 小管径管线让大管径管线 有压管线让无压管线 综合管线一般要求 综合管线断面分布 综合管线断面分布 -间距要求 规范常规标准 调整 给水管、燃气管、热力管间最小净距适当缩小。 给水管、...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:15 时间:2023-09-14
  • 前置泵的主要作用是提高给水泵入口的压力,防止给水泵发生汽蚀。由于前置泵的转速较低(1490r/min),并且采用双吸式结构,因此具有良好的抗汽蚀能力。前置泵为双吸单排闭式单级离心泵,其外壳为水平中开式结构,泵的出口与入口均在泵壳的下部,有利于前置泵的检修。 前置泵结构 1、前置泵外壳 前置泵外壳为优质碳钢铸件,壳体的中分结合面上有一层石棉纸垫,为了减少法兰盘在压力载荷与热冲击联合作用下的变形,采...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:27 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。 目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:41 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    1. 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: (1)单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; (2)从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。 2. 生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时,必须设置倒流防止设施: (1)贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; (2)化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:20 时间:2023-09-14
  • 什么时候采用临时高压消防给水?...查看详情

    用户:makuu 浏览量:22 时间:2023-09-14
  • 一、管道图管道又称管线,是指液体或气体流动的通道。管道一般由管子、管件及其附属设备组成。如果按照投影制图的方法画管道,则应将上述各组成部分的规格、形式、大小、数量及连接方式都遵循正投影规律并按一定的比例画出来。但是在实际绘图时,却是根据管道图样的比例及其用途来决定管道图示的详细程度。在给水排水施工图中一般有下列三种管道表示方法。1.单线管道图在比例较小的图样中,无法按照投影关系画出细而长的各种管道...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:103 时间:2023-09-14
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:19 时间:2023-09-13
  • 有没有大佬知道生活、生产给水,工艺带压排水不同材质、压力下对应的流速和管径该怎么取...查看详情

    用户:renjaind 浏览量:17 时间:2023-09-12
  • 给排水资料库图片1

    给水管道上使用的阀门选择原则 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀 7、口径较大的水泵出水管...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:76 时间:2023-09-11
  • 建筑给排水图片1

    今天我们继续来科普一下泳池知识吧,学海无涯,泳池作为一个这么热潮的一项运动,看似一个简单的小泳池,蕴含很多原理呢,接下来我们就来分享下泳池的换水方法,那换水中的循环给水方式系统方式呢,干货满满,小编带你一下分享~ 循环给水系统方式可分为三类:. 顺流式 顺流式算是传统的泳池循环方式了,缺点:池面的漂浮物不好清洁,除了进水口哪里,泳池的四个角落水域易出现死水区,水质易不达标,而且溢出的水从溢水...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:15 时间:2023-09-08
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情

    用户:会好好干的 浏览量:41 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa ;消防水泵吸水...查看详情

    用户:素流年 浏览量:22 时间:2023-09-06
  • 中水是经过一系列处理后达到一定水质标准的再生水。中水回用是指将这种中水再次利用于生产过程中的过程。中水回用技术可以有效去除污水中的各种杂质,包括有毒、有害物质和某些重金属离子,并进行消毒处理,使其成为透明清澈的水体,可以再次用于企业生产或居民生活。简单来说,中水处于自来水和污水之间,能够显著提高水资源的利用效率,促进生态文明城市的建设,实现人与自然的和谐共处。 给水厂的中水回用技术 1.生产废...查看详情

    用户:故人的歌 浏览量:12 时间:2023-08-30
  • 建筑给排水图片1

    ?给水管道及配件安装 主控项目 4.2.1??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 ????????检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05M...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:18 时间:2023-08-22
  • 建筑消防给水图片1

    1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题 (1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。 小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。 2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序 ...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:26 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:277 时间:2023-08-18