35kv变电所更新时间:2024-04-21 13:25:06

本专题为土木在线35kv变电所设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与35kv变电所设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 35kV及以下客户变电所建设标准...查看详情

    用户:wx_1586179869438 浏览量:84 时间:2022-08-28
  • 希望和成套电气的小伙伴,一同学习进步,谢谢...查看详情

    用户:安科瑞柏为为 浏览量:676 时间:2020-10-22
  • 电气资料库图片1

    DLT 5725-2015 35kV及以下电力用户变电所建设规范 5786127 5786127...查看详情

    用户:lichengbei1984 浏览量:2601 时间:2017-05-16
  • 35KV PT柜出现问题,今天早上巡检发现电压表指示有问题,电度表计量也少了大概3分之1,估计可能是一相保险断了,拍了几张照片,大家看看,发表一下自己的意见。因为厂里不允许停产,所以不能停电,不停电能处理吗?如果要处理,需要采取那些措施或者注意什么?...查看详情

    用户:qian562352726 浏览量:3849 时间:2016-12-23
  • 供配电技术图片1

    35KV控制中心 5630848 5630849 5630850 5630851 5630852 5630853 5630855 5630856 5630857 5630858 5630861 5630862 5630863 5630864 5630865...查看详情

    用户:值班员35kv 浏览量:1559 时间:2016-10-25
  • 我看这本没有,上传一下给大家,赶快下载吧,嫑太感动:victory:...查看详情

    用户:就爱兜兜 浏览量:5852 时间:2016-04-19
  • 0 引言 进入二十世纪九十年代,我县供电公司所辖35kV变电所的控制、保护、计量、通讯设备陆续改造为综合自动化设备,各类先进的电子设备由于大量和广泛的运用,其遭受雷击危害机率大大增加。尤其是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且采用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。 1 雷电危害的几种方式 1.1直接雷击和绕击雷云单体浮在大地...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:661 时间:2015-09-29
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 19:11 编辑 本典型施工图集依据《35kV~110kV无人值班变电所典型方案设计》提供35kV两台双绕组变压器,单台主变压器容量为3.15MVA~6.3MVA、8MVA~10MVA变电所及110kV两台三绕组变压器,单台主变压器容量为20MVA~31.5MVA变电所共三种典型方案设计的施工图。典型方案按无人值班设计,由远方控制端监控。35kV变电所...查看详情

    用户:劳武 浏览量:3852 时间:2015-09-10
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 19:10 编辑 本典型方案设计提供35 kv 2台主变压器,单台主变压器容量为6.3MVA~20 MVA变电所设计及110 kV 2台或3台主变压器,单台容量为31.5 MVA~50 MVA 变电所典型没计,共16种类型方案:变电所按无人值班设计,由远方控制端监控;配电装置的布置有全屋外、半屋内和全屋内置方式多种类型,以满足农村、城郊、市区等不同规模...查看详情

    用户:劳武 浏览量:2781 时间:2015-09-10
  • 论文导读:IEC61850主要具有以下特点:信息分层技术。即:该方面的检测和验证手段不发展及解决,将难以达到“数字化电网”由预案型到实时型控制转变的目的。 关键词:IEC 61850,数字化变电站,数字化电网 1. IEC61850规约体系简介 IEC 61850主要具有以下特点:(1)信息分层技术。IEC 61850 标准所提出的信息分层技术将变电站通信体系从逻辑概念和物理概念上都分为变...查看详情

    用户:hewf12144 浏览量:477 时间:2015-09-08
  • 本帖最后由 bookhf 于 2015-8-26 14:33 编辑 各位大神,小弟刚入行,之前做了一段时间的配电配网设计。现在改做主网。听说变“电所照明动力”卷册和“防雷接地”卷册比较容易入手。想请教一下,做这个卷册分为几部分走呢?进行什么后进行什么? 照明卷册部分: 我自己总结的 (1)先利用“利用系数法”确定灯的数量--------这个系数怎么取呢?利用空间比、放射比查表得还是用室内室外经验...查看详情

    用户:bookhf 浏览量:764 时间:2015-08-26
  • 一、变压器的安装 35kV变电所是国内变配电系统中十分重要的变配电装置,它由供电所提供35kV进线电源,通过35kV开关和隔离开关经联锁后送至25MVA变压器,变压器采用有载调压方式输出10kV电源,并通过10kV侧压变柜二次电压取样后送至控制室主变调压屏进行输出电压调整。35kV变电所施工内容很多,技术要求各不相同,本文根据35kV变电所施工实际,重点阐述变压器安装和变电所设备调试两个关键工序...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:915 时间:2015-06-28
  • 35kV变电所是国内变配电系统中十分重要的变配电装置,它由供电所提供35kV进线电源,通过35kV开关和隔离开关经联锁后送至25MVA变压器,变压器采用有载调压方式输出10kV电源,并通过10kV侧压变柜二次电压取样后送至控制室主变调压屏进行输出电压调整。35kV变电所施工内容很多,技术要求各不相同,本文根据35kV变电所施工实际,重点阐述变压器安装和变电所设备调试两个关键工序。 变压器安装前...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:535 时间:2015-06-16
  • 本帖最后由 lzw007 于 2015-3-31 17:12 编辑 一个35kV变电所,全部为KYN61-40.5配电柜,一路进线,35kV单母线接线,有7条出线,3条出线到旁边的低压配电室,设置3台35/0.4kV、容量为2000kVA干变,一定要设置一台站用变吗?低压用电(照明、检修、直流屏等)可否从3台变压器的低压柜中取电?...查看详情

    用户:lzw007 浏览量:1126 时间:2015-03-31
  • 最好有1层/2层的2种做法,谢谢了。...查看详情

    用户:chengzhexin 浏览量:446 时间:2014-12-23
  • 一直想问以下大伙是如何进行计算的,今天看书本,感觉计算好复杂,要考虑近端和远端和电机反馈等,一直对短路电流块比较纠结,希望有经验的朋友指导一下新人,工程设计中短路电流计算:handshake:handshake...查看详情

    用户:zhangyilei06 浏览量:2233 时间:2014-10-10
  • 现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么? 我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?...查看详情

    用户:iyanpeng2010 浏览量:2760 时间:2014-10-02
  • 图纸简介: 该工程为某地两层框架结构35KV变电所建筑施工图设计图纸,该图纸包括:建筑设计说明、建筑各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图、局部大样图。 投稿网友: keenstone 上传时间: 2014-08-07...查看详情

    用户:keenstone 浏览量:570 时间:2014-08-07
  • 图纸简介: 工程概况:该工程使用功能为变电所,结构为二层钢筋混凝土框架体系,基础采用柱下独立基础。建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度。 包含:结构设计说明、基础平面布置图、基础详图、各层顶柱配筋平面图、基础梁配筋图、各层梁配筋图、屋面结构平面图、标高1.170mm结构平面图、楼梯结构图、电缆沟平面布置图及大样图。 投稿网友: keenstone 上传时间: 2014...查看详情

    用户:keenstone 浏览量:340 时间:2014-08-06
  • 图纸简介: 这是某地35kV变电所二层框架结构施工设计图。该工程为二层框架结构建筑,建筑面积为606.8m2,总建筑体积为3247.3m3,耐火等级二级,屋面防水等级:二级,建筑物设计使用年限为50年,六度抗震设防。基础型式:柱下采用大直径(单桩、人工挖孔)嵌岩灌注桩。包含:结构(结构设计总说明、基础平面布置图、桩基详图、基础顶面~10.600柱平法施工图、5.200、10.600梁平法施工图、...查看详情

    用户:jms198393 浏览量:530 时间:2014-07-07