  • 12J814 汽车库、修车库、停车场设计防火规范-图示...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:85 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1

    汽车库、修车库排烟系统的设计应符合下列规定: 1、除本指南另有规定外,汽车库、修车库排烟系统的设计按照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 的规定执行; 2、当汽车库、修车库采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、洞口等作为自然排烟口,并应符合下列规定: ①、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 2%; ②、自然排烟口距防烟分区内任一点距离不应大于 3...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:18 时间:2023-08-03
  • 建筑消防给水图片1

    一、防火分区与防火分隔 (一)汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合下表的规定 (1)敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于上表规定的2.0倍。 (2)室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按上表的规定减少35%。 注:除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合本规范规定的防...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:73 时间:2023-05-12
  • 建筑规范图片1

    一、为汽车库、修车库服务的附属建筑与设施 1.下列附属建筑,可与汽车库、修车库贴邻,但应采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口: 1)贮存量≤1.0t的甲类物品库房 2)总安装容量≤5.0m?/h的乙炔发生器间和贮存量≤5个标准钢瓶的乙炔气瓶库 3)1个车位的非封闭喷漆间或≤2个车位的封闭喷漆间 4)建筑面积≤200㎡的充电间和其他甲类生产场所 ...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:58 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    安全疏散和救援设施 6.0.1汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置。 6.0.2 除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置1个。 6.0.3汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:1建筑高度大于32m的高层汽车库...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:61 时间:2023-03-28
  • 地下室设计图片1

    汽车库、修车库 在防火检查中,主要通过对为车库服务的附属建筑、与其他功能组合建造的汽车库、库内设施等进行检查,核实汽车库、修车库的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 检查内容: 1、为车库服务的附属建筑。 检查要求为: 1)建筑规模。甲类物品库房贮存量不大于1.0t;乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m3/h,乙炔气瓶库贮存量不超过5个标准钢瓶;非喷漆...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:23 时间:2023-01-29
  • 自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。 另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。 解说如下: 一、汽车库: 自动喷水灭火危险等级: 中危险级I...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:37 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    原则上,火灾时只考虑人员疏散,并不需要考虑汽车疏散,但在汽车库、修车库的设计中,仍需考虑汽车疏散出口的设置,除规范另有规定外,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。 本文讲述汽车库、修车库的汽车疏散出口及车道数量要求。 一、除本规范另有规定外,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。(6.0.9) 1、两个汽车疏散出口,是保证火灾情况下车辆安全疏散的基本...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:47 时间:2022-12-13
  • 建筑消防给水图片1

    在建筑防火设计中,汽车库、修车库、停车场范畴及分类,通常以《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》为据。 汽车库的分类形式很多,与建筑防火相关的主要有建设规模、高度、层数、机械化程度、汽车坡道和围封形式等。修车库、停车场的分类相对简单,主要与建设规模相关。 建设规模是决定防火要求的关键要素,类似于汽车库、修车库、停车场的火灾危险性分类。 一、汽车库、修车库、停车场的适应规范及分类原则...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:81 时间:2022-12-13
  • 建筑消防给水图片1

    修车库人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定,本文主要讲述汽车库的安全疏散距离。 一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定。 2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:28 时间:2022-11-16
  • 公共建筑设计图片1

    一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题: 公共建筑| 消防安全疏散距离! 住宅建筑| 消防安全疏散距离! 2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全出口的直...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:85 时间:2022-10-25
  • 建筑消防给水图片1

    汽车库、修车库除了考虑人员疏散之外,还要考虑车辆疏散。 按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014要求,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个: ①Ⅳ类汽车库; ②设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库; ③设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:86 时间:2022-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    其它建筑场所防火在2021版官方教材当中涉及14个特殊场所,本篇文章主要是从总体介绍其中最重要的汽车库、修车库知识点,汽车库、修车库的考题在历年考试中分值约占4~5分。 各位学员来跟老师一起学习这部分内容吧~ (点击图片查看大图) 相关资料推荐: 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 https://ziliao.co188.com/p...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:14 时间:2022-09-27
  • 建筑消防给水图片1

    一、汽车库、修车库和停车场分类 1.按建筑面积和停车数量(车位数)分类 2.按建筑高度分类(汽车库) 二、防火分隔 1.防火分区 1)汽车库应设防火墙、甲级防火门、防火卷帘等划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下表的规定。 敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2.0倍。室内有车道且有人员停留的...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:201 时间:2022-09-20
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :汽车库、修车库和停车场防火 参考答案: 1.CE 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.ACDE 8.B 9.A 10.D...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:7 时间:2022-09-20
  • 一、 消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备,以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,应符合下列规定:1 Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电;2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电;3 Ⅳ类汽车库和Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可采用三级负荷供电。 二、 。消防用电设备的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置。消防用电设备应采用专用供电回路,其配...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:476 时间:2022-09-01
  • 消防车道 4.3.1汽车库、修车库周围应设置消防车道。4.3.2 消防车道的设置应符合下列要求: 1 除Ⅳ类汽车库和修车库以外,消防车道应为环形,当设置环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置; 2 尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m; 3 消防车道的宽度不应小于4m。4.3.3 穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道,其净空高度和净宽均不应小于4m...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:149 时间:2022-07-26
  • 建筑规范图片1

    4.2.1 除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定【图示1】。其中,高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m【图示2】;汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。【图示3】 6059543 注: 1 防火间距应按...查看详情

    用户:hanwu213 浏览量:7932 时间:2018-11-01
  • 12J814汽车库、修车库、停车场设计防火规范图示...查看详情

    用户:txf8325 浏览量:2431 时间:2018-09-26
  • 暖通资料库图片1

    条文原文 3.0.2汽车库、修车库的耐火等级应分为一级、二级和三级,其构件的燃烧性能和耐火极限均不应低于表3.0.2的规定。 5811472 5811471 注:预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件的外露部位应加设防火保护层,其耐火极限不应低于表中相应构件的规定。 条文说明 3.0.2原国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067对汽车库和修车库耐火等级的...查看详情

    用户:打工汪 浏览量:1989 时间:2017-06-21