空调设计更新时间:2024-04-18 15:23:23

本专题为土木在线空调设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。 ①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值; ②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。 注意: 最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:11 时间:2023-08-16
  • 通风排烟图片1

    1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定; 2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计: (1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定; (2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。 ...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:20 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    空调末端设计的要求,我们参考《采暖通风与空气调节设计规范》,《综合医院建筑设计规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》。但对于有洁净要求的功能空间,它的空调末端设计应注意以下几点: 1、洁净手术室的新风机回风应经初效、中效和高效过滤器处理。 2、采用空调的手术室、产房的工作区和灼伤病房的气流速度不宜大于0.2m/s。 3、核医学的通风柜应采用机械排风且排风口的风速应保持1m/s左右。 4、净化空调系...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:7 时间:2023-08-15
  • 暖通制冷设备研发图片1

    方案设计基本要素: 1 、舒适性空气调节室内计算参数: 参数 冬季 夏季 温度(℃) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤0.3 相对湿度(%) 30~60 40~65 2 、建筑物总冷量应按逐时冷负荷的综合最大值确定。 3 、逐项逐时冷负荷计算 ,需考虑...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:9 时间:2023-08-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    编制背景: 1. 政府对设计管理的要求—设计不能指定厂家; 2. 设备性能的多样化—技术的发展,多种性能的设备研发; 3. 设计要求的多样化—工作参数的不同需求、额定参数、施工要求等。 目的与用途: 1. 通用化—反映产品的通用技术要求和参数; 2. 适应招投标的需求—针对所设计工程的统一技术要求; 3. 设计人员的免责—以性...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:15 时间:2023-08-14
  • 洁净空调系统图片1

    一、系统 1、医院洁净用房净化空调设计(包括冷热源),应在保障诊疗与感染控制前提下,参照国标GB50189《公共建筑节能设计标准》等相关标准的节能规定进行。 2、净化空调系统应设置三级空气过滤,分别位于新风口、回风口和空调机组内及送风口。 3、新风过滤器可按下表设置。 4、可以利用回风。 二、设备 1、各级洁净用房送风末端过滤器可参照下表设置。 2、送、回风口的布...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:63 时间:2023-08-14
  • 某住宅小区住宅楼外墙南北两侧均设有外伸700mm,宽1000(1500)mm,高100mm,C25混凝土现浇钢筋混凝土空调板。 1 具体做法 (1)空调板护栏设计做法为:下部栏杆16mm×16mm方钢、中距200mm左右;上部横杆为25mm×25mm方管焊接。 查阅国标现行冷弯薄壁方钢管的规格及截面特性得出,25mm×25mm冷弯薄壁方钢管规格只有25mm×25mm×1.5mm一种...查看详情

    用户:绝处逢生666 浏览量:16 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    负压病房没有传染病手术室要求那么高,必须全新风,全排风。但是,一般情况下,负压隔离病房,为了保证病房以外的医患安全,每一个病房采取独立的空调系统,为了保证压差梯度风机采用变频控制。 0 1 空调形式 如果病房的风系统可采用部分循环风回风,但回风...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:59 时间:2023-07-24
  • 制冷技术图片1

    在谈论空调冷冻水系统节能时,总会提出“大温差小流量”的节能技术措施,以节省水泵的耗电量。目前实际工程中空调冷冻水系统的供、回水温差较难达到5℃,仅为2~3℃。清华大学自1996年以来对国内一些大型集中空调系统进行调查与测试,发现绝大部分冷冻水的供、回水温差在1.5~3℃之间。 与供暖系统对比,空调水系统大温差不是新概念,“大温差设计”是相对冷冻水供、回水温差取5℃(7℃/12℃)而言,显然冷...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:17 时间:2023-07-21
  • 制冷技术图片1

    设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:33 时间:2023-07-20
  • 中央空调图片1

    空调系统所承担的冷负荷,除空调区域冷负荷外,还包括新风冷负荷、再热冷负荷等各项冷负荷。 方案设计时,中央空调系统冷负荷和冷源设计容量,可按下表中的建筑面积冷指标进行估算。 【说明】 ①、根据气候区内不同地点的室外温湿度参数,合理选取; ②、空调供冷面积占建筑面积的比例较小时,取较低值;较大时,取较高值; ③、根据上表计算得到的系统冷负荷,即是方案设计时的冷源设备设计装机容量。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:23 时间:2023-07-19
  • 中央空调图片1

    鉴于高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,很多建筑采用水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。本文我们就来了解一些有关水系统的知识。 空调水系统分类 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:22 时间:2023-07-18
  • 洁净空调系统图片1

    由中国建筑科学研究院主编的《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中规定的“洁净空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行”,“I、II级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,III、IV级洁净手术室可2间~3间合用一个系统”,“有条件时,宜采用新风湿度优先控制模式”。这些具体怎么实现呢,应该采用怎样的暖通系统技术方案? 我国地...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:132 时间:2023-07-14
  • 通风排烟图片1

    空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余...查看详情

    用户:qq10404889 浏览量:10 时间:2023-07-13
  • 中央空调图片1

    一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:65 时间:2023-07-13
  • 中央空调图片1

    1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定; 2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计: (1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定; (2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:18 时间:2023-07-13
  • 通风排烟图片1

    在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:57 时间:2023-07-13
  • 中央空调图片1

    随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当造成失败,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。 一、系统分区不当造成失败 现象:某医院放射科诊疗部, 冬...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:14 时间:2023-07-11
  • 通风排烟图片1

    #1 静压箱是什么? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。 气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果 。有的安装到风机吸入口,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。 资料来源 扬州新扬 静压箱是一种传统的通风设施,常被应用于对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:33 时间:2023-07-10
  • 暖通资料库图片1

    摘 要: 介绍本中心通风空调设计,包括设计标准、集中空调系统的冷热源、空调水系统、空调风系统、通风等设计,并对项目设计中遇到的一些难题进行总结。 关键词: 医院 通风空调设计 负压病房 水系统 风系统 0 1 项目概况 广州呼吸中心建设项目(图1)是广州市“十三五”时期医疗卫生重大项...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:15 时间:2023-07-07