  • 钢筋锚固长度不够怎么办

    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法

  • 关于基本锚固长度的问题

    锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?

  • 11g101-1关于锚固长度的问题

    先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基

  • 关于次梁锚固长度的疑惑

    11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~

  • 关于钢筋锚固长度的问题

    11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度

  • 关于平法的锚固长度问题

    关于平法的锚固长度问题

    本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.

  • 地梁与承台的锚固长度问题

    我公司现正在施工一人防地下室地板,遇到一问题,即地梁与承台的锚固长度问题,有人讲该锚固长度应从承台边算起,有人讲应从承台中间的柱边开始算起.若从承台边算,25的螺纹钢的锚固长度31d,承台的尺寸为1600*1600,柱子的尺寸为500*500(居中),这样进入柱子内的长度只有23cm.从观感上讲,不是太舒服.经请示设计院的设计负责人,同意该做法.请各位同仁评论一下,谢谢!

  • 钢筋锚固长度从哪里算起

    问题1:GB50010-02中提到了钢筋锚固长度的计算公式,我和03GB101中的锚固长度做了比较,发现不是很一致,GB101中的锚固长度并是不严格按照50010中的公式求得的, 请问里面有啥原因吗?问题2:锚固长度有了,但是锚固点从哪里算起? 从钢筋进入受压区开始? 这样的话太麻烦,还要找出弯矩零点 还是从支座处算起? 请教高手 谢谢

  • 请教:这种锚固长度如何确定?

    锚固长度的倍数确定是于混凝土的强度有关系的.当柱梁标号不一样时例如;柱子C45梁C35.柱\梁交接处的标号如何确定,那么就直接影响柱子的锚固长度的倍数,是按照C35取值还是C45?

  • 请教:植筋锚栓的锚固长度

    《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145--2004中对锚固深度的要求仅7.0.3提到,而《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中13.4.4条要求计算确定,两本规范不一致,如果按计算确定大部分在25d以上,实际中的化学锚栓根本达不到,哪个对呢?

  • 11G101中锚固长度的错误

    前几天在改我们院的框架结构说明书时,发现平法后面的构造做法里钢筋锚固长度部分有误,根据基本锚固长度和修正系数计算,中间好几个数据不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有没有问题,

  • 这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗

    这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗

    剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?

  • 关于基础锚固长度的问题求助

    请各位大大帮忙解答关于钢筋锚固长度,《混凝土规范》8.3.3条文指出锚固长度在有弯头情况下可取值0.6Lab;《建筑地基基础设计规范》8.2.2第三条指出基础高度小于La时,最小直锚段长度20d。以三级25钢筋C30混凝土为例,可知Lab=626.9,有0.6Lab=376,同时20d=500。应取哪个值?是否基础高度400已经满足大于锚固长度从而不需考虑20d=500叩首

  • 基坑边坡的锚杆锚固长度

    基坑边坡的锚杆锚固长度

    图纸上写的是根据11g图集看,我算了算,直径18的钢筋C20的混凝土大概要0.8米的长度,我的边坡混凝土厚度也就80mm,怎么放这锚固长度。。图中的箭头是啥意思?大神求解呀

  • 11G101-1关于钢筋锚固长度的解读

    算了这么多钢筋,今天好好梳理梳理一下关于钢筋的一些基本概念: ①受拉钢筋基本锚固长度Lab 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度La,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度LaE,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取总结:当一个具体项目没有出现受拉钢筋锚固长度修正系数所描述的各种情况,就无需再对受拉钢筋基本锚固长度Lab、受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE进行任何修正,直接从53页表中直接取用。 ③受拉钢筋锚固长度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉钢筋锚固长度修正系数 11G101-1-53可以查取 注:也可参考12G901-1(1-3)表4(锚固长度La不应小于200mm) ④抗震锚固长度LaE

  • 梁的钢筋锚固长度怎么确定?

    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!

  • 楼板配筋的锚固长度的疑问

    想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?

  • 关于几种类型的锚固长度

    基本锚固长度Lab、锚固长度La、抗震基本锚固长度LabE、抗震锚固长度LaE.其中锚固长度和基本锚固长度改如何理解呢?请教各位大神了

  • 关于预埋件锚筋的锚固长度?

    混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?

  • 设计锚固长度与施工问题

    当次梁与主梁采用刚接形式连接时,其锚固长度是0.6lab。当主梁与次梁采用铰接连接是,其锚固长度是0.35lab。请问大家 1. 在建模的时候,在主梁与次梁连接的地方是否做成铰接,为什么《高规》55页写着,框架主体结构除个别部位外,不应采用铰接。 2.如果真的出现图纸上设计的锚固长度大于梁宽怎么处理在施工时。此时的锚固长度=水平段+弯折后的锚固长度?垂直 段的15d又应该怎么理解此时。