首页 课程 资料 论坛
  • 天津中富厂房特大火灾后主体结构鉴定

    天津中富厂房特大火灾后主体结构鉴定

  • 特大火灾后的建筑结构鉴定和抢修加固方法

    特大火灾后的建筑结构鉴定和抢修加固方法

  • 兰州商场发生特大火灾造成损失5000万<转>

    转自网易http://news.163.com/06/0315/05/2C7U3H4500011MS6.html~~3月14日,记者从兰州市公安消防支队获悉,经过4天的调查,公安部火灾调查专家及省消防总队“3·10”特大火灾联合调查组对火灾起火点进行了还原论证,“3·10”大火起火部位已经基本确定,华邦女子饰品广场大火确实是从外部的一家烧烤摊引燃的,而华邦女子饰品广场本身也存在一定的消防隐患,目前烧烤摊摊主已被刑事拘留,华邦女子饰品广场相关责任人也正在接受审查。14日,记者从有关部门获悉,“3·10”大火造成的损失初步估计为5000万元。~~经过公安部火灾调查专家及省消防总队“3·10”特大火灾联合调查组缜密调查论证,14日早晨,专家一行对起火点进行了还原论证,证实华邦女子饰品广场大火确系从外部引燃。据专家推测,起火点就是华邦女子饰品广场西侧简易棚的第10号烧烤摊。据悉,因存在消防隐患,消防部门曾对华邦女子饰品广场西侧的一排简易棚下达过整改通知,近期整改已经逐步展开,简易棚内的商户也陆续迁出,但仍然有几户一直在营业,其中第10间简易棚被出租改造成一间烧烤摊

  • 重大火灾隐患的判定办法

    一、火灾隐患判定 1.  火灾隐患

  • 重大火灾隐患直接判定记忆口诀

    消防安全管理部分作为综合能力中的一大得分章节,里面涵盖了一些重中之重的知识点,比如“

  • 多地曝光存在重大火灾隐患的单位

    【河北省隐患单位:中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司】 隐患内容:

  • 乌鲁木齐商厦大火灾特点

    (一)建筑内部存放有液化气罐、摩丝等化妆用品接连发生爆炸,燃烧猛烈,蔓延迅速,且餐厅储有重大爆炸危险源――柴油罐。 (二)建筑相互连通,跨度较大,高度大,缺少必要的防火分隔,易蔓延,易形成立体燃烧大面积火灾。火势借助内部电梯井、管道井和外部广告牌、铝塑板、通廊等途径,向上、向相邻建筑快速蔓延,短时间内,火灾迅速从局部蔓延至整个批发市场。 (三)着火建筑周围毗邻建筑密集,违章新建、临时搭建商铺堵塞消防通道,影响灭火救援行动,危及国贸大厦及毗邻建筑安全,极易造成火烧连营。 (四)建筑火灾荷载大,塑料制品、服装、针织等易燃物品多,塑料化纤制品起火后熔化凝聚燃烧,没有浸水性,用水灭火难以奏效,泡沫又覆盖不了,造成燃烧时间长,火场温度高,毒气重,难以扑灭,建筑倒塌危险性大。 (五)建筑内部结构错综复杂,使用性质多样,下面批发,上面仓储,夹带有办公场所,摊位密集,人员易困,不易疏散。 (六)天气寒冷,气候恶劣,火灾扑救难度大。救援始终是在零下二十五度左右的条件下开展的

  • 又是电气火灾引起的重特大事故啊

    2005年12月15日,辽源市中心医院发生特大火灾事故,造成39人死亡、95人受伤,直接经济损失821.9万元,经调查认定,辽源市“12·15”特别重大火灾事故是一起责任事故。导致事故发生的直接原因是:中心医院配电室电缆沟内发生电缆短路故障引燃可燃物。事故的间接原因是:中心医院配电室及部分电器设备改造工程中存在施工质量不合格,没有组织检测验收就直接投入使用,特别是购置、敷设了质量不合格的电缆,埋下了重大安全隐患。报警晚,延误了灭火时间。

  • 《重大火灾隐患判定方法》历年考题汇总(含解析)

    【2015年综合能力真题100】根据《重大火灾隐患判断方法》GA653,下列可直接判定为重大火灾隐患的有( )。 A.甲类生产场所设在半地下室 B.某旅馆,地上5层,总建筑面积3600㎡,未设置自动喷水灭火系统 C.占地面积15000㎡的小商品市场,沿宽度为6m的消防车道上搭建长80m、宽3m彩钢夹芯板临时仓库 D.某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层,设置封闭楼梯间 E.易燃易爆化学危险品仓库未设置在相对独立的安全地带 【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第6章,符合下列情况之一的,可以直接判定重大火灾隐患。根据6.4,甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室,A选项正确;根据6.6,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统,B选项正确;根据6.1,生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带,E选项正确;C选项未明确彩钢夹芯板芯材的燃烧

  • 【国家安监局】2014督办特大电气火灾事故

    经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场B区A栋A56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 ——《深圳市“12•11”重大火灾事故调查报告》造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失1781.2万元。2014年1月11日1时10分许,唐英在卧室内使用五面卤素取暖器不当,入睡前未关闭电源,五面卤素取暖器引燃可燃物引发火灾。——《迪庆州香格里拉县独克宗古城“1•11”重大火灾事故调查报告》造成烧损、拆除房屋面积59980.66平方米,烧损(含拆除)房屋直接损失8983.93万元(不含室内物品和装饰费用),无人员伤亡的重大火灾事故。粮库作业过程中,皮带式输送机在振动状态下电源导线与配电箱箱体孔洞边缘产生摩擦,导致电源导线绝缘皮破损漏电并打火,引燃可燃物苇栅和麻袋,并蔓延至其他79个粮囤、揽堆货位的苇栅苫盖物。——《中储粮黑龙江分公司林甸直属库“5•31”火灾事故调查报告》造成80个粮囤、揽堆过火和恶劣社会影响,直接经济损失307.9万

  • 给排水知识:对于有重大火灾隐患经通知逾期不改正的处罚有哪些?

    对于有重大火灾隐患经通知逾期不改正的处罚有哪些?有重大火灾隐患、经公安消防机构通知逾期不改正的,处警告或者罚款。单位违反本规定的行为,还应当对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。

  • 湖南亡7人较大火灾调查报告:消防改革后派出所被追究

    2020年6月17日上午9时52分,湖南省双峰县永丰街道嘉信华庭小区临街门面一物流配送门店发生火灾,造成7人死亡。 近日,湖南省娄底市应急管理局公布了此次火灾的事故调查报告。 经调查该起火灾是因未熄灭的烟头引燃包装纸

点击加载更多

特大火灾

特大火灾专题,为您提供特大火灾相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与特大火灾 相关的专业交流讨论,更多特大火灾相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

套图下载

特大事故标准