首页 课程 资料 论坛
  • 关于高压细水雾的一些资料

    本人收集的,打算写论文聘职称用。有需要的一起共享讨论一下

  • 有关高压细水雾灭火系统

    前辈们好! 问一个问题,如果您有时间帮我解答一下,不胜感激:

  • 求高压细水雾规范GB50898-2013

    求GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》,哪位前辈有电子版,发给我一份吧,qq81948296,谢谢了,急需!

  • 常见的高压细水雾灭火设备介绍

    如今,高压细技术越来越来成熟,也越来越被熟知,以高压细水雾为载体的灭火设备种类更加多样。

  • 高压细水雾设计规范草案

    高压细水雾应用比较少,希望能给大家一个参考

  • 某档案库高压细水雾给排水图

    图纸简介: 本工程为改造项目,原建筑是八层办公楼。现改造五层的办公楼为档案库。因面积较大设高 投稿网友: longshilian7 上传时间: 2013-02-22

  • 浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统

    浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统

  • 开式高压细水雾灭火系统设计实例

    某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。

  • 本人收集的细水雾规范及论文

    本人收集的细水雾规范及论文

    本人收集的水喷雾和细水雾系统的规范和论文以及系统的介绍

  • 某档案库高压细水雾给排水施工图纸

    图纸简介: 本工程为改造项目,原建筑是八层办公楼。现改造五层的办公楼为档案库。因面积较大设高补充说明:本项目保护对象为A、B、C型三个票据库和一个D型电子档库,均采用高压细水雾灭火系统保护,同时用高压细水雾消火栓进行辅助保护,共分为8个防护分区,总保护面积2018平米。 投稿网友: longshilian7

  • 上海一档案馆高压细水雾施工图设计

    图纸简介: 上海一档案馆设计采用的高压细水雾系统,代替气体消防.系统概况:本工程采用高压细水雾全淹没系统。保护范围包括:三楼实物库房、档案库一、档案库二、档案库三、档案库四;四楼档案库五、档案库六、档案库七、特殊载体库房;五楼档案库八等共10个场所。图纸内包含:设计说明,各层平面图,系统图,大样图。 投稿网友: shlejie <

  • 开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么

    请教一下,开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么?假如层高10m,是否喷头安装在3m处,喷水强度就是1.0L/MIN*M2

  • 档案馆高压细水雾灭火系统技术规范

    DAT45-2009档案馆高压细水雾灭火系统技术规范

  • 高压细水雾灭火系统在莱钢热轧工程中的应用

    高压细水雾灭火系统在莱钢热轧工程中的应用

    高压细水雾灭火系统在莱钢热轧工程中的应用——磨石建筑培训提供

  • 急!请问那里能找到高压单相细水雾的基本设计参数!

    我的毕业设计需要做高压细水雾,不知道高压细水雾的工作压力也就是大于3.45MPa是不是喷头的工作压力,那那里有高压细水雾喷头详细的设计基本参数,包括喷头的保护面积,最大最小压力,工作流量,喷头间的距离等等,最好是离心式的喷头.急用啊.还有问一下,细水雾的水力计算是不是类似与自喷系统啊?谢谢拉!

  • 细水雾发生系统介绍以及分类

    细水雾定义 细水雾的定义为:在喷头最小设计压力下,以距喷头1m处的平面上,测得水雾最粗部 位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm.这是用体积法表示雾滴直径的一种方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直径体积含量为99%. 细水雾分类 按照喷射水雾中水微粒的大小分布,细水雾可分为3类,I类细水雾:累积百分体积分 布曲线全部位于连接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm连线的左边,代表了最精细的水雾。Ⅱ 类细水雾:是累积百分容积分布曲线的一部分,位于I类喷雾界限以外,但全部在连接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm连线的左边。这类细水雾可以通过压力喷射喷头,双相流 喷头及许多冲击式喷头产生,由于有较大水滴出现,Ⅱ类细水雾更容易产生较大的流量。 Ⅲ类细水雾:Dv0.9大于400μm,或者曲线任何部分超过Ⅱ类分界线的右边(但Dv0.9<1000 μm),这种细水雾主要由中压、小孔口喷头、各种冲击式喷头产生的,并且它们可以得到 较大流量。 细水雾灭火系统分类

  • DB42282-2004(湖北细水雾规范)

    细水雾灭火系统设计、施工及验收规范(DB42/282—2004)细水雾灭火系统设计、施工及验收规范1 总 则1.0.1 为了保证细水雾灭火系统的合理设计、正确施工,并明确验收要求和方法,减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的建、构筑物中设置的用于灭火、抑火、控火、控温或保护设施(如除烟、冷却)的细水雾灭火系统设计、施工、调试、验收及维护。1.0.3 细水雾灭火系统适用于下列场所的火灾:1.0.3.1 图书馆、档案库、文物库等固体火灾危险场所;1.0.3.2 液压站、润滑油库、透平油库、柴油发电机房、燃汽轮机房、直燃机房等可燃液体火灾危险场所;1.0.3.3 电缆隧(廊)道、大型电缆室、油浸式电力变压器、油开关、配电室、开关柜室、计算机房、通讯机房、中央控制室等电气火灾危险场所;1.0.3.4 地铁站厅层、候机楼、医院候诊室等人群密集公共场所或其它适于细水雾灭火系统的火灾危险场所。1.0.4 细水雾灭火系统不得用于遇水发生化学反应造成燃烧