首页 课程 资料 论坛
  • 钢板桩围堰的设计与施工

    目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1、已知条件 1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时

  • 灌注桩与钢板桩怎么选用

    做基坑的时候 ,这两个怎么选用, 分别讲一下 这两个主要怎么用,百度的不要回复了,希望得到专业一点的回答。谢谢!!!!!!希望大家从土层性质、造价、深度、周边环境等角度回答一下。也可以其它方面回答

  • 关于拉森钢板桩支护的问题

    请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?

  • 拉森钢板桩可以采用静压吗

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 编辑 有一项目地下连续墙(T型接头) 深40m,在连续墙外侧有三轴搅拌桩(T型接头)进行防渗漏加固,同时在地下连续墙外侧越10m有一省级文物保护建筑且有保护的古树。在三轴搅拌桩与古树、保护建筑的距离约6m,设计为了保护古树防止水泥浆液对树根腐蚀所以采用打设钢板桩。但是又带来一个问题,打设钢板桩将会产生很大的震动对保护建筑木结构有很大影响。不知道是否有静压机械可以打设钢板桩,另外是否还有其它好的办法解决这些问题。请大家帮忙看看。

  • 拉森钢板桩如何设置和计算

    某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,宽2m,请问该采用何种型号拉森钢板桩,支撑怎么设置。如何计算?最好有个方案。。:lol

  • 现场打钢板桩该如何套价

    1.打钢板桩一般要算什么工程量(除钢板桩重量外,钢支撑要不要算)2.打钢板的大型机械应该套什么子目(拉森3型9米长)3.要不要套钢板桩的运输(金属运输10定额没有??)4.定额里打钢板桩是不是已包含钢板桩的摊销费,不是的话要如何计算费用??求解答 最好告诉套钢板桩甘套哪些子目万分感谢

  • 请教关于钢板桩围堰的问题

    在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。

  • 钢板桩的周转及回收量的计算

    钢板桩的周转及回收量的计算

    部水利建筑工程概算定额中第九章,如图片,如何计算钢板桩的周转及回收量其中临时工程材料钢板桩使用寿命6年,残值为5%

  • 拉森钢板桩围堰设计与施工

    本帖最后由 劳武 于 2016-1-13 11:36 编辑 丁学正 孔维斌[摘要]在沪杭铁路客运专线站前工程拉森桩围堰施工中,针对工程的难点和特点,介绍了拉森桩围堰的结构设计、打拔拉森钢板桩、内支撑加固、土方开挖、拆除等施工工艺,阐述施工质量保证措施和安全生产保证措施,结果表明,采用拉森桩围堰,结构合理,工艺简单,防止基坑坍塌效果好,施工安全、快速,可进行循环使用,具有较好的经济、环境、技术效益。[关键词]拉森钢板桩; 内支撑; 土方开挖; 拆除。

  • 钢板桩日本标准具体参数

    钢板桩日本标准具体参数

    钢板桩日标具体参数租赁、购销、设计、施工薛经理 15918483818

  • 钢板桩支护计算问题求助。

    钢板桩支护计算问题求助。

    1、悬臂式板桩计算中,按照计算图示(第一幅截图6-22),应该是将插入基坑底部部分当做固端(实际也应该是固端,不然不是机动体系了吗?),从计算图示中板桩的变形也能说明是固端,但是为什么求入土深度的时候,直接由主动土压力和被动土压力对底端取矩为0求解,固端不是应该还有固端弯矩吗?2、单锚深埋计算图示(第二张截图6-24)中的等值梁法,如果设C点为正负弯矩转折点,那么C点弯矩不就为0吗,图片文字(第三张截图)中关于c点以下的X区段的弯矩解释是什么意思,不能理解。针对问题上传三张图片及计算时采用的参考书电子版,希望得到解答,谢谢。

  • 双层钢板桩围堰设计计算

    本帖最后由 kp112719399 于 2013-10-31 16:09 编辑 最近遇到一个项目的桥梁承台基础要求用双层钢板桩围堰(双层钢板桩间距1.5m左右,钢板桩之间填土,顶端用拉杆拉紧,围堰内部加设内支撑)来支护,请问大家有设计过这样的围堰吗?设计时要点是什么,如何计算?主要是两层钢板桩在计算时如何考虑其协同工作,即在计算时惯性矩或其他值如何综合考量,外层钢板桩主要作用是参与止水or受力?在网上找的资料也很粗略,涉及不深。请教各位,望指点一二。

  • 钢板桩设计与施工标准问题

    请问各位网友,哪能查到关于钢板桩设计或施工的规范或标准,地方,企业标准都可以。不管是锤击、静压还是振动沉设等施工工法都可以。

  • [讨论]关于钢板桩围堰的设计

    在很多的围堰设计中,有时由于围堰需要挡高水位、航道不能断航以及工程回填土方量不足等情况,需要采用钢板桩围堰,但是在实际计算时发现如果按《施工组织设计手册》第一册施工导流章节中的钢板桩格型围堰设计,抗倾安全系数取3~3.5时,围堰断面及桩长都比较大,不知道各位在实际施工中有没有碰到类似的情况。

  • [原创]钢板桩围堰的设计

    钢板桩围堰的设计EXCEL upload/forum/2004032722044681.rar 好用的话,说一声。呵呵

  • 钢板桩支护结构受力计算

    某工程钢板桩支护结构受力计算,希望对你有所帮助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 编辑 ]

  • 宁波市某工程钢板桩方案

    宁波市某工程钢板桩方案

  • 钢板桩围堰设计检算,2009

    宁杭客运专线句容河特大桥101#主墩钢板桩围堰设计计算,2009 句容河特大桥101#、102#主墩位于句容河河道两侧,主墩承台平面几何尺寸为10.4×14.3m,高度为3m,承台上加台平面几何尺寸为5.8×10.2m,高度为1m。其中101#墩承台底标高为-1.997m,102#墩承台底标高为-1.686m。 101#墩采用筑岛法施工桩基,桩基施工完成后插打钢板桩,围堰内开挖施工承台、墩身。 宁杭客运专线句容河特大桥