首页 课程 资料 论坛
  • 冷水机组和多联机的详细对比

    中央空调分为冷水机组和多联机两大系列,很多人在采购中央空调时对这两种系统了解并不多,下面居想网小编简单地对这两大系统做个比较。工作原理对比冷水机组:此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。多联机:此类系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路

  • 冷水机组的基础如何预制?

    各位老师,大家好,    请问一下,在项目进行前期土建施工的时候需要制作机组的设备基础,而此时的设备还没有确定厂家,应该按什么尺寸进行基础制作呢?

  • 关于冷水机组的选择问题

    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。

  • 溴化锂和冷水机组的比较

    现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw

  • 空调冷水机组的吊装--

    因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。

  • 关于冷水机组的问题请教

    请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!

  • 关于10kV冷水机组的补偿问题

    请教下各位,高压冷水机组的功率补偿,一般是在高配室里做独立电容室。还是在机组旁配高压电容柜,高压电容器并接在电动机端子侧?

  • 螺杆冷水机组的机器应用

    知识点:螺杆冷水机组

  • 各种冷水机组的优缺点总结

    各种冷水机组的优缺点总结

  • 关于大型冷水机组进场时间

    各位高人,麻烦请教大家一个问题,大家在做施工的时候,大型的冷水机组一般都什么时候进场啊?是等土建施工完毕吗?是不是要预留进场的洞口啊?否则机组太大弄不进去啊。

  • 离心冷水机组的控制方案

    作为大型空调系统核心的冷水机组更是需要用微处理器来自动控制机组的开停、调节容量、设定运行参数、显示运行参数、即时报警和提供历史记录等,以保证机组安全、高效地运行。 了解冷水机组的控制方案和流程对机组的正确操作、维护、故障检修、整个空调系统的自控设计等将起到重要的作用。机组本身强大的控制功能也是楼宇自动化系统(BAS) 无法替代的。 本文以开利公司最新的19XR 机组为例,介绍离心冷水机组基于微处理器的自动 控制方案及流程。供使用维护人员参考。 控制方案 离心冷水机组控制系统的主要任务是:根据冷水出口温度与设定值的偏差以及机组设定的控制该温度的变化速率,控制离心压缩机导叶的开启度大小,从而将冷水出水温度控制在设定的范围内,并保证冷水机组的安全运行,延长机组的使用寿命。下面以19XR 离心冷水机组为例,对其控制方案中的要点作一介绍。 机组通过8 个温度传感器和7

  • 冷水机组的原理、构成与使用

    冷水机组的原理、构成与使用

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。 压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。

  • 如何维护冷水机组的润滑系统?

    冷水机组运行系统中,关注较多的是冷冻机的制冷剂循环系统、冷冻水循环系统及电器控制系统三大部分,而润滑系统是常常被忽略的对象。殊不知,这一系统对冷水机组来说,也是非常重要的。 冷水机润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会终将导致系统的故障。如气缸处活塞环结构选用、加工装配不当可造成大量跑油现象,以及轴封处异常渗漏将使曲轴箱中油面明显下降,进而导致油泵的吸空现象;再如连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小,润滑油太脏以及长期使用润滑油变质等都将加大运动部件的摩擦和磨损,或同时因气缸磨损严重出现高低压窜气,都将导致曲轴箱发热,油温升高,润滑油粘度降低,从而形成润滑条件的恶性循环和造成润滑系统的故障。因此对润滑系统的故障分析应是综合性的,即除润滑系统自身的问题外还应从

  • 冷水机组负荷调节的问题

    小弟初入冷水机组领域,有个问题请教各位,机组的IPLV系数测试中要求100%,75%,50%,25%负荷下的COP加权,但是怎么做到让机组在上述部分负荷条件下工作呢,是调节冷冻水的温度还是流量,还是调节压缩机的工况,或者是其他的什么方法,还请懂行的朋友讲讲,谢谢了

  • 关于冷水机组功率换算的问题

    请教各位,如果一台冷水机组的制冷功率是1380KW,电机功率是550KW,在做控制柜的时候,功率按550KW计算呢,还是要再换算一下?有厂家按90KW的配了,不知道是怎么算出来的(问了人家还保密。。。。。。)

  • 工业冷水机组的制冷方式

    工业冷水机组的制冷方式

    工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机组制冷形式 按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。 一、风冷式冷水机组制冷形式: 1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。 2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。 3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。 二、水冷式冷水机组制冷形式: 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运

  • 冷水机组的构成、原理及使用

    冷水机组制冷系统由4个基本部分即 压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器 组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。