首页 课程 资料 论坛
  • 消防炮系统作为防火分隔

    有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢

  • 请教关于消防炮设计问题

    各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?

  • 请教关于消防炮平台的问题

    消防炮安装在5米高的位置,想问一下大家:平台支架需要提前预埋钢板吗?还是施工时厂家来做? 如果需要预埋的话,钢板选什么尺寸的呢。 谢谢大家!

  • 高空水炮和消防炮的区别

    高空水炮和消防炮是不是不一样???高空水炮与消防炮的设计流量取值、布置方法是不是不一样的?请给出具体规范或者其他解释。本人看过技术措施及大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范、技术规程

  • 最新全程自动消防炮讲解

    共有三次探测,误报几乎为0,首先红外线探测,,接着炮头水平360探测,再次炮头上下90探测,精确的找到火源,角度随其自动补偿和喷柱状或雾状水也是自动,可三种操作方式:1.全程自动.2.中控室人工远程电控.3.现场人工.我的手机13401159925张

  • 什么情况下需要设置消防炮

    只知道大空间超过喷淋系统保护高的场所需要设置消防炮,但从来没有做过,也没有见过哪个规范上有明确的条文规定什么情况,什么场所需要设置消防炮,各位同行能否指导一下。

  • 上传一个固定消防炮规范

    供消防设计人员参考

  • 我手头有国家2003固定消防炮的规范

    我手头有国家2003固定消防炮的规范

    如果有些问题我可以帮大家查看,共同讨论

  • 电子厂房的喷淋和消防炮的问题

    手上有个项目,是某电子企业的注塑车间,丙类车间,我准备设置自动喷淋系统,有三个问题:1.车间内有的区域是仓储区,夹杂在生产区内,面积有的只有100~200平方米,该区域是按照仓库的标准设计吗2.喷漆区域能设置自动喷淋系统吗3.大型注塑区是层高有16米,自动喷淋系统已经不能使用了,要设置固定式消防炮系统吗,具体怎么设计啊,有什么厂家资料吗

  • 请教大空间消防炮设计的问题

    :) 原先对大空间消防炮的设计均依据《固定消防炮灭火系统设计规范》的要求按40L/S(两股水柱同时到达,每股20L/S)做的,但新版《建筑给水排水设计手册》第二版(上册)第6.6章的例题是按自喷强度与防火分区的积作为设计流量(至少100L/S,消防水池一、二千立方),很是迷惑?不知正确的做法是怎样的,有做过此类设计的同行请发表意见!

  • 固定消防炮规范适用哪些地方?

    是否可以用来替代雨淋系统和其他一些大空间场所?现在市面上有了一种大空间自能主动灭火系统也是说可以替代喷淋和雨淋系统,但只有广东的地方标准,不知这两者有什么区别?两本规范要求相差很大,消防炮民用是大于40L/S,至少两门炮保护任何地方,而地标的主动灭火系统只要5L/S,一个保护到就行了。到底各适用什么地方,请教大家了。谢谢。

  • 消防炮设备用户设计手册

    消防炮设备用户设计手册

  • 室外消防炮供水能力如何确定?

    现有一个露天秸秆堆场,占地4000㎡,想用消防炮作为灭火设备,根据规范,水泡的额定流量不小于30L/S,但是不知道整个堆场的消防水量该怎样确定。请做过的说说要怎样考虑,谢谢了

  • 室内固定消防炮选用及安装

    室内固定消防炮选用及安装

  • 智能消防炮的安装及调试工法

    1.智能消防炮 随着经济技术的发展,大型会展中心、会议室、多功能场馆、体育场馆等高大空间建筑物也越来越多。由此类场所发生的火灾也随之增加。

  • 储煤仓库设喷淋还是消防炮?

    大于8000㎡、净高10.4的储煤仓库,是设置自动喷淋系统,还是按8.5.7条中所说“建筑面积大于5000㎡且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。”,还是两者都不需要,只设消火栓系统?求高收指点。

  • 消防炮流体运动理论与实践

    消防炮管内流体运动过程属于水动力学的范畴。水动力学主要研究理想流体运动、粘性液体运动和空泡流等,而这些在消防炮中均有不同程度的存在。雷诺数可以让我们准确表达流体的层紊流状态。当Re为雷诺数,d为管径,w为流速,ρ为流体密度,μ为流体粘度时, Re=dw ρ/μ [1]一 消防炮在消防领域应用的现状消防炮是全球消防领域普遍应用的消防装备,作为一种有效的喷射灭火剂为主要功能的消防装备。消防炮在灭火领域有着广泛应用。由于消防炮是一种定向性灭火设备,所以对消防炮的灵活机动性能有一定要求。水平回转、俯仰角度、直流喷雾的水流状态调整是消防炮的三个基本性能。 表2 消防炮的分类消防炮是将有压流通过炮管而实现射流灭火的一种消防器材装备,在消防救援、灭火和工程领域用途广泛且重要。消防炮将流体集中,借助消防泵或其他增压装置使流体具有动能,使灭火剂准确击中火灾区,实现灭火剂的灭火效果。消防炮通常由炮座部件、喷射部件和操作部件三部分组成。[2]

  • 自动消防炮水泵的启动由谁控制?

    自动消防炮水泵的启动由谁控制?

    最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。

  • 消防炮在建筑消防设计中的应用

    移 动 炮 流量: 20L/s~40L/s @ 0.8Mpa。 射程: 48~62米。 可配直流-喷雾的水炮炮头和泡沫炮头。 进口: 2-DN65 重量: 45kg. 材料: 铝合金, 泡沫炮头: 不锈钢. 水平回转角: 360o, 俯仰角: +30o~+70o. 移动水炮性能参数 型号 PSY20 PSY20W PSY25 PSY25W PSY30 PSY30W PSY40 PSY40W 流量 (L/s) 20 25 30 40 额定压力 0.8Mpa 射程 (m) 48 52 55 60 移动泡沫炮性能参数 型号 PPY24 PPY32 PPY40 流量 (L/s) 24 32 40 额定压力 0.8Mpa 射程 (m) 40 45 52 移动泡沫-水两用炮性能参数 型号 PPY24 PPY32 PPY40

  • 消防炮 塔架计算书(word版)

    消防炮 塔架计算书一、 主要要求:1、 型钢格构式塔架,落于泵船甲板上。2、 上层炮标高16.0m,自重120Kg,水平后座力4.12kN。下层炮标高13.5m,自重120Kg,水平后座力2.2kN。3、 南京大厂镇江边。二、 设计概况:1、 抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.1g,设计地震分组为第一组.2、 基本风压0.4kN/㎡,地面粗糙度为A类(空旷地带),工程的安全等级为一级(参照《高耸结构设计规范》设计)。3、 按照《高耸规范》第3.4.2条,本塔架结构不必进行构件截面的抗震验算,仅需满足抗震构造要求。4、 荷载的组合,按《高耸规范》第2.0.5条,取用下式:1.2G+1.4W+1.4×0.7L 式中,G为自重等永久荷载W为风荷载L为活荷载考虑到平时检修及消防炮使用时人员的上下,采用大型角钢格构式塔架,尺寸如下......