首页 课程 资料 论坛
  • 地暖工程施工细部做法(图文)

    地暖工程施工细部做法(图文)

    1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘

  • 通风工程施工的一些做法

    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却

  • 各种工程施工及验收规范

    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函

  • 需要工程施工的各种表单

    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了

  • 地暖工程从设计到施工各个细节

    本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?

  • 【施工方案】地暖工程施工方案

    地暖工程施工方案 采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、加热管安装→系

  • 地暖安装工程施工间距的确定

    地暖安装工程施工间距的确定低温热水地面辐射供暖地暖工程系统以其舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内面积与空间等优点越来越受到人们的普遍欢迎。葫芦岛地区近几年来兴建的住宅小区大多采用了地暖技术。北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司认为地暖设计的核心是确定盘管的间距和每个环路的管长,而针对特定的地理位置,因为气候条件相同,同类建筑类型住宅的地暖盘管间距的计算结果是不变的。本文将按照所介绍地暖盘管间距的计算过程,最后确定出地暖安装设计对盘管间距的要求。热负荷的计算地暖安装时系统热负荷,应按照现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。在计算过程中,注意两个问题:(1)室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2-3℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%。(2)按折减温度法计算采暖房间的热负荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房间热负荷(W);QW——按现行设计规范计算的维护结构的耗热量(W);QH——室内换气耗热

  • 木质饰面工程施工与组织

    木质饰面工程施工与组织

  • 混凝土结构工程施工规范

    混凝土结构工程施工规范

  • 工程施工准备包括哪些内容

    在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的

  • 关于地暖施工程序及技术要求

    湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了

  • 地基与基础工程施工验收

    地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2

  • 混凝土结构工程施工标准

    1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送

  • 工程施工管理要点有哪些?

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 工程施工总平面怎么布置?

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 园林铺地工程施工与管理

    一、施工前的准备 (一)技术准备

点击加载更多

地暖工程施工

地暖工程施工专题,为您提供地暖工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖工程施工 相关的专业交流讨论,更多地暖工程施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

砖混结构构造柱

通风管道施工方案