首页 课程 资料 论坛
  • 室外排水管道闭水试验的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头

  • 浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求

    室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段

  • 关于室外排水官网的一些问题

    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM

  • 室外排水规范GB50014-2006

    本帖最后由 龙兴互补 于 2016-1-29 15:40 编辑 室外排水规范GB50014-2006

  • 关于最新室外排水规划2014

    最新室外排水规范已于去年中2013年出了征求意见搞本人也随单位也去听了一些编著小组的相关课程。 那次开会因为人太多没有提出相关问题。现想跟同行讨论下。1、关于大于2平方公里的地区“宜”采用模型法进行雨量计算。这个“宜”是否用得妥当,因为相关模型计算法只是在1线城市推广试用,而普通地级市基本还没接触,且模型计算软件、气象短历时资料等在地级市为0条件。2、新规范提出内涝重现期等概念,且提出相关内涝条件即保证路上行车条件。如果是没有模型软件,又怎么弄这个内涝计算?3、新规范提出的模型软件计算和传统的雨量公式计算有什么区别?欢迎大家讨论。

  • 影视城室外排水如何设计?

    一影视城,汉代建筑群,用来拍摄电视剧,如何设计室外排水,总不能按平常的做:做雨水口+检查井。到时电视上穿帮可不好。还有城内有很多小水池,如何能使水池内死水变成活水?请各位大虾出出主意。

  • 关于室外排水规范4.3.2的理解

    “管道转角和交接处,水流转角不应小于90度。”我认为实际的排水管网定线很难满足这样的要求,比如除非道路是横平竖直,这样可以保证两侧道路上配水汇到中间管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就势必会有一侧排水转角小于90度。我思考,实际管线施工时,可以在交叉口做一定处理,避免出现<90度角,但如果角度偏离较大时,有感施工比较麻烦。请教各位大虾如何理解这个问题??

  • 室外排水管能否管顶平接?

    本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑 室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?

  • 室外排水明沟为什么高于地面20mm

    室外排水明沟为什么高于地面20mm

    请教各位,图集上室外排水明沟的两边为什么高于地面20mm?这样不是不好排水吗?

  • 室外排水设计应套用那些规范?

    《室外排水设计规范》错了吗?还要遵循那些规范?我在市政管网设计中提到设计依据是《室外排水设计规范》,可在技术交底的时候一个鸟人(也不知是甲方还是施工方的)却面带嘲笑的说我套用的规范错了,应该套用《。。。。》(对不起,我懒得记,也没听清,也不想理他)。在此想请教各位水前辈,是否是我搞错了,真的还有什么规范是专门针对室外排水设计的?

  • 关于室外排水管坡度的问题

    有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!

  • 建在山上的别墅其室外排水怎么组织

    我现在手上有一个项目,投资大概是3.5亿,是建在海边的一座山上,我想请有参与类似设计的朋友能否把你的设计理念及图纸能否上传一份给我,不胜感激!(需要提醒的是别墅的标高是不一样的。)

  • 室外排水管用什么材料好?

    在以往施工中,一直用混凝土管来做室外排水主管道。现在我是甲方了,总觉得混凝土管道有点落伍了,想改一改。大家给推荐一下,室外的排水主管道用什么材料的比较好,小区不是很大,只有几栋楼。

  • 室外排水PVC管道施工照片

    室外排水PVC管道施工照片

    检查井流槽管材连接[ 本帖最后由 张工 于 2009-7-2 17:09 编辑 ]

  • 室外排水断面图绘制建议

    现在天正绘制的断面图会根据管道的坡度及井的多少,自动确定其纵坐标多少,也就是断面图的高度差别很大。不太好看,能不能把这个高度都统一一下,比如都是10M.或者添加一个自己定义的功能。:handshake :handshake

  • 室外排水设计规范的疑惑

    1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。

  • 下沉庭院的室外排水的问题

    小弟这几天做个小区的室外管网!遇到的问题是小区单体建筑的有下沉式庭院,需要集中设置提升泵!请问有没有室外集水坑的标准做法,最好是哪位高手传套图给小弟!感激不尽!谢谢!

  • 2016室外排水设计规范修订

    2016室外排水设计规范修订

  • 室外排水设计规范(GB50101-2005)

    室外排水设计规范(GB50101-2005)

  • 新旧《室外排水设计标准》对比

    随着我国城市建设的快速发展,城市规模不断扩大,城市需要更完善、更合理的

点击加载更多

室外排水闭水试验

室外排水闭水试验专题,为您提供室外排水闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水闭水试验 相关的专业交流讨论,更多室外排水闭水试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

加固用混凝土