首页 课程 资料 论坛
  • RVV护套电缆、AVVR信号电缆

    广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com是广州地区生产护套电缆和屏蔽电缆较专业的大型厂家,专攻GB5023及JB8734两大系列产品, 镇塑产品延伸到各大领域: 低烟无卤阻燃电缆,机床电缆,QVR汽车低压电线,变频器电缆, RVV护套线, RVVP屏蔽线,监控电缆,机械配套电缆,自动化控制电缆,电梯控制电缆, RV软线, QVR汽车低压电线,BVR安装线, RVV护套电缆、RVVP屏蔽电缆,AVVR护套电缆、低烟无卤阻燃电缆,AVVR多芯信号电缆、RVSP双绞屏蔽电缆、同轴电缆、电梯电缆、RVV护套线, RVVP屏蔽线,超五类网线、阻燃双绞线,低烟无卤阻燃电缆,SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、S RVV护套线, RVVP屏蔽线,SYV射频电缆、QVR汽车低压电线,RVV护套线, RVVP屏蔽线,铜包铝电缆等等,为响应环保指令,推出ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆,早于06年增添了ROHS荧光测试仪,确保符合欧盟指令.”金花”和”GHISO”是镇塑电线在国内注册使用的商标,镇

  • AI和AO信号电缆能否用一根电缆?

    现有AI点40个,AO点2个,距离约为250m,能否用一根KVVP22-500V-5*1.5的电缆,把这些信号引到PLC中呢?另外DI和DO信号能否用同一根电缆?

  • MHYV32 煤矿用通讯电缆信号电缆

    MHYV32 煤矿用通讯电缆信号电缆

    本帖最后由 tianrunyizhou 于 2013-8-16 16:17 编辑 北京RRT天润一舟专业生产煤矿用通信电缆,我厂是专业性电缆生产厂家,中国矿业公司定点生产企业,我厂的主要产品有:局用电缆,485通讯电缆,配线电缆,矿用屏蔽软电缆,计算机电缆,耐高温控制电缆,屏蔽线,机场助航用灯光电缆,屏蔽控制电缆KVVP。同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆。产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域。钢丝铠装矿用电话线MHYV32矿用信号电缆MHYVP型号 ⑴、市内通信电缆产品型号:HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(冲油) CPEV CPEV-S ⑵、煤矿专用通信电缆产品型号:MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)⑶、屏蔽通信电缆:HYVP HYAP M

  • 请问控制电缆与模拟信号电缆的选择

    我同事说,模拟信号电缆应该用1.0平方截面的,控制电缆用1.5以上才行.但我觉得应该反过来才对吧,控制电缆只是传输数字量,根本不用十分精确.而模拟量信号电缆截面小了,衰减得厉害,影响通信质量,而且数字量可以用220V,电流就小了,截面可以更小.不知我的理解是否正确.

  • 屏蔽信号电缆可否与电源线同线槽敷设

    在做高层办公监控时摄象机有两路进线一路电源BV2*1.5一路信号SYV75-5是否可同槽敷设(其中和综合布线为同槽,中间用金属挡板隔离,隔离后电源与信号线在线槽一侧,网络线在另一侧)出槽后电源BV与SYV可否同管至摄象机

  • 怎么处理控制信号电缆产生近100V的感应电压?

    产生这种故障现象的原因一般有: 1、接地线断路或开路。 2、接地线和大地连接的固定螺丝松动或生锈。 3、信号线的绝缘破坏和邻近的高压线碰接,造成高压串线. 处理方法有:

  • 仪表信号电缆和电气控制电缆选用与敷设经验

    数显仪表整理的控制电缆及其金属屏蔽标准源自网络,适用于施工中规范仪表工正确选用仪表信号电缆和电气控制电缆。每个仪表人都知道DCS系统、PLC系统或常规仪表控制系统均需要大量仪表信号电缆和控制电缆,正确选用仪表信号电缆和控制电缆并合理敷设可有效降低外部干扰和信号间的干扰,有利于提高控制系统的稳定性和可靠性。 仪表控制系统信号类型 在选用信号电缆和控制电缆之前仪表人有必要先熟悉控制系统常见输入信号和输出信号类型: ①Ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信号。

  • 有关超声波液位计信号电缆的传输距离问题

    各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?[ 本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]

  • 求助:控制电缆的信号传输距离是多少?

    kvvp控制电缆的信号传输距离是多少?如何提高kvvp控制电缆传输距离?如果想提高控制信号的传输距离应采用什么方法?传输的是电气设备控制信号,有模拟量和开关量,距离大概略大于500米。

  • 12V与24V信号是否可用同一根控制电缆?

    两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆,但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V,请问合用是否可以?有没有规范规定?谢谢!

  • 请教:多个模拟量信号能否共用一根电缆?

    各位大大,请问一下,如果有多路模拟量信号的起点和终点是一样的,那么,能不能用一根多芯电缆来传输信号,还是每个模拟量信号都只能单独用一根2芯的带屏蔽电缆来传输? 如果共用一根多芯电缆,多路信号之间回有干扰吗?

  • 音频电缆在声音信号传输中的重要性

    不管是音乐制作设备还是声音回放设备,音频电缆一直是一个重要的部分,但是相当多的人并不重视它。这或短或长的线,有粗有细的芯,以及各种各样的 接头,担负着音频数据的传输工作,而如果一套好的音乐回放设备,没有搭配一条合适的音频电缆,就不能达到最好的回放效果,有时甚至会“惨不忍听”。本文介 绍了音频电缆及其相关问题,目的只有一个——使声音信号达到最佳传输效果。 数字音频电缆 一般来讲,因为许多数字音频电缆使用与模拟音频相同的接插件(如卡农口XLR,莲花口RCA等),不少人就用模拟电缆临时代替数字电缆。虽然也能凑合,但必须认识到这样做是非常错误的。 模拟电缆和数字电缆有完全不同的阻抗要求,模拟电缆因为长度不同,在电缆各点上,阻抗在30到90欧姆之间变化,阻抗波动并不会影响模拟音频的音质。而 这对于数字音频就很可怕,数字音频信号是频率很高(大约3MHz)的脉冲波,为了精确地传输信号,电缆必须与发送和接收设备匹配,整根电缆的阻抗必须保持 一致。例如AES/EBU电缆必须从一端到另一端显示恒定的110欧姆阻抗,这也是AES/EBU电缆要比外表差不多的麦克风电缆昂贵许多的原

  • 长控制电缆感应电对信号影响消除方法

    长控制电缆感应电对信号影响消除方法

    京沪线卞庄分区所、沙河集分区所在运行中偶尔会发出3001、3002分相隔开分合信息,但是询问电调电调未对开关进行操作。现场调查分相开关信号电缆过长(约1.6公里),且在经过跨河桥时与电务及其他电缆在保护线槽内共同铺设。 1控制信号回路通断的辅助开关断开时,误发分合信号产生原因分析 1.1控制电缆直流回路负母线存在两点接地或负母线间绝缘不良,使信号回路正负电源不经辅助开关导通,发出分合信号。 1.2控制电缆中存在感应电,致使信号回路负母线带电,感应电势随时间变化至负半波,满足二极管的工作条件时二极管对三极管发出脉冲信号,使连接在三极管发射极上的信号灯亮发出分合信息。 1.3控制电缆

  • 动力电缆桥架跟信号线的桥架一定得分开附设吗?

    动力电缆桥架跟信号线的桥架一定得分开附设吗?我现在所做的工程 就遇到了这个问题我的信号线全是屏蔽的且在桥架中有隔板但业主说这样是不行的谢谢 了

  • 请教一下,同轴电缆可以传送控制信号吗?

    电视监控系统的视频同轴电缆可以传送云台,光圈,变焦的控制信号到解码器吗?看得图纸说明上是这样写的。另,图纸上25台摄像机只给6台带云台的配了解码器,光圈和变焦的控制不用解码器吗?

  • 现场仪表,信号和电源为不同电压等级,能否共用一根电缆?

    请教论坛有经验高人,现场仪表,信号和电源为不同电压等级,比如信号为直流24V,仪表工作电压为交流220V,能否共用一根电缆?会产生什么影响?影响有多严重?

  • 求助:这些信号怎么出来的?

    1.XX机组空冷工作XX段母线电压 2.XX机组空冷工作XX段PT电压回路断线 3.XX机组空冷工作XX段PT低电压保护回路断线4.XX机组空冷工作XX段母线PT投入 5.XX机组空冷工作XX段0.5S低电压6.XX机组空冷工作XX段9S低电压最近做一个项目,控制系统需要接受如上的信号,各位大侠请帮忙这些信号如何出来的?比如说:XX机组空冷工作XX段母线电压 我可以直接用电压互感器输出。尤其是后面三个我真是不知所云啊!!求助啊!

  • 求教各位关于电缆的问题

    一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 开关与电缆怎么配合的啊?

    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?