首页 课程 资料 论坛
  • 建筑给排水初步设计深度CAD范本

    图纸简介: 图纸内为建筑给排水初步设计深度CAD范本,包含:初步设计说明,废水和雨水系统原理图,给水系统原理图,热水系统原理图,图例、图纸目录,污水系统原理图,消火栓给水系统原理图,自动喷水系统原理图。 投稿网友: xiekunzazi123 上传时间:

  • 建筑给排水初步设计深度图样

    给大家发一份建筑给排水初步设计深度图样,目的让不知道设计深度的同行能了解。

  • 给排水初步设计深度电子版

    给排水初步设计深度电子版

    给排水初步设计深度电子版

  • 复杂的高层医院给排水初步设计

    复杂的高层医院给排水初步设计,与大家分享!~

  • 民用给排水初步设计深度图样

    民用给排水初步设计深度图样

  • 给排水全套标准初初步设计说明

    图纸简介: 给排水全套标准初步设计说明(05S902) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:

  • 高层酒店给排水全套图(扩大初步设计)

    图纸简介: 本图纸为高层酒店给排水全套图(扩大初步设计),图纸内容包括设计说明,各层平面布置图,设备平面布置图,生活冷水系统图等,图纸仅供参考。 投稿网友: hell_fix123 上传时间: 2013-09-06

  • 上海40层办公楼给排水初步设计图纸

    设计范围1、室内给水排水;2、室内消防灭火部分:消防给水系统和灭火器选型设计;3、冷却循环给水系统;4、雨水系统;5、室外给排水消防总体。给水深度处理机房、厨房、裙房雨水虹吸系统、气体管道消防均由专业承包商根据本专业提出的技术参数和要求进行设计、安装和调试。其设计经我院审定。给水系统1、水源:水源利用城市管网的给水管,根据本项目的要求,拟从兆峰路和阳光路分别引入一根给水管,根据消防要求,进水管管径为DN300,在基地形成环状。生活用水管接自其中的一根,管径为DN150,引入管处自来水水压要求不低于0.18Mpa。总体上设计量水表一只。给水系统:⑴ 分区供水本建筑高度为超高层综合办公楼,主楼地上三十七层,地下三层。裙房地上四层,地下三层。十五层、二十五层为避难层兼作设备管道层。根据建筑高度、节能和供水安全原则,并结合楼内各个功能进行竖向分区。除地下三层~一层锅炉房等非生活给水由市政管压力直接供给外,整个大楼管网竖向分成七个区 热水供应系统:

  • 上海40层办公楼给排水初步设计方案

    某中心位于阳光水景城基地的北侧中心地带,与周边建筑相互协调并坐拥中心景观。滨江中心北临兆丰路,双塔之间以阳光路贯穿。西南侧的酒店楼建设用地面积为16910m2,东北侧的办公楼建设用地面积为16840m2,两地块总面积为33750m2。某中心地上总建筑面积171592m2,由五星级酒店、公寓式酒店、办公及商业中心组成,酒店及楼呈双塔对称布局,最高建筑主楼为185m。设计范围 1、室内给水排水; 2、室内消防灭火部分:消防给水系统和灭火器选型设计; 3、冷却循环给水系统; 4、雨水系统; 5、室外给排水消防总体。给水深度处理机房、厨房、裙房雨水虹吸系统、气体管道消防均由专业承包商根据本专业提出的技术参数和要求进行设计、安装和调试。其设计经我院审定。给水系统 1、水源:水源利用城市管网的给水管,根据本项目的要求,拟从兆峰路和阳光路分别引入一根给水管,根据消防要求,进水管管径为DN300,在基地形成环状。生活用水管接自其中的一根,管径为DN150,引入管处自来水水压要求不低于0.18Mpa。总体上设计量水表一只。给水系统: ⑴ 分区供水本建筑高度为超高层综合办公楼,主楼地上三十七层,

  • 一栋24层的综合楼给排水工程初步设计

    图纸简介: 本工程为综合楼,建筑总高度78.58m,属于一类高层建筑。二层到四层商场部分,五层至二十四层为公寓式办公楼,图纸内容包括:给排水平面图,系统图,卫生间大样图等。 投稿网友: airlulu 上传时间: 2014-08-

  • 某市(某片区)给排水管网改造工程初步设计图

    图纸简介: 此图为深圳市宝安区观澜平安路现状给排水管网的改造工程,规划道路红线宽度为70米,本次设计道路红线宽度为38米,对规划在道路北侧的给排水管线进行设计,并为道路南侧预留部分排水管,解决近期南侧附近地块排水问题。内容包括设计说明,目录,管位横断面图,排水平纵设计图,材料表。共29张cad图。 投稿网友: kingpool <

  • 请教重庆的前辈们:关于重庆的给排水初步设计做法

    重庆的前辈们,你们好。我是广州做给排水设计的同行,现在手头有个重庆市区的项目做初步设计,因不熟悉贵地区的要求和做法,想请教你们一些问题。 望海项目一建筑组团,建筑面积约10万平方米,地下一二层为车库及设备用房,首层为外开的小商铺,二层为面积较大的出租商业,三层架空做住宅大堂,四楼以上为七栋25层高的住宅塔楼。 请教一下问题: 1.初步设计是否要出给排水总平面图? 2.市政供水管一般能上几楼? 3.商业水表.住宅水表.绿化水表是否要在总进水管处分表分管引入? 4.室内排水污废合流还是分流? 5.室外排水雨污合流还是分流? 6.污水是否需化粪池处理后才能排入市政管网? 7.首二层是否需设自喷? 8.住宅前室.公共走道是否需设自喷? 麻烦各位前辈了,如果能ma i l 一份类似工程的初步设计说明和图纸给我就更好了,希望各位前辈帅哥们能伸只缓手过来。 我的邮箱是 sun2602cn@163.com谢了。

  • 给排水设计各种计算总结

    给排水设计各种计算总结

    本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:

  • 对于给排水设计的几个问题

    我做了一套图我们院校对的人提了问题1、他说DN70应该是DN75,但是天正和鸿业的都是DN70的啊?2、他说软件要用理正的?到底用什么的好呢?请帮帮我!!

  • 关于给排水设计软件的问题

    我下载了鸿业给排水6.0设计软件可是这个软件需要AutoCAD R14的平台支持,请问大家哪有AutoCAD R14免费下载软件?

  • 给排水设计手册--第1册(2)

    给排水设计手册--第1册(2)

  • 给排水设计手册--第2册(1)

    给排水设计手册--第2册(1)

  • 给排水设计手册--第9册(2)

    给排水设计手册--第9册(2)

  • 给排水设计手册--第7册(1)

    给排水设计手册--第7册(1)

  • 求教酒店给排水设计!!!!!!

    因工作的需要。急需酒店(五星级)给排水设计例图及相关的设计资料。游泳池的供水设计为恒温,由于小弟从没有接触过,希各位前辈给予支持!感激涕零!!!!!!

点击加载更多

给排水初步设计

给排水初步设计专题,为您提供给排水初步设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水初步设计 相关的专业交流讨论,更多给排水初步设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

给排水材料

vrv空调系统的优缺点